在有压力和温度控制的大罐罐体上,对液体压力气体压力和液位监控时,怎样设计仪表的安装和选择用哪些仪表?对选择方案的合理性评估(包括优缺点)。谢谢... 在有压力和温度控制的大罐罐体上,对液体压力气体压力和液位监控时,怎样设计仪表的安装和选择用哪些仪表? 对选择方案的合理性评估(包括优缺点)。谢谢 展开
全部评论(2条)
-
- 海军黎明号 2012-01-10 00:00:00
- 压力的话就按照常规的压力变送器来选择,选择好量程,和罐体的接口一般就可以了。现在的压力变送器精度可以很高的。 液位的有几种选择:1、差压式液位计,适合不太高的罐体; 2、非接触式的,雷达,超声波之类的,这个要计算一下发射波的角度,以能探到罐底为标准。 3、承重式,在设备的支撑部分安装承重模块进行测量;适合大罐,缺点式安装复杂,考虑风向等相关因素。 温度控制和压力液位测量基本没关系,200度以内的都算是常温仪表了。
-
赞(10)
回复(0)
-
- ifamhcp34 2012-01-05 00:00:00
- 1、你要首先弄清楚罐子里面的液体特性,不同的液体特性不同 例如腐蚀性 挥发性 易燃 粘附 结晶 2、罐子的大小尺寸 外面是否有保温层 里面是否有防腐层 3、压力 温度 4、现场环境 是否要防爆 是否具备动火条件 布线要求如何 有无电缆专用沟 5、工艺控制要求,诸如精度要求 控制灵敏度 等等 这些你都不谈 设计无从说起。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 罐体压力和液位的自控仪表设计?
- 在有压力和温度控制的大罐罐体上,对液体压力气体压力和液位监控时,怎样设计仪表的安装和选择用哪些仪表?对选择方案的合理性评估(包括优缺点)。谢谢... 在有压力和温度控制的大罐罐体上,对液体压力气体压力和液位监控时,怎样设计仪表的安装和选择用哪些仪表? 对选择方案的合理性评估(包括优缺点)。谢谢 展开
2012-01-04 13:05:31
349
2
- 超声波液位计为什么不适合测量带有较高压力罐体设备的液位
2011-11-06 02:19:57
431
1
- 超声波液位计为什么不适合测量带有较高压力罐体设备的液位???
2011-11-04 04:46:32
424
4
- 压力式液位计如何根据压力计算液位?
2011-10-19 03:37:05
677
4
- 压力式液位计如何根据压力计算液位?
2018-01-03 09:40:29
686
1
- 没有液位没有压力的水泵怎么控制
- 没有液位没有压力的水泵怎么控制... 没有液位没有压力的水泵怎么控制 展开
2016-04-25 16:11:11
279
1
- 液氮罐压力高是不是液位就用的少
- 液氮罐压力高是不是液位就用的少... 液氮罐压力高是不是液位就用的少 展开
2015-08-16 21:37:43
348
1
- 压力换算成液位应该怎样计算?
- 我们现在做了一个工程,其中有一个大罐需要装液位计,我们装了snna的法兰式液位变送器(量程0-120Kpa),罐高大约在12-13米。请问是不是压力显示为120Kpa时液位就为12米呢?是这样换算... 我们现在做了一个工程,其中有一个大罐需要装液位计,我们装了snna的法兰式液位变送器(量程0-120Kpa),罐高大约在12-13米。 请问是不是压力显示为120Kpa时液位就为12米呢? 是这样换算的吗? 展开
2007-05-28 06:10:50
3601
5
- 测液位跟压力有关系吗
2013-06-18 06:05:02
241
2
- 磁翻板液位计就地液位和程控液位不符如何检查
2012-06-23 11:23:17
284
5
- 超声波液位传感器能不能用在压力罐的液位探测,压力在2--5bar
2011-04-09 16:55:54
232
3
- 压力及差压变送器测液位应注意什么?
2012-05-14 22:08:52
410
3
- 油位和液位超声波传感器 有什么白羊
2017-08-12 11:17:14
268
1
- 超声波物位仪器和超声波液位仪器的区别
2017-08-18 16:59:17
296
1
- 一般罐体检测漏气需要多少mpa压力
2017-05-30 14:29:55
488
1
- 超声波液位受压力影响吗?影响有多大?
2012-03-25 13:46:11
303
1
- 气体储罐怎么能够实现电脑监控液位、压力
- 我们单位有几个气体储罐,想用电脑实时监控他的液位、压力以及现场各个用气点的压力,怎么能够实现?(尽量的花费小一些!!!)
2010-09-29 20:46:09
334
4
- 用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。
2012-10-18 04:04:52
359
3
- 为什么外测超声波液位计与被测液位的温度和压力没有直接关系呢?
2015-04-06 10:16:02
469
2
- 远传差压变送器如何将压力值转换为液位值
- 远传差压变送器如何将压力值转换为液位值
2010-10-26 15:19:05
1172
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论