仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

电接点压力表为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停

vwxyngx88895 2010-09-18 03:08:36 607  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • luxiangzhou621 2010-10-03 00:00:00
    因为压力表了 压力表触电之前有灰尘,阻碍电流顺利通过,及时校验或者更换 市场上有磁助式 电接点 可以有效增加接触力 是目前比较可靠的一种电接点压力表

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 我家润诚呐 2010-09-19 00:00:00
    触电接触不良,应于更换

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • qiaomenghui 2010-09-19 00:00:00
    你先检查线路工作是否正常,方法是把压力表的接线拆开,直接用导线短接,看看相关控制元件是否能正常动作。如果正常,那么故障应该在压力表的电接点上了。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 山峰1290167768 2010-09-19 00:00:00
    上限触点与指针触点接触不良。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • panbus0y 2016-08-12 10:12:56
    上限触点与指针触点接触不良。电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

电接点压力表为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停
 
2010-09-18 03:08:36 607 5
电接点压力表黑色指针已经碰到上限指针怎么不会停
 
2018-11-20 18:06:12 409 0
电接点压力表上限不停机问题
现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表... 现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表未坏。(另止回阀已坏,按道理其只对下限开闭起作用,而不应该是造成达不到上限的原因吧)附图片,请高手指点 展开
2012-11-22 11:34:42 921 3
电接点压力表触头的功率Z大的是多少
 
2010-12-20 07:51:24 450 4
电接点压力表断电后指针不恢复到零,为什么
 
2015-03-04 23:16:41 545 1
电接点压力表指针为什么下滑的快
 
2018-12-01 19:13:10 333 0
电接点压力表指针不转的原因(新买回更换)
新买了两个表回来更换,后发现两个表都不转。什么原因,接错线有什么后果。谢谢!
2018-04-22 20:22:28 849 1
磁助电接点压力表指针不工作,系统很简单
系统上只有一块阀块,一个溢流阀,一个单向阀,一个换向阀,接压力表,蓄能器,对外提供工作是油缸,换向阀控制油缸换向,所有油路都通,通电后,油缸可以换向工作,但是无论如何磁助电接点压力表(0~25Mpa)的指针就是不动,换一个新的也不行,求大神解释!后... 系统上只有一块阀块,一个溢流阀,一个单向阀,一个换向阀,接压力表,蓄能器,对外提供工作是油缸,换向阀控制油缸换向,所有油路都通,通电后,油缸可以换向工作,但是无论如何磁助电接点压力表(0~25Mpa)的指针就是不动,换一个新的也不行,求大神解释!后期追悬赏!! 展开
2015-01-15 18:44:53 374 1
电接点压力表上限不停是什么原因?
 
2011-01-25 01:13:28 770 2
交流接触器的常开触头和常闭触头是什么意思
(NO)常开的开是断开还是接通,(例如开关的开)请高手指点
2010-04-26 04:18:25 389 4
怎样调整电接点压力表的指针
 
2013-04-12 04:29:49 426 3
电接点压力表触头功率(阻性负载)不能超过10VA要怎么计算
 
2012-10-08 13:46:33 322 2
电接点压力表的三个指针的含义
 
2009-03-09 18:16:26 638 3
电接点压力表指针的通断情况
 
2015-10-23 03:47:13 339 1
拉力传感器为什么有时候称重准确有时不准确
拉力传感器为什么有时候称重准确有时不准确
2017-11-23 19:51:21 507 1
电接点压力表怎么解觉到上限指针老跳的问题?下面电路怎么改可以解觉?
 
2011-03-30 12:43:08 455 2
电接点压力表怎样判断上限下限公共点
 
2018-03-01 08:12:52 1188 1
磁敏电接点压力表到上限不停跳动
 
2015-04-15 21:45:04 497 1
汽车点火开关来回开关汽油泵为什么有时候泵油有时候不泵油,怎么回事,
 
2017-07-01 05:49:22 513 2
电接点压力表压力归零时为什么公共点是跟上限通的呢
 
2017-04-02 02:53:18 350 1

1月突出贡献榜