请问气体灭火系统的组合分配方式可以同时对所有保护区域进行灭火吗

hu575710524 2011-11-17 11:39:30 472  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 帅雨h 2011-11-18 00:00:00
    不可以的。如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。 如需考虑全部着火的话可以用预制灭火系统,也就是通常说的柜式。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • chtpcb 2011-11-28 00:00:00
    结合组合分配式的意义是:将整个空间分割成多个喷头保护的防护区域,当一个区域着火时,系统自动/手动打开该区域的喷头进行灭火,并可打开相邻区域的喷头进行防护,避免火势蔓延。因此选择组合分配式,具有针对性、时效性、经济性。 组合分配式是对目标空间(即所有防护区域)消防防护的组合分配,灭火剂量是其中Z大防护分区的所需的剂量,灭火策略是将火灾扑灭在 初始的 区域性阶段。 选择组合分配式,就是存在着一个需要 ZD防护 的地方。你若觉得到处都需要一样的防护力度,大可选择 悬挂式 超细干粉自动灭火装置 多具 联动 系统。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • drema365 2017-11-24 19:45:14
    不可以。 组合分配方式气体灭火系统是针对Z大的保护区计算的灭火剂用量(比如有4个防护区,Z大的一个是200立方,那就按200立方计算灭火剂用量)。如果同时对所有保护区域进行灭火,灭火剂用量不够。所以不可以。 如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

热门问答

请问气体灭火系统的组合分配方式可以同时对所有保护区域进行灭火吗
 
2011-11-17 11:39:30 472 3
气体灭火系统的组合分配方式可以同时对所有保护区域进行灭火,对吗
 
2011-01-09 10:48:33 466 2
现在消防气体灭火系统可以设计气溶胶吗
 
2017-04-15 05:46:40 389 1
气体灭火系统的品种分类
 
2018-11-24 02:52:42 366 0
几种常见气体灭火系统的比较
 
2017-05-25 00:31:26 623 2
modbus RTU通讯协议通讯的时候可以同时对两个寄存器进行读取吗?
拿到的通讯协议里,比如某个变量L寄存器的地址是0x3002,H寄存器的地址是0x3003,那么可以同时读取这两个地址的值吗?如果可以,数据帧该怎么表达呢?
2017-05-19 08:48:38 759 1
七氟丙烷气体灭火好,还是气溶胶灭火好?说说具体原因。
 
2011-10-19 13:03:02 542 6
细胞质基质是进行所有化学反应的场所这句话对吗
 
2018-04-17 09:11:09 429 1
气体灭火系统安装气溶胶能通过消防验收吗
 
2017-10-31 05:54:29 523 2
dyy-2c电泳仪电源可以同时进行蛋白质电泳和核酸电泳吗
 
2017-08-11 03:33:55 468 1
如何所有电脑可以看到局域网视频监控,又可以同时正常上网!~
我有一个MODEM,带4个分口。现在一条线去到台电脑A,一条线去到硬盘录像机,一条线去一个无线路由。我的电脑A可以正常上网,也可以看到局域网监控。我的电脑B网线是从无线路由来的,但... 我有一个MODEM,带4个分口。现在一条线去到台电脑A,一条线去到硬盘录像机,一条线去一个无线路由。我的电脑A可以正常上网,也可以看到局域网监控。我的电脑B网线是从无线路由来的,但是我不能打开局域网监控,上网又正常,如果我在电脑B设置IP就能看到视频监控,但是不能正常上网! 我的问题是:如何将我的电脑B可以看到局域网视频监控,又可以同时正常上网? 哪位高手指教指教!~谢谢!~ 展开
2010-08-11 01:59:10 617 4
光谱仪对光学室进行哪两种方式
光谱仪对光学室进行哪两种方式
2016-09-25 08:37:35 279 1
对细胞dna同时进行甲基化和全外显子测序有意义吗
 
2017-05-27 11:58:14 535 1
逻辑分析仪可以对手机显示屏进行解码吗?
 
2016-05-04 21:16:05 553 1
热气溶胶灭火系统设计
热气溶胶灭火装置一个防护区设置为什么不宜超过10台?
2016-08-22 00:49:02 333 1
三坐标测量机校准用量块可以组合吗
 
2017-03-12 14:59:46 444 1
气溶胶灭火装置对电气设备有损害吗
 
2014-12-30 11:04:51 298 1
SDE灭火系统与热气溶胶灭火系统的关系?哪种使用、维护便利,成本低。
 
2011-11-30 11:26:23 446 2
lims系统 所有仪器都可以联吗
如题,lims系统所有仪器都可以联吗,联接仪器的数量和软件价格有直接关系吗,联接仪器后能直接关联到我的原始记录单上吗(还用我们以前的原始记录表格格式,而不是厂商提供的原始记录单,因为如果调整原始记录单的话,还得改质量手册)。还有联接仪器自动提取... 如题,lims系统所有仪器都可以联吗,联接仪器的数量和软件价格有直接关系吗,联接仪器后能直接关联到我的原始记录单上吗(还用我们以前的原始记录表格格式,而不是厂商提供的原始记录单,因为如果调整原始记录单的话,还得改质量手册)。还有联接仪器自动提取数据到原始记录单后,原始记录单的数据还能更改吗。谢谢了,就20分,全给了!!! 展开
2011-06-08 02:53:46 440 3

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题