一个压力传感器可否同时给两套系统信号
-
一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器... 一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器给信号。并联信号端能否实现控制?PLC还能不能采集到信号? 展开
全部评论(4条)
-
- sishengck 2012-09-05 00:00:00
- 只要没有电路直接连接就可以。两个系统共用一对触头是不允许的
-
赞(2)
回复(0)
-
- 丨美好丨 2012-09-06 00:00:00
- 100米远的数据回来已经不准了,并联更加不准。 . 一个PLC收数据。另一个PLC以通信方式读取收到的数据。
-
赞(19)
回复(0)
-
- wsgwater 2012-09-17 00:00:00
- 要看你的是什么信号了,如果是电压信号你可以试一试,但是也不建议你这样做,毕竟一般两路PLC都是从不同的开关电源上取的信号,有烧点的可能性。电流信号就不要想了,并联肯定不行,而且一般PLC AI点内都有相匹配的内阻,如果串联阻值太大了,你的仪表应该不能带起来。
-
赞(3)
回复(0)
-
- rnfpyy 2012-09-05 00:00:00
- 对于采用电压环传输的系统这样做勉强可以,对于采用电流环传输的系统这样做是不可以的。 不论采用什么系统,一个信号同时上传给两个接收端都是很危险的,建议一般不要采用这个办法。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 一个压力传感器可否同时给两套系统信号
- 一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器... 一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器给信号。并联信号端能否实现控制?PLC还能不能采集到信号? 展开
2012-09-04 21:00:41
592
4
- 一个温度传感器同时给两个显示仪信号可以吗
- 具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样... 具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样连个温控仪将显示由同一传感器传来的信号。 请问这样可以吗? 展开
2011-06-22 08:11:37
1085
5
- 霍尔角度传感器可以同时给两个控制器提供信号吗
2015-07-09 18:37:06
580
2
- 重量变送器 怎样同时给PLC和称重仪表信号呢?
- 普通称重仪表能接收重量变送器输出的信号么?
2013-04-12 00:09:37
410
5
- 压力传感器信号不准。0-5V信号的
- 我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测... 我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。 进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测量传感器的电压信号与显示相符,但是于实际压力不相符。更换em235,传感器,传感器线,故障均未排除。测量电源火零电压220,火地电压270,零地电压50V。 此故障只在晚上八点至凌晨4点有,白天其他时间正常运行。 传感器插头拔下时屏幕显示压力瞬间由0.58MPA变为1.00MPA,然后逐渐降低至0MPA(对应电压信号由5V逐渐变为0V) 请问这个故障是不是与电源接地不好和零线带电有关? 有没有解决办法?现在我重新砸了一根接地扁铁,今晚继续观察 展开
2015-04-10 10:59:20
374
1
- 3个称重传感器的信号如何给一个智能仪表处理
- 3个称重传感器的信号如何给一个智能仪表处理接线的时候是并联还是串联
2013-11-19 00:50:23
413
3
- 四个称重传感器的信号如何给一个智能仪表处理?
- 有一个料斗在加料时要进行称重,在料斗的四角装有四个传感器(CZL-3),如何把这四个信号送给智能仪表(DY2000系列),进行称重显示?? 清高手指点!
2008-12-02 20:53:13
454
2
- 四个称重传感器的信号如何给一个智能仪表处理?
- diyi个回答有误!传感器输出给仪表的不是4-20ma的电流信号,而是mv级的电压信号!
2011-01-23 12:09:50
403
1
- 一个测量变送器输出信号给两个控制阀叫什么控制系统
- 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统?... 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统? 展开
2013-11-09 07:02:53
399
2
- 荧光显微镜可否实现一个镜头同时出现两种颜色或多种颜色的混合
- 荧光显微镜可否实现一个镜头同时出现两种颜色或多种颜色的混合,如果不能的话,怎么实现两种颜色或多种颜色的混合?... 荧光显微镜可否实现一个镜头同时出现两种颜色或多种颜色的混合,如果不能的话,怎么实现两种颜色或多种颜色的混合? 展开
2013-02-03 08:09:42
749
2
- 压力传感器出来的是什么信号?
- 所谓的压力信号具体是什么信号?是电压信号吗?0-几V的电压信号?压力变送器是专用的还是通用的。... 所谓的压力信号具体是什么信号?是电压信号吗?0-几V的电压信号? 压力变送器是专用的还是通用的。 展开
2011-03-07 02:13:32
786
4
- 可否帮忙写一个基于8250的RS232异步通信系统程序
2018-12-06 16:44:19
285
0
- 压力传感器和压力变送器是不是要同时使用
2012-04-18 09:59:11
357
4
- MATLAB/simulink有没有给一个信号,才开始计时的计时器啊??
- MATLAB/simulink有没有给一个信号,才开始计时的计时器啊? 不是像clock那样仿真一开始就开始计时的那种。我需要的在仿真过程中,达到一个条件,发出一个信号,这个计时器才开始计时的那种。
2009-09-18 09:49:57
407
1
- 我想设计一个利用压力传感器测量水下深度的系统
- 通过连接计算机能够显示出来深度,我的课题经费只有200元,哪位高手能帮下设计个方案,要详细些,要快些,谢谢... 通过连接计算机能够显示出来深度,我的课题经费只有200元,哪位高手能帮下设计个方案,要详细些,要快些,谢谢 展开
2008-05-18 01:44:20
322
1
- labiew里如何同时测量振动信号和温度信号
2018-01-11 13:41:38
479
1
- 大众b7增压压力传感器信号太小
2018-03-05 16:17:27
380
1
- 压力传感器如何把信号转换成模拟量
2017-08-31 16:44:02
364
2
- java程序怎么接受压力传感器信号
- 想做一个一个java程序远程(隔空就行)接收压力传感器信号,请问各位大神提示一下需要一些什么准备工具,或者有实例我也想要参考一下!... 想做一个一个java程序远程(隔空就行)接收压力传感器信号,请问各位大神提示一下需要一些什么准备工具,或者有实例我也想要参考一下! 展开
2018-03-18 22:13:58
378
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论