全部评论(5条)
-
- luxiangzhou621 2010-10-03 00:00:00
- 因为压力表了 压力表触电之前有灰尘,阻碍电流顺利通过,及时校验或者更换 市场上有磁助式 电接点 可以有效增加接触力 是目前比较可靠的一种电接点压力表
-
赞(1)
回复(0)
-
- 我家润诚呐 2010-09-19 00:00:00
- 触电接触不良,应于更换
-
赞(19)
回复(0)
-
- qiaomenghui 2010-09-19 00:00:00
- 你先检查线路工作是否正常,方法是把压力表的接线拆开,直接用导线短接,看看相关控制元件是否能正常动作。如果正常,那么故障应该在压力表的电接点上了。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 山峰1290167768 2010-09-19 00:00:00
- 上限触点与指针触点接触不良。
-
赞(15)
回复(0)
-
- panbus0y 2016-08-12 10:12:56
- 上限触点与指针触点接触不良。电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停
2010-09-18 03:08:36
607
5
- 电接点压力表黑色指针已经碰到上限指针怎么不会停
2018-11-20 18:06:12
409
0
- 电接点压力表上限不停机问题
- 现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表... 现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表未坏。(另止回阀已坏,按道理其只对下限开闭起作用,而不应该是造成达不到上限的原因吧)附图片,请高手指点 展开
2012-11-22 11:34:42
921
3
- 电接点压力表触头的功率Z大的是多少
2010-12-20 07:51:24
450
4
- 电接点压力表断电后指针不恢复到零,为什么
2015-03-04 23:16:41
545
1
- 电接点压力表指针为什么下滑的快
2018-12-01 19:13:10
333
0
- 电接点压力表指针不转的原因(新买回更换)
- 新买了两个表回来更换,后发现两个表都不转。什么原因,接错线有什么后果。谢谢!
2018-04-22 20:22:28
849
1
- 磁助电接点压力表指针不工作,系统很简单
- 系统上只有一块阀块,一个溢流阀,一个单向阀,一个换向阀,接压力表,蓄能器,对外提供工作是油缸,换向阀控制油缸换向,所有油路都通,通电后,油缸可以换向工作,但是无论如何磁助电接点压力表(0~25Mpa)的指针就是不动,换一个新的也不行,求大神解释!后... 系统上只有一块阀块,一个溢流阀,一个单向阀,一个换向阀,接压力表,蓄能器,对外提供工作是油缸,换向阀控制油缸换向,所有油路都通,通电后,油缸可以换向工作,但是无论如何磁助电接点压力表(0~25Mpa)的指针就是不动,换一个新的也不行,求大神解释!后期追悬赏!! 展开
2015-01-15 18:44:53
374
1
- 电接点压力表上限不停是什么原因?
2011-01-25 01:13:28
770
2
- 交流接触器的常开触头和常闭触头是什么意思
- (NO)常开的开是断开还是接通,(例如开关的开)请高手指点
2010-04-26 04:18:25
389
4
- 怎样调整电接点压力表的指针
2013-04-12 04:29:49
426
3
- 电接点压力表触头功率(阻性负载)不能超过10VA要怎么计算
2012-10-08 13:46:33
322
2
- 电接点压力表的三个指针的含义
2009-03-09 18:16:26
638
3
- 电接点压力表指针的通断情况
2015-10-23 03:47:13
339
1
- 拉力传感器为什么有时候称重准确有时不准确
- 拉力传感器为什么有时候称重准确有时不准确
2017-11-23 19:51:21
507
1
- 电接点压力表怎么解觉到上限指针老跳的问题?下面电路怎么改可以解觉?
2011-03-30 12:43:08
455
2
- 电接点压力表怎样判断上限下限公共点
2018-03-01 08:12:52
1188
1
- 磁敏电接点压力表到上限不停跳动
2015-04-15 21:45:04
497
1
- 汽车点火开关来回开关汽油泵为什么有时候泵油有时候不泵油,怎么回事,
2017-07-01 05:49:22
513
2
- 电接点压力表压力归零时为什么公共点是跟上限通的呢
2017-04-02 02:53:18
350
1
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论