仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

伺服电机没有负载,可是驱动器报警过载是怎么回事呀

高三语文训练 2011-05-24 07:52:15 455  浏览
  • 我用的是台达的100W的。... 我用的是台达的100W的。 展开

参与评论

全部评论(7条)

  • 韦昌洪 2011-05-25 00:00:00
    是不是启动时间设定过短

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 爱在深巷lq什 2011-05-25 00:00:00
    电机编码器零位跑偏了或者是伺服器的IPM模块烧了

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 寸叶鹏 2011-06-07 00:00:00
    如果一SON就出现过载,排除谐振的原因后,大多是UVW接错所致

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 洛丶小曦 2015-10-02 00:00:00
    1.检查伺服电机的轴承是否有问题,2.伺服电机带有减速结构是否有问题,3.伺服驱动器问题也会出现报警,可以找另外的同型号伺服器互换一下,以确定是哪个的问题

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • adlad55 2015-10-22 00:00:00
    为了帮助网友解决“伺服电机没有负载,可是驱动器报警过载是怎”相关的问题,ZG学网通过互联网对“伺服电机没有负载,可是驱动器报警过载是怎”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:我用的是台达的100W的。,具体解决方案如下: 解决方案1: 驱动器和 伺服电机 匹配吗? 应该是按照一个 set 一套来买的吧 解决方案2: 你先检查下你的电机线有没有接反,UVW有没有接反!这种现象 解决方案3: 是不是启动时间设定过短 解决方案4: 电机编码器零位跑偏了或者是伺服器的IPM模块烧了 解决方案5: 如果一SON就出现过载,排除谐振的原因后,大多是UVW接错所致

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • lsw诺诺 2011-05-25 00:00:00
    驱动器和 伺服电机 匹配吗? 应该是按照一个 set 一套来买的吧

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • zqzjqlnu969364 2017-09-27 00:00:00
      1:确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。   2:在安装一个刚性联轴器时要格外小心,特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损   3:Z好用柔性联轴器,以便使径向负载低于允许值,此物是专为高机械强度的伺服电机设计的。   4:关于允许轴负载,请参阅“允许的轴负荷表”(使用说明书)。   伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。   伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

热门问答

伺服电机没有负载,可是驱动器报警过载是怎么回事呀
我用的是台达的100W的。... 我用的是台达的100W的。 展开
2011-05-24 07:52:15 455 7
伺服电机不工作,驱动器报警
 
2017-10-01 16:07:31 617 1
安川伺服电机报警是怎么回事?
2015-12-11 03:21:16 821 1
伺服电机驱动器
mcdc506直流伺服驱动器的端子PUL+、PUL-到底是要输入电平还是脉冲,怎么控制的啊?是上升/下降沿有效还是高低电平有效啊?DIR+/DIR-又是如何控制方向的啊?走一步脉冲宽度是多少?... mcdc506 直流伺服驱动器 的端子PUL+ 、PUL-到底是要输入电平还是脉冲,怎么控制的啊?是上升/下降沿有效还是高低电平有效啊? DIR+/DIR-又是如何控制方向的啊? 走一步 脉冲宽度是多少? 展开
2010-01-31 19:20:27 721 2
伺服电机报警显示p-p1n怎么回事
 
2016-11-17 15:46:28 678 1
求助 松下伺服电机驱动器报警err 21 21.0问题
 
2016-12-29 15:13:01 2370 4
步进电机驱动器与伺服电机驱动器的区别?
 
2012-02-02 11:07:47 450 6
如何设置伺服电机驱动器
如何设置伺服电机驱动器... 如何设置伺服电机驱动器 展开
2010-12-01 05:15:31 466 3
伺服电机驱动器 rst什么意思
 
2017-11-20 07:00:01 1184 1
伺服电机驱动器和伺服放大器是同一个吗
 
2012-06-15 02:08:30 418 3
交流伺服电机为什么要驱动器?
 
