什么是选择型断路器和非选择型断路器

≈陈骁≈ 2018-03-19 08:07:55 297  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 丶飘如陌上尘 2018-03-19 18:35:15
    很简单,只有瞬动及过载长延时保护的断路器是非选择性断路器,还带有短延时保护的断路器是选择性断路器

    赞(7)

    回复(0)

    评论

热门问答

什么是选择型断路器和非选择型断路器
 
2018-03-19 08:07:55 297 1
如何选择断路器
 
2017-10-10 17:54:10 369 1
如何选择断路器
我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机... 我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机开动,当然,电机负载也会变化,难道我Z小短路电流计算电机空载时的,Z大短路电流计算电机过载时的?还有个短路整定电流时什么意思? 还望各位帮忙解释一下,谢谢! 展开
2017-09-09 01:05:23 746 1
断路器的选择
低压47KW的负荷,断路器额定电流选择多大的啊,我看好像是100A,怎么算出来的,求解释
2017-09-15 10:58:12 530 1
伺服电机断路器选择
伺服电机用伺服驱动器控制,那么断路器选择根据电机电流来选还是驱动器电流来选?个人认为应该是电机吧,断路器额定电流=电机峰值电流乘以1.5倍?求高手解答。... 伺服电机用伺服驱动器控制,那么断路器选择根据电机电流来选还是驱动器电流来选?个人认为应该是电机吧,断路器额定电流=电机峰值电流乘以1.5倍? 求高手解答。 展开
2014-12-07 11:03:16 788 1
总断路器怎么选择
我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我... 我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我解答一下好吗,非常感谢! 展开
2008-08-25 03:40:45 724 3
断路器 上C60和D60有什么不同,,如何选择这两种断路器?
 
2010-08-19 17:45:37 501 4
断路器的选择!家用应该选择多少A
高峰期估计开2台电脑、2台空调、一台电视机还有些灯具、插座。应该选择多少A的断路器多少V好呢
2012-09-25 18:45:19 461 3
三相机电断路器的选择
 
2017-09-25 08:41:47 471 2
根据功率如何选择断路器
小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A... 小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A,六个分断路器各60A,小开关Z大的32A,怎么选的呢?不明白啊! 展开
2010-03-30 05:12:56 753 2
断路器和电流互感器的电流的选择
断路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根据设备的计算电流来确定的,但是315/3150是什么意思?怎么来确定? 电流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何确定的?
2009-08-27 13:03:44 590 4
断路器 B型的作用
小型断路器A.B.D型 各代表什么意义?
2011-12-19 10:13:36 624 3
DZ47-63C16型断路器为何跳闸?
首先声明下,我不是电工,不懂电的知识,只是好奇。 家用220V电:这块断路器上接驳着一台1000瓦左右的电暖气、一台1200瓦的电炉子和12瓦的电视机机顶盒,然后就会不定时的跳闸。 问题1:这款断路器允许过载电流是16安么? 问题2:63C16中的“63”是表... 首先声明下,我不是电工,不懂电的知识,只是好奇。 家用220V电:这块断路器上接驳着一台1000瓦左右的电暖气、一台1200瓦的电炉子和12瓦的电视机机顶盒,然后就会不定时的跳闸。 问题1:这款断路器允许过载电流是16安么? 问题2:63C16中的“63”是表示此款断路器属于63安系列的,但是对于这款来说只能使用16安以下的用电设备,不然就跳闸,对么? 问题3:我不会换算公式。我这些用电设备加起来应该不够16安吧,为何会跳闸? 非常感谢!! 展开
2011-12-02 04:19:07 2310 4
断路器有B型C型D型是什么意思?
 
2017-09-03 11:54:43 593 2
断路器上C60和D60有什么不同,如何选择
 
2017-12-20 19:47:39 1005 1
怎样根据电流选择断路器型号?
 
2011-11-16 03:02:59 292 2
断路器的选择原则有哪些?
 
2018-11-13 18:33:01 396 0
起重机上接触器、断路器如何选择
知道额定电流
2010-04-10 18:21:00 375 4

12月突出贡献榜

推荐主页