西门子300PLC 做DP通信时为啥非得加上OB82才指示灯显示正常,否则SF一直亮。

1035781333 2016-09-20 23:41:31 445  浏览
  • 加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。... 加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • aa13762453785 2016-09-21 00:00:00
    1、从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,加了0B82主站就能够不停机。 需要在您的STEP7 项目中插入相应组织块。 2、OB82不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机;这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行. 3、总线连接器和模块坏等问题都可能分布式I/O错误,标准的PROFIBUS DP 诊断块 FB125、FC126可以判断系统PROFIBUS-DP中站点和模块的错误,你也可以利用BT200进行硬件测试与诊断。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

热门问答

西门子300PLC 做DP通信时为啥非得加上OB82才指示灯显示正常,否则SF一直亮。
加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。... 加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。 展开
2016-09-20 23:41:31 445 1
编码器和西门子300PLC
RT 一: 大侠们!编码器发的脉冲可不可以进300的PLC PLC模块怎么选择? 另外,300的PLC有没有发脉冲的模块至于多少个脉冲程序里可以定义 比如 PLC要控制一台伺服 伺服的输入就是PLC发出的脉冲 。500个脉冲,伺服可以走多少转 这种! ... RT 一: 大侠们!编码器发的脉冲可不可以进300的PLC PLC模块怎么选择? 另外,300的PLC有没有发脉冲的模块至于多少个脉冲程序里可以定义 比如 PLC要控制一台伺服 伺服的输入就是PLC发出的脉冲 。500个脉冲,伺服可以走多少转 这种! 二: 假如伺服选择为台达A2系列,它本身是可以做光学尺闭环功能。但我需要把伺服的输出做调整 这样做是不是需PLC还要加上一只定位模块?如需要,选择什么模块Z好? 也就是简单的主给定加辅助给定,PLC发脉冲给伺服 伺服驱动负载,编码器反馈位置(脉冲)量 如果不够 伺服闭环输出叠加上主给定再输出。其实就是和变频器的主加辅(PID)功能,只是小弟对此了解实在太少。望大侠们能给点宝贵意见!!!!! 不甚感激!! 展开
2013-10-22 20:22:36 437 2
烟感探头指示灯常亮是否处于正常
 
2012-06-25 03:31:48 1020 2
电脑指示灯都正常,但是显示器不亮。怎么回事
2017-06-21 05:29:40 532 3
西门子冰箱冷冻室温度指示灯一直不停的闪是什么原因?
西门子冰箱用了一年了,设置节能功能(冷得室-16℃),昨天开始冷冻室温度指示灯一直不停的闪,把温度调低还是闪,到底是什么原因呢?... 西门子冰箱用了一年了,设置节能功能(冷得室-16℃),昨天开始冷冻室温度指示灯一直不停的闪,把温度调低还是闪,到底是什么原因呢? 展开
2015-01-11 22:31:43 1908 4
西门子超声波液位计,就地显示正常,上位机显示满量程?
 
2015-12-25 20:18:10 572 2
无限极纯水器放水蓝灯一直亮正常吗?
无限极纯水器放水蓝灯一直亮正常吗?
2018-12-09 21:36:19 422 0
做平衡,数据一直不会动,一直显示0
 
2017-06-28 16:32:47 512 2
西门子plc200smart,使用modbus通信时,能用dp总线连接器吗?引脚定义是3和8吗
 
2017-05-17 01:51:49 399 1
西门子300plc中的L0.0、L0.1、L1.0什么意思
 
2012-08-14 12:34:58 677 6
为什么紫外线灯工作时灯丝一直亮吗?
为什么紫外线灯工作时灯丝一直亮吗?
2018-12-08 08:25:13 421 0
猫上的前3个灯一直亮第4个一直闪 正常吗
就是前天晚上开始,就不停的掉线,基本一小时一掉,掉了还连不上了。要过10分钟又好了。本来24小时在线都不掉的,现在。一玩就掉线。怎么办啊,灯是前3个一直亮,第4个一直闪
2018-11-30 18:39:38 739 0
DCS与西门子连接的DP线有5V左右电压正常吗
我单位使用的西门子S7200的PLC,后挂的EM277的通讯模块,与和利时的DCS系统通讯经DP线上传设备运行报表,但是经常出现DP ERROR及CPU FAUIL 灯亮红灯报警,影响报表上传。有时断电复位后就能好几天才报警。与DCS连接线大约有100米左右。(30台设备)请问是什么... 我单位使用的西门子S7200的PLC,后挂的EM277的通讯模块,与和利时的DCS系统通讯经DP线上传设备运行报表,但是经常出现DP ERROR及CPU FAUIL 灯亮红灯报警,影响报表上传。有时断电复位后就能好几天才报警。与DCS连接线大约有100米左右。(30台设备)请问是什么原因照成的,DCS问题,还是PLC问题。 展开
2014-11-25 01:41:27 534 2
冷冻式干燥机压力表显示多少才正常
 
2017-10-29 09:06:35 305 1
西门子PROFIBUS DP协议是公开的吗,可否自己编写软件与PLC通信
1.西门子PROFIBUSDP协议是公开的吗?我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等... 1.西门子PROFIBUS DP协议是公开的吗? 我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。 2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等其他软件的情况下。 3.网上有人建议用组态王软件,是不是组态王软件与PLC通讯,然后自己编写的软件再与组态王通讯? 本人刚接触PLC, 请回答的详细些,多谢多谢 展开
2012-02-16 11:39:50 576 3
TCS/DSC指示灯亮是咋回事??
前几天北京下雪,路面轻微结冰,有点滑。车开过的时候,感觉车轮有点打滑,同时仪表盘上的TCS/DSC灯亮了(形状是一辆车下面有两道弯弯的线),大概三四秒钟后熄灭了。 这是正常现象,还是有故障,需要去店里检查吗? 谢谢!
2017-11-23 12:29:42 545 1
在西门子组态软件wincc中画指示灯给了变量不亮的原因
我在WINCC中用圆圈画了一个指示灯,给了相应的变量,可是在模拟仿真的时候,五个指示灯其中一个不亮,变量的设置没有问题,对应的S7-300的监控器也是显示在运行,这怎么解决?能解决加... 我在WINCC中用圆圈画了一个指示灯,给了相应的变量,可是在模拟仿真的时候,五个指示灯其中一个不亮,变量的设置没有问题,对应的S7-300的监控器也是显示在运行,这怎么解决? 能解决加分 展开
2012-06-10 13:45:36 539 2
s7-226cn sf灯常亮,run和stop他灯不亮,与电脑也不能通信,是什么原因?
 
2016-10-30 00:40:43 395 1
如何实现西门子S7-300 PLC与上海新华xdps400+DCS控制系统的通信(dp转modbus RTU)
 
2018-11-10 20:27:42 488 0
西门子300plc怎么读取位移传感器格雷码的值
 
2017-07-16 09:49:27 356 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题