2012-11-22 13:21:39 391 4
伺服电机驱动器怎么调转速
 
2012-03-16 05:43:31 552 4
伺服电机驱动器的几个参数设置
 
2013-01-15 17:09:18 492 3
伺服电机的负载计算
我需要一台伺服电机带刹车直接去驱动滑台(滚珠丝杠)垂直移动,负载是5kg,负载速度要达到200mm/s,行程200mm。我选的伺服是200W的转速3000r/min,额定转矩0.6N.m。丝杠导程10mm。有... 我需要一台伺服电机带刹车直接去驱动滑台(滚珠丝杠)垂直移动,负载是5kg,负载速度要达到200mm/s,行程200mm。我选的伺服是200W的转速3000r/min,额定转矩0.6N.m。丝杠导程10mm。有人说转矩不够,伺服电机的拖动还与丝杠有关,不能单独看电机的转矩。我想知道伺服电机怎么根据转矩和转速,结合丝杠去计算负载,或已知负载,去设计伺服的转矩转速和丝杠导程。高手能否帮我解解,本人必万分感激。 展开
2013-12-11 18:39:16 1263 3
松下伺服电机报警
型号是MDDD题530003,这个电机使用在塑料袋制袋机上,开机一会就自动停机,显示为“伺服报警”,编码我还找不到。关闭总电源10秒钟左右,又可以运行,有时候能坚持10分钟左右,又自动... 型号是MDDD题530003,这个电机使用在塑料袋制袋机上,开机一会就自动停机,显示为“伺服报警”,编码我还找不到。关闭总电源10秒钟左右,又可以运行,有时候能坚持10分钟左右,又自动停机,请高手指点 展开
2014-10-22 13:12:36 530 3
“伺服电机控制器”和“伺服电机驱动器”是不是同一个东西?
有的资料好像说的不是同一个东西,说是“控制器”发送脉冲给“驱动器”,由“驱动器”来控制电机的速度和位置。但有的资料又好像说的是同一个东西,甚至有的地方干脆说成“伺服电机驱... 有的资料好像说的不是同一个东西,说是“控制器”发送脉冲给“驱动器”,由“驱动器”来控制电机的速度和位置。 但有的资料又好像说的是同一个东西,甚至有的地方干脆说成“伺服电机驱动控制器”。我本人用的一个伺服电机也只配有一个“伺服控制器”,鸿鹄科技生产的,没见有“伺服驱动器”啊,是不是我的这个“伺服控制器”兼顾了控制和驱动两个功能? “伺服控制器”和“伺服驱动器”到底是不是同一个东西,还望高人指点,谢谢! 展开
2007-03-05 18:14:04 789 4
伺服电机驱动器的八个小开关是干嘛的
伺服电机驱动器的八个小开关是干嘛的... 伺服电机驱动器的八个小开关是干嘛的 展开
2015-11-11 22:14:21 788 2
各位朋友们,请问伺服电机和伺服电机驱动器组合在一起是一套产品了吗
各位朋友们,请问您们一下,伺服电机和伺服电机驱动器组合在一起是一套产品了吗?不需要加其它的了吗?(比如电子方面的吗?)谢谢你们了... 各位朋友们,请问您们一下,伺服电机和伺服电机驱动器组合在一起是一套产品了吗 ?不需要加其它的了吗?(比如电子方面的吗?)谢谢你们了 展开
2013-12-20 04:26:35 773 3
伺服电机产磁是怎么回事
 
2014-11-02 19:55:09 418 4
三菱伺服电机报警AL50
电机动行半个小时左右就会报AL50,这电机是新买的,公司有几台同样的机器,从别的机器上拆台来安装上就正常了,是怎么回事?... 电机动行半个小时左右就会报AL50,这电机是新买的,公司有几台同样的机器,从别的机器上拆台来安装上就正常了,是怎么回事? 展开
2014-04-07 23:05:49 1665 4

1月突出贡献榜

推荐主页