仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

PLC,S/S端口

渥美锻列 2011-07-24 23:31:10 427  浏览
  • 我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端... 我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端的按钮连在了一起,不知道是怎么回事 我大概画下,画的肯定不好 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • kfsdgssdg 2011-07-25 00:00:00
    输入端与输出端的公共端公用。输出端的负载与输入端的按钮连在了一起???我从未见过这种情况。 你看看是否公用了DC24V的开关电源。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 变太玲 2011-07-26 00:00:00
    你以前用的PLC应该是有内部的24v驱动电路而不用接外部24v电源,而大多数的plc输入端都是要接外部24v的驱动电源的。所以会产生你所说的情况。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 006ww 2011-07-26 00:00:00
    这种接法应该表示。S/S内部是共24+的。而且与输出的COM端是共一个电源。你可以用万用表测量一下确认。 这种是NPN型接法。如果将S/S接成输入的公共端,就是PNP接法。接成这样,应该是输入端有NPN型的传感器。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 哈哈哈哈去* 2017-09-18 08:12:10
    1)S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负 2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号) 3) 其实你现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源 A0 ----连接DC24V 电源的负极 B0 -----连接DC24V 电源的正极 你可以用万用表测量后,来验证一下

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

PLC,S/S端口
我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端... 我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端的按钮连在了一起,不知道是怎么回事 我大概画下,画的肯定不好 展开
2011-07-24 23:31:10 427 4
PLC中的S/S是什么意思
PLC中的S/S是什么意思,如果是公共端,那COM也是公共端,怎么两个公共端不标一样的呢
2017-11-26 09:23:48 2847 1
PLC的FG端口是什么?
 
2012-07-16 14:45:54 462 2
PLC输入输出端口是多少位的?
 
2013-03-03 07:43:44 459 3
电导率的单位S和S/m是怎么换算的
我用公式算出某金属的电导率单位是S 但在comsol中用的是国际单位制S/m 它们之间是怎么转换的?
2018-11-25 22:08:33 402 0
FX3sa输入端S/S接24V,外接什么输出类型光电传感器?
 
2016-08-02 08:20:07 431 1
矢量网络分析仪有四端口和双端口,有什么区别啊,如果要同时测S11 S22 S
矢量网络分析仪有四端口和双端口,有什么区别啊,如果要同时测S11S22S12S21用双端口的可以么... 矢量网络分析仪有四端口和双端口,有什么区别啊,如果要同时测S11 S22 S12 S21用双端口的可以么 展开
2016-08-08 09:54:46 936 1
如何打开服务器1111端口(管理端口)和1935端口(服务提供端口)
如何打开服务器1111端口(管理端口)和1935端口(服务提供端口)安装fms必须打开这两个端口 请问如何打开?
2018-12-06 15:09:36 271 0
数据采集中的采样频率单位 S/s和Hz是什么关系?怎么换算?
 
2011-08-19 13:41:08 771 1
电导率单位 1μs/cm等于多少μs/mm
Z近公司为了测试无卤产品中卤素含量买了台便携式电导率仪,测试结果的单位是μs/cm,但是行业测试标准IEC60754-2里规定的电导率单位是μs/mm,想请教下两者的转化是怎么样的?有没有什么文献资料能提供下参考,谢谢!之前有认为是1μs/cm=0.1μs/mm,但是后来又想这... Z近公司为了测试无卤产品中卤素含量买了台便携式电导率仪,测试结果的单位是μs/cm,但是行业测试标准IEC60754-2里规定的电导率单位是μs/mm,想请教下两者的转化是怎么样的?有没有什么文献资料能提供下参考,谢谢!之前有认为是1μs/cm=0.1μs/mm,但是后来又想这与"距离与电阻成正比,也即距离与电导成反比"相矛盾,现在请高人解释下,Z好能提供下科学的有利证据,谢谢! 展开
2010-03-29 04:47:41 1497 6
电导率单位换算1s/cm=?s/m 1us/cm=?s/m
 
2007-10-15 05:43:39 675 1
请问电导率单位s/cm和s/m怎么换算啊?
 
2018-11-22 11:20:41 306 0
电导率中1μs/cm-1和1μs/cm怎样换算
 
2015-05-02 02:51:51 439 1
三菱Plc编程调试时怎么弹出“指定无法使用com端口”
 
2013-09-09 06:48:10 1198 6
照度计上S/P什么意思
 
2018-12-04 21:35:46 291 0
S/N编码是什么呢?
 
2008-11-27 07:28:43 832 2
解释一下电导率单位 μS/cm
如500μS/cm ZD是μ
2017-09-18 07:25:12 1487 1
1μs/cm如何读
请教高手1μs/cm如何读,在此先谢过了......
2010-06-09 04:10:59 1498 3
IPc$端口怎么打开??
ipc$的139和445端口怎么打开?? 是不是我和对方都要打开这2个端口中的一个才可以连接上??
2016-07-18 07:30:18 527 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题