全部评论(2条)
热门问答
- 电磁流量计显示欢迎使用是什么故障问题匿名
- E+H电磁流量计故障问题
- 故障显示:S GAIN ERROR AMP #101 ##:##:##
- 横河电磁流量计显示dsperr是什么问题
- 横河电磁流量计显示故障代码83
- 电磁流量计的常见使用故障有哪些?
- 国四康明斯发动机仪表盘转速表左上角显示故障灯是什么问题
- 国四康明斯发动机仪表盘转速表左上角显示故障灯是什么问题... 国四康明斯发动机仪表盘转速表左上角显示故障灯是什么问题 展开
- 电磁流量计表头显示闪烁是什么原因
- 电磁流量计表头显示闪烁,管道有流量但DCS显示流量为零。
- 小天鹅洗衣机显示E6是什么故障
- XQB52-258型号 显示E6是什么故障问题
- 杭州除湿机显示e6是什么故障
- 冷库显示:HR是什么故障报警
- 冷库显示:HR是什么故障报警... 冷库显示:HR是什么故障报警 展开
- 电磁流量计问题
- 求大神指教,我的管道上安装了一台电磁流量计,如果我的流量大于了流量计能测量的上限,也就是说我不用流量计测量流量,但又没有增加旁通管的情况下,对电磁流量计有没有消极的影响
- 电磁流量计没有显示
- 电磁流量计常见的故障?
- 电磁流量计出现故障怎么办
电磁流量计是上个世纪50-60年代发展起来的一种基于法拉第电磁感应原理的新型高精度测量仪表,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。由于其独特的优点而广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
在日常使用电磁流量计的时候难免会出现各种各样的故障,那么电磁流量计故障有哪些呢?电磁流量计厂家为您介绍几种常见的故障及其解决办法。
电磁流量计常见故障
一.没有流量输出
通常遇到这种情况我们要diyi检查流量计的电源是否出现问题,用仪表测量一下电源电压是不是正常;测试保险丝是连接还是断开;检查传感器的箭头方向是否与流体流向一致,如果发现不一致调换传感器安装方向;检查传感器是否充满流体,如果没有,我们有两种解决方法,一是更换管道,另一是进行垂直安装。
二.输出信号晃动
通常出现这种故障主要有以下5种原因:
1.流动本身是波动或脉动的;
2.管道未充满液体或液体中含有气泡;
3.外界杂散电流等的电磁干扰;
4.液体物性方面( 如液体电导率不均匀或含有较多颗粒/纤维,的浆液等)的原因;
5.电极材料与液体匹配不妥。
(1)通常diyi步我们先检查安装电磁流量传感器的管系是否有脉动流动扰动源,流动动力源是否为往复泵或膜片泵?如果是的话则进行:①加装气容室和阻流件以减缓脉动量;②增加仪表阻尼量。如果否的话则进行后续判断下游控制阀是否出现猎振,如果是的话则改善控制阀控制特性,否的话则再进行下一步判断,如有其它产生波动的扰动源,就进行针对性的排除即可。
(2)第二步则进行原因2的排除:调查管内液体是否充满?液体是否含有气泡?传感器下游设置集气包和手动排气阀,以便于检查确认:
①管内是否充满液体?传感器处于水平安装位置或垂直安装自上向下流动位置应特别注意,改换到能完全充满的位置,例如垂直安装自下而上流动的位置;
②液体内是否含有气泡?传感器上游装气体分离器(又称消气器)或自动排气阀;
(3)针对原因3,我们则要进行是否出现杂散电流干扰,如是的话,则需进行以下操作:①去除干扰源;②如果不能有效去除,必须进一步加强接地操作;③前2步仍然有问题的话,则可采用传感器与管道绝缘的措施。如果未检测到杂散电流的话,则需要判断传感器附近有否大功率变压器等强磁场源,如有改变安装位置,远离强磁场源;前两种都不是的话,则判断分离型仪表检查是否有空间电磁波引入,则进行①信号电缆完善屏蔽接地,外套保护铁管;②转换器移近传感器,缩短信号电缆或改用无外接信号线的一体型仪表。
(4)进行论证检查液体物性:
①是否为浆液,浆液内颗粒含量过多,如果是的话则提高励磁电流频率,从常用50/8Hz提高到50/2Hz或更高,或用双频励磁;改用导电橡胶等低噪声电极材料;换用电容电极检测或双频励磁仪表;
②液体电导率是否均匀,传感器改装到均匀的场所,如避开邻近加药点和未充分管道化学反应段下游;如不能实现①,加装静态管道混合器;提高频率、时间常数;
③液体导电率是否过低?改用电容电极检测仪表(电导率比传统仪表降低两个数量级),或改用大面积电极传感器;提高频率时间常数;电导率接近仪表规定下限时,要尽可能降低流速
(5)调查液体与电极材料匹配:
所测液体与电极材料之间是否会产生电极表面效应?电极表面若产生①化学反应效应;②电化学和极化现象;③触媒作用形成气雾,则换用其他电极材料。
三、零点不稳点
遇到这种情况我们要从以下5点去逐一判断检查:
1. 管道未充满液体或液体中含有气泡;
2.主观上认为管 系液体无流动而实际.上存在微小流动;
3. 受杂散电流等外界干扰传感器接地不完善;
4.液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因;
5. 信号回路绝缘下降。
- 电磁流量计显示负值怎么处理?原因是什么?
- 庆龄五十铃机头灯显示故障?液位传感器问题?
- 除湿机显示E1是什么问题
- 数显卡尺显示Err-5是什么问题
- 上湿腾除湿机故障显示E9是什么故障代码
- 上湿腾除湿机故障显示E9是什么故障代码湿腾牌的除湿机... 上湿腾除湿机故障显示E9是什么故障代码湿腾牌的除湿机 展开
- 变频器显示E.E.(外部故障) 是什么意思
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论