仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

300A的电流要配多大的互感器实际用电要怎么算

J追梦人 2009-11-29 01:30:57 620  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • MYBaiMJL 2009-11-30 00:00:00
    为保留一点余量,建议使用400A/的电流互感器,实际用电的方法是:互感器的额定一次电流除以额定二次电流乘以电能表的读数,本例中,用电量为电能表的读数乘以80即可。当然选用300A/的电流互感器也可,因为一般的电流互感器的过载能力可以达到额定电流的1.2倍(即360A)

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 车建保 2009-11-30 00:00:00
    配300/5互感器,电度表行度需乘以60倍为实际电度。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 鬼迷心窍★琴心 2017-10-07 09:04:08
      配300/5互感器,电度表行度需乘以60倍为实际电度。   电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

300A的电流要配多大的互感器实际用电要怎么算
 
2009-11-29 01:30:57 620 3
380V50KW要配多大的互感器和电度表?
 
2016-06-23 06:44:14 665 1
怎么选择断路器 要多大电流的
电器功率5.5KW 接线380 要选多大电流的断路器呀 电流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00 377 3
电流表配互感器, 是怎么计算实际值的?
 
2011-06-16 09:02:10 509 4
700a的断路器配多大的互感器
 
2014-09-12 03:57:30 245 3
630A的空开要配多大的电流表
 
2015-10-29 16:05:51 385 3
SMC高速气缸要配多大的电磁阀
 
2012-04-18 20:39:31 516 4
630A空气开关配多大的互感器和电度表
 
2018-11-23 18:13:46 1164 0
4个20A的断路器要配多大的接触器
这3张图里面,里面20A的断路器,我用的是32A 220V的接触器,请部可以嘛,不可以的话,要多大的接触器,为什么! 麻烦帮我看下,交流接器器的选型
2015-01-05 18:43:02 397 2
鼓风机压力4米要配多大压力变送器
 
2017-08-05 21:59:53 464 1
尘埃粒子计数器cw-hpc200a要配多大的自净器
 
2016-10-18 09:41:56 405 1
12w的三合一鱼缸过滤器要配多大的鱼缸?
 
2014-12-06 14:02:00 525 1
200型的白酒蒸馏器要配多大的蒸汽锅炉
 
2015-11-30 14:52:05 361 1
饭店用电22kw的功率需要配多大的电度表
 
2017-01-19 19:14:26 510 1
380v,35kw的设备应选多大电流的电度表?怎么算?
另外电缆是4芯的,应该用三相电表还是三相四线的?有什么区别?
2016-12-01 04:30:55 830 1
380v,35kw的设备应选多大电流的电度表?怎么算?
另外电缆是4芯的,应该用三相电表还是三相四线的?有什么区别?
2012-04-08 18:07:35 679 2
18.5千瓦电机需配电流表和互感器多大
 
2011-07-10 00:45:38 794 5
一相互感器600/怎么算电度
 
2011-05-21 17:54:24 438 1
总功率50KW 的配电柜,三项进线要接一电度表,怎么选型,电流怎么算
 
2014-07-19 02:06:09 585 1