全部评论(1条)
-
- 车建保 2018-03-11 00:00:00
- 不可以,这根本就不靠谱的。 真正安全意义的接地不但看其阻值的大小,也要看其承受的电流大小,譬如多股的铜线,现在断的只剩下一根,用万用表测量其阻值依然会很小,但真正漏电时有可能电流很大,甚至瞬间把线烧断。 正确的测量方法是用接地电阻测试仪,给地线通过一定的电流(20、30A),用四线法测出其接地的阻值。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 数字万用表可以测量接地电阻值吗
2018-03-10 15:03:18
814
1
- 数字万用表可以测量接地电阻值吗
2016-08-28 04:32:01
280
1
- 如何测量接地电阻值?测量接地电阻值注意事项有哪些
2017-05-16 07:48:27
431
1
- 怎么做电机接地测量电阻值?
- 怎么做电机接地测量电阻值?
2018-12-07 01:29:36
445
0
- 二级三级配电柜接地电阻值有必要测量吗?
2016-08-02 01:05:40
286
1
- 怎样测量ATM机的接地电阻值
2014-05-27 14:43:06
245
1
- 万用表电阻挡位能测量接地吗?
2016-01-09 23:19:53
366
2
- 怎样用万用表测量线路接地
- 弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。如果没有接地现象数字万用表上应该... 弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。 如果没有接地现象数字万用表上应该显示1啊?谢谢您的回答。 展开
2017-10-01 22:14:51
435
3
- 万用表测量线路接地的度数
- 我用万用表测量线路是否接地时,无论用哪个电阻档读数都是1,是不是就能证明线路没有接地呢?
2009-08-22 00:56:53
372
2
- 电路接地 用万用表如何测量?
2014-02-23 22:09:21
418
2
- 怎样用数字万用表检测线路接地或短路
2017-01-31 01:24:41
321
1
- 数字万用表如何测量交流电压?
2015-06-14 13:43:59
350
1
- 数字万用表怎样测量电压
2012-06-11 08:03:00
359
4
- 怎样测试油罐接地电阻值
- 单位要考试了,出了道考题:怎样测试油罐接地电阻值(我工作的单位是油库)。答题要求详细描述具体操作步骤:测试时打探棒的位置怎样选择,接地导线如何连接,怎样调整倍率,测试时仪器转速标准怎样,测试时间要多久,复测次数是多少,测试结果如何取舍。。。... 单位要考试了,出了道考题:怎样测试油罐接地电阻值(我工作的单位是油库)。答题要求详细描述具体操作步骤:测试时打探棒的位置怎样选择,接地导线如何连接,怎样调整倍率,测试时仪器转速标准怎样,测试时间要多久,复测次数是多少,测试结果如何取舍。。。头大了,知道的朋友请帮忙详细解答下,先谢谢了哈 展开
2010-08-13 10:47:45
535
2
- 如何检测防雷工程接地电阻值
2012-05-24 15:24:37
449
2
- 如何正确测定接地电阻值
2017-01-17 13:45:50
215
1
- 如何检测路灯接地电阻值
2018-11-20 03:06:41
256
0
- 输电线路测量的接地电阻值必须要乘以季节系数吗
2017-07-06 03:56:38
487
1
- 二级三级配电柜接地电阻值有必要测量吗?求正确解答
2016-08-02 20:06:22
886
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论