如何从以下配电箱系统图中内容完成绝缘电阻测试记录这个表格?

CCOO传奇 2018-03-20 21:59:13 306  浏览

参与评论

全部评论(1条)

  • kmwk0228 2018-03-21 13:04:53
    亲!你好!我专业电力工程检测、调试、验收、售后工作十年了。 首先,你这张绝缘电阻测试记录表是自己做的,工程项目验收时监理单位或建设局、质检站卡你你验收是通不过的,这张表格式,丫根就不对。。。 如图所示:你要测的电缆有8组, diyi组:1AT1总配电箱进线电缆NHYJV22—4*25; 第二组:1AT1总配电箱至XFDAP电缆NHYJV22—5*16; 第三组:1AT1总配电箱至JYFJAP电缆NHYJV22—5*6; 第四组:1AT1总配电箱至QWBAP电缆ZRBV-5*6; 第五组:2AT1总配电箱进线电缆NHYJV22—4*25; 第六组:2AT1总配电箱至XFDAP电缆NHYJV22—5*16; 第七组:2AT1总配电箱至JYFJAP电缆NHYJV22—5*6; 第八组:2AT1总配电箱至QWBAP电缆ZRBV-5*6; AB、BC、CA是指电缆各相与相的绝缘电阻值; AN、BN、CN是指电缆各相与零的绝缘电阻值; AE、BE、CE是指电缆各相与地的绝缘电阻值; EN是指零地绝缘电阻值。希望亲能用上。记住换表哦!!!!

    赞(5)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何从以下配电箱系统图中内容完成绝缘电阻测试记录这个表格?
2018-03-20 21:59:13 306 1
绝缘电阻测试记录如何填写
电压220V
2013-03-22 07:34:23 289 2
绝缘电阻测试记录
回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
2018-12-11 11:03:43 380 0
消防绝缘电阻测试记录这个表怎么填?
 
2013-11-20 00:08:01 387 2
弱电绝缘电阻测试记录
监理要测试楼宇对讲线间绝缘电阻(RVV6*0.5),测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗
2010-12-02 18:00:44 304 3
如何填写电气接地电阻测试记录和电气绝缘电阻测试记录
 
2011-09-14 15:23:19 457 3
电气接地电阻测试记录、电气绝缘电阻测试记录
如图所示应该怎么填写!
2013-10-22 21:13:26 371 3
怎样填写绝缘电阻测试记录
是对配电箱的,应当如何填写。
2010-04-23 05:58:11 427 2
电气绝缘电阻测试记录怎么做?
我对电其实是一窍不通的,但是做工程资料总是要都做了的。原来都是照着之前做好的资料往下扒,但是长久这样也不行啊,我也想学会。能告诉我详细一点吗?具体的相对零A-N B-N C-N,相对地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照... 我对电其实是一窍不通的,但是做工程资料总是要都做了的。原来都是照着之前做好的资料往下扒,但是长久这样也不行啊,我也想学会。能告诉我详细一点吗?具体的相对零A-N B-N C-N,相对地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照层做?还是按照单元做也可以呢? 展开
2012-06-04 17:29:16 442 6
消防弱电绝缘电阻测试记录
谁能给我一份完整的消防弱电绝缘电阻测试记录
2017-12-14 12:05:39 588 1
绝缘电阻测试记录怎么填写?
 
2018-12-08 13:00:02 437 0
电气接地电阻测试记录 表格怎么填?
防雷接地 是什么? 保护接地 是什么? 重复接地 是什么? 接地 是什么? 都是什么感念怎么填写
2012-05-23 13:53:07 517 2
380V配电箱需要做接地电阻测试记录吗
 
2012-07-14 13:10:37 503 3
线路绝缘电阻测试记录怎么填
监理要测试楼宇对讲线间(RVV6*0。5)绝缘电阻,测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗 相别和回路编号怎写?
2010-12-04 22:07:22 566 6
建筑临时用电绝缘电阻测试记录
 
2018-06-01 10:25:48 667 1
电气绝缘电阻测试记录多久测一次
电气绝缘电阻测试记录多久测一次
2017-07-25 20:31:24 1324 1
电气绝缘电阻测试记录怎么填写啊?
2018-02-24 12:43:44 314 1
谁有温湿度记录表格?
 
2012-07-10 14:30:11 418 2
绝缘电阻测试记录怎么填写。我要范例
 
2017-10-11 04:35:08 388 1
电气器具绝缘电阻测试记录绝缘电阻值是多少
 
2016-03-17 10:15:58 501 1