仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

防火调节阀和排烟防火阀有什么区别

ZYK丶旅途 2011-05-05 05:53:39 411  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • moleiyanshang 2011-05-06 00:00:00
    防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;    排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 小玥104 2018-08-03 00:00:00
    我们先来分析这两种阀门的功能和结构原理: 防火阀调节阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号,也可以与风机设备联锁。它还可以手动调节风量,将阀门叶片在90º范围内作6档调节,以适应对通风量可调节的要求。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,它的电动排烟开启功能通常是由控制ZX或简单的烟感探测装置来指令其动作。 简单来说:防火调节阀是在正常情况下常开,风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延; 排烟防火阀则是平时常闭,分区内烟雾超标时由控制装置指令其打开排烟,而当排烟管道内的温度超280ºC时应不能继续将火势排往其它分区,所以这时阀门会自动“重新关闭”,避免火灾通往其它分区。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

防火调节阀和排烟防火阀有什么区别
 
2011-05-05 05:53:39 411 2
电动防火阀和70度防火调节阀有什么区别?
 
2016-11-30 23:01:52 358 1
防火阀,排烟阀,调节阀
 
2014-05-22 08:35:04 364 1
防火阀和防火调节阀一样吗?
 
2012-12-20 10:55:08 330 2
防火阀和调节阀有什么区别
通风设备中的防火阀与调节阀他们有什么区别... 通风设备中 的防火阀与调节阀他们有什么区别 展开
2013-10-03 16:31:31 385 2
防火规范哪条排烟防火阀连锁停风机
 
2017-11-21 10:40:26 1135 1
70防火调节阀和70防火防烟调节阀的有什么区别?
前者我在低配发现,后者在高配发现。... 前者我在低配发现,后者在高配发现。 展开
2013-12-08 01:38:12 403 3
280度防火阀与280度防烟防火调节阀的区别?
 
2012-08-06 20:40:49 320 2
哪里有排烟风管3mm防火密封垫
 
2016-01-28 19:42:43 321 2
防火风口、防火调节阀、风量调节阀的区别是什么?
防火风口70°、防火调节阀、风量调节阀的区别是什么?为什么我看到的样子差不多呀,中间好想就多了根感温器吧.... 防火风口70°、防火调节阀、风量调节阀的区别是什么? 为什么我看到的样子差不多呀,中间好想就多了根感温器吧. 展开
2011-05-07 04:56:42 620 3
开关阀和调节阀有什么区别
 
2011-05-09 10:48:30 305 2
请问电动调节阀和电磁阀有什么区别 谢谢
 
2009-07-31 06:11:36 370 2
针形调节阀和手动截止阀有什么区别
 
2017-11-03 10:59:56 480 1
电动调节阀和电动密闭阀有什么区别
 
2014-09-22 00:07:33 818 2
什么是全自动防烟防火调节阀
全自动防烟防火调节阀的功用... 全自动防烟防火调节阀的功用 展开
2015-11-09 04:13:06 398 3
亚德客asl气管调节阀和psl气管调节阀有什么区别
 
2018-11-22 11:49:08 585 0
排风排烟管上对开多叶调节阀作用
 
2011-07-14 04:19:12 330 2
截止阀与调节阀有什么区别
 
2012-06-25 14:32:08 372 3