西门子PLC是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线
-
是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线... 是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线 展开
全部评论(5条)
-
- 梦魇bd7l5y 2010-10-06 00:00:00
- 可以是可以,但是双绞线缺少5号针孔的接地线,不能保证信号的零电位和PLC的零电位是一样,直接导致通信不稳定
-
赞(3)
回复(0)
-
- 青春转角smile 2010-10-06 00:00:00
- 你说的两种电缆其实是一样的,DP是协议,但它的底层也是RS485
-
赞(9)
回复(0)
-
- 20113310046544 2015-12-21 00:00:00
- 双绞线(Twisted Pair)是由两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通信网络传输介质。双绞线过去主要是用来传输模拟信号的,但现在同样适用于数字信号的传输。 西门子的DP通讯电缆就是质量比较优良的屏蔽双绞线,完全可以替代RS485双绞线。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 爱笑的韩娅芳 2010-10-07 00:00:00
- 西门子手册上说线缆,那线缆的,完全是误导人的,也就是想赚大家的线缆钱的,其实只要是不带通信电路的线缆都可以自己做,不用买,反之里面有电路的那种就要自己买了,比如说cp5611出来到PLC的线缆完全可以自己做,不用他的插头都可以,他那个插头叫总线连接器,无非就是有个匹配电阻外壳是铝制的而已。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 2008豆豆妈 2016-05-14 00:00:00
- 完全可以。 本身DP是RS485的一种特殊形式,同时DP电缆的传输技术就是RS-485双绞线波特率从9.6K bit/s到12M bit/s。因此可以完全使用。 这里需要说明的是 ,无论DP也好RS485也好只是物理传输介质,而并非协议。就好像两个人打电话一样,电话线只是传输介质,至于两个人用汉语还是用英语交谈那就是协议了。因此两者物理介质是可以通用的,而协议是不同的。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 西门子PLC是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线
- 是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线... 是否可以用DP通讯电缆替代R485双绞线 展开
2010-10-05 00:02:18
902
5
- 西门子PLC。。。。。
- 西门子PLC。。。。。从49题开始,给的答案自相矛盾,求正确答案
2018-06-26 20:41:43
324
2
- 培养皿可以用什么替代
2016-11-19 05:13:52
321
1
- 组织匀浆机可以用什么替代
组织匀浆机可以用什么替代?
2020-08-31 10:27:56
320
0
- 西门子PLC乱码
2018-06-21 10:32:41
444
2
- 原装进口西门子plc
- 原装进口西门子plc找进口西门子p乚C
2018-06-25 07:36:30
338
1
- 西门子PLC问题
- 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。 问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。 问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。 如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn qq:176309889 此设备用的是西门子s7-200型号 展开
2010-06-05 08:44:53
643
5
- 西门子dp总线连接器怎么当rs485用
2016-08-08 21:00:04
584
2
- 西门子PROFIBUS DP协议是公开的吗,可否自己编写软件与PLC通信
- 1.西门子PROFIBUSDP协议是公开的吗?我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等... 1.西门子PROFIBUS DP协议是公开的吗? 我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。 2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等其他软件的情况下。 3.网上有人建议用组态王软件,是不是组态王软件与PLC通讯,然后自己编写的软件再与组态王通讯? 本人刚接触PLC, 请回答的详细些,多谢多谢 展开
2012-02-16 11:39:50
568
3
- 可以用生物安全柜替代超净工作台么
2017-02-20 08:13:01
397
1
- 威纶触摸屏和三菱plc通讯电缆怎么制作
2017-09-24 13:16:32
439
1
- 如何实现西门子S7-300 PLC与上海新华xdps400+DCS控制系统的通信(dp转modbus RTU)
2018-11-10 20:27:42
478
0
- 西门子plc指令:FILL_N
2017-11-22 21:42:29
560
1
- 如何学习西门子plc
2012-01-09 14:12:31
304
6
- 西门子PLC M200.3是什么
- 西门子PLC编程的m代表什么?我查了一下说是中间寄存器,那为什么m100又是什么时钟?m70.3 m30.0等等,代表什么?例如下图的程序:当QW4=0时,标记M30.0“标记”是什么意思?把m30.0赋1吗?
2017-05-10 00:56:21
687
1
- 西门子PLC的问题
- I0.0常开触点控制一个子程序,子程序中有三个定时器T37/T33/T32,当闭合I0.0时三个定时器工作,当断开I0.0时为什么只有 T37停止工作?
2014-10-01 08:20:32
345
2
- 西门子PLC编程软件S-200
- 急需!!!!!
2013-10-24 15:09:27
363
5
- 西门子PLC编程软件是什么?
2014-04-17 05:18:13
373
2
- 西门子PLC编程软件是什么?
- 西门子系列的编程软件是什么?具体可以在哪里下载??自学的话需要准备什么?难不难??
2012-12-18 20:43:34
436
5
- 西门子plc跟电磁流量计
- 西门子PLC怎么采集智能电磁流量计的数据,做过的大哥简单说下.谢谢先
2009-08-10 03:44:22
409
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论