绝缘手套试验耐压是多少

hnrrms 2012-05-23 10:08:51 2848  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 妞0被爷给*了 2012-05-24 00:00:00
    绝缘手套交流耐压试验值是多少 常用电气绝缘工具试验标准 序号 名称 电压等级(kV)周期(年)交流电压(kV)时间(MIN)泄漏电流(MA) 1 绝缘板 6~10 1次 30 5   35 80   2 绝缘罩 35 1次 80 5   3 绝缘夹钳 35以下 1次 3倍线电压 5   110 260   220 400   4 验电笔 6~10 2次 40 5   20~35 105   5 绝缘手套 高压 2次 8 1 ≤9 低压 2.5 ≤2.5 6 核相器   2次 6   1.7~2.4 10 10   1.4~1.7 7 橡胶绝缘靴 高压 2次 15 2 ≤7.5 参考资料:武汉鄂电电力试验设备有限公司

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • haibin3310052 2016-12-13 00:00:00
    普通型绝缘手套进行工频耐压试验时,交流电压应从较低值开始,约1000V/s的恒定速度逐渐升压,直至达到所规定的工频耐压值,所施电压应保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。并同时测量泄漏电流,其值不大于规定值为合格。在试验结束时立即降低所加电压至零值,并断开试验回路。 普通型高压绝缘手套露出水面长度为90mm,工频耐压值为8.0kV,泄漏电流≤9.0mA,低压绝缘手套露出水面长度为90mm,工频耐压值为2.5kV,泄漏电流≤2.5mA。 带电作业用绝缘手套进行直流耐压试验时,试验电压为规定值,加压时间保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。 带电作业用3kV绝缘手套露出水面长度为40mm,工频耐压值为10kV,手套长度360mm,泄漏电流≤14mA,直流耐压20kV,带电作业用10kV绝缘手套露出水面长度为65mm,工频耐压值为20kV,手套长度410mm,泄漏电流≤16mA,直流耐压30kV,带电作业用20kV绝缘手套露出水面长度为90mm,工频耐压值为30kV,手套长度460mm,泄漏电流≤18mA,直流耐压40kV。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 806727359 2018-03-30 00:00:00
    标准如下图:一,耐5kV的橡胶绝缘手套:是用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套。规格:长度(380(10)mm,厚度(1(0.4)mm。适用于电力工业、工矿企业及农村中使用一般低压电气设备时戴用。在1000V以下电压时,作辅助安全防护用品使用。二,耐12kV的绝缘橡胶手套:用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套,为米黄色、褐色、质地柔软、耐曲折。规格有380型,即全长380mm(10mm,中指长85mm(5mm;350型,全长350mm(10mm,中指长82mm(5mm。两种型号的手掌面、厚度均为1.8mm(0.3mm,筒掌长厚度为1.4mm(0.3mm。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V以上的高压区作业,只能作辅助安全防护用品,不得接触有电设备。三,使用要求在使用绝缘手套时,应按《电业安全工作规程》(DL408-91和DL409-91)中的有关规定进行。绝缘手套的试验每6个月一次,试验电压(交流)高压绝缘手套是9kV,泄漏电流(9mA;低压绝缘手套试验电压是2.5kV,泄漏电流(5mA。不符要求时,应立即停止使用。1.使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次)。2.佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。3.使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4.使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品等。5、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆等损坏时禁止使用。6、进行设备验电,倒闸操作,装拆接地线等工作应戴绝缘手套。7、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。四,绝缘手套的规格有12KV和5KV的两种,12KV的绝缘手套实验电压达12KV,在1KV以上的高压区作业时,只能用作辅助安全防护用具,不得接触带电设备;在1KV以下带电作业区作业时,可用作基本安全用具,即带手套后,两手可以接触1KV以下的有电设备(人身其他部分除外)5KV绝缘手套,适用于电力工业、工矿企业和农村中一般低压电气设备。在电压1KV以下的电压区作业时,用作辅助安全用具;在250v以下电压作业区,可作为基本安全用具,在1KV以上的电压区作业时,严禁使用此种绝缘手套。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

绝缘手套试验耐压是多少
 
2012-05-23 10:08:51 2848 3
绝缘手套试验耐压标准是多少?
 
2017-12-13 07:26:58 2693 1
高压绝缘手套的耐压等级有几种?
 
2016-11-30 21:48:33 583 1
接触器的耐压是多少?
我要在做负载的耐压测试,想通过接触器的触点接入短时1500V电压,普通的额定380V触点不知道能否承受?
2011-01-05 07:40:37 389 1
电磁流量计耐压标准是多少压力
电磁流量计耐压标准是多少压力
2016-08-02 03:16:07 594 1
绝缘手套的作用
 
2014-08-20 07:42:24 452 4
管材耐压爆破试验机试验介质是什么?为什么是它?
 
2015-11-21 18:43:17 519 1
电涡流传感器的耐压一般是多少Mpa
 
2016-03-21 09:55:28 348 1
什么是 电工绝缘手套 ?
 
2012-09-19 23:20:52 427 4
氨气检测仪试验周期是多少?

氨气检测仪试验周期是多少?

2020-11-11 16:57:58 338 0
500V绝缘手套为什么是属于低压
我知道设备对地电压250V以上为高压,设备对地电压250以下为低压吗?... 我知道设备对地电压250V以上为高压, 设备对地电压250以下为低压吗? 展开
2009-11-15 09:11:14 692 1
漆包线击穿电压试验温度是多少?
 
2018-06-06 03:09:01 611 2
有哪位清楚高压绝缘橡胶板Z高耐压是多少
 
2018-04-28 11:23:46 420 1
普通橡胶手套能当绝缘手套用吗
 
2018-03-07 06:26:14 636 1
发电机气密性试验的标准是多少?
上汽的型号为QFSN发电机,型额定容量660MW的优化型水氢氢汽轮发电机,在开机前充压0.4MPa是做气密性试验,压力下降的标准是多少?... 上汽的型号为 QFSN 发电机,型额定容量 660MW的优化型水氢氢汽轮发电机,在开机前充压0.4MPa是做气密性试验,压力下降的标准是多少? 展开
2011-03-29 00:38:13 1109 4
peek管材耐压多少
 
2013-09-10 00:33:42 673 2
peek管材耐压多少
peek管材耐压多少
2012-03-03 17:56:49 548 2
磁翻板液位计面板耐压多少
 
2015-06-27 07:44:00 377 3
绝缘和耐压区别
网上有很多关于这个的,但是还是不明白。如果绝缘电阻够高,打耐压应该也合格的啊。还有绝缘测试时本身流过的电流不大,因为摇表内阻很大。但是打耐压时,我不知是不是直接的高压降在试验品上面,没有很大内阻去干扰? 假如电缆线绝缘测试发现电阻为100M,为... 网上有很多关于这个的,但是还是不明白。如果绝缘电阻够高,打耐压应该也合格的啊。还有绝缘测试时本身流过的电流不大,因为摇表内阻很大。但是打耐压时,我不知是不是直接的高压降在试验品上面,没有很大内阻去干扰? 假如电缆线绝缘测试发现电阻为100M,为什么就不合格?这时候的漏电流很小啊(相当于和人体并联分流) 展开