CP341做从站modbus RTU与DCS通讯,给DCS的modbus地址怎么确定?

1884610 2013-05-18 14:02:50 466  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 哈哈哈哈去* 2013-05-19 00:00:00
    做通讯程序,我认为以下几点至关重要: 1、首先要了解通讯规约。 2、了解硬件接口的定义、用什么样的通讯电缆、如何制作通讯电缆等,这很重要,硬件要是做的不对,做其它的等于耽误工夫,还可能会烧设备。 3、告诉主站你的从站的站号(站地址),波特率等参数的设置,这样才能建立通讯连接。 4、然后就是发送/接收功能块,功能块都有相应的说明。 5、虽然说通讯是靠硬件靠程序实现的,但通讯的数据来源、去向,数据多少,格式,代表的内容这些东西可都是事先已在编程者的脑子中的。 6、MODBUS通讯用modscan先调试一下很有必要,这样至少可以先保证一方是对的,有利于问题的排查。你所读到的地址,所用的功能码等在测试软件里都能看到。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

热门问答

CP341做从站modbus RTU与DCS通讯,给DCS的modbus地址怎么确定?
 
2013-05-18 14:02:50 466 1
CP341做modbus RTU从站程序中的配置方法?
CPU313C+CP341,与上位通讯,上位读取CPU313C数据作为MODBUSRTU从站,实在是没找到相关资料,请问程序中应该如何配置??谢谢!
2013-09-24 07:11:55 237 1
西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46 398 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2012-03-21 05:57:00 511 5
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2018-11-29 12:35:26 332 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2017-12-15 04:24:24 447 1
台达PLC能否做为从站,用MODBUS RTU通讯?想确定一下
有的说可以,但是没有说怎么个可以法,有的说不可以。
2012-10-19 13:56:37 364 1
modbus rtu与modbus tcp各用什么通讯线
 
2017-05-11 02:36:06 431 2
Modbus RTU通讯问题
物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何... 物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何解??? 如何实现主设备正常与多个从设备通讯? 展开
2011-09-05 09:04:46 500 2
人机 MODBUS Rtu通讯
人机为主站是怎样从人机改变MODBUS地址的数据 人机为从站 怎样发送页面指令给主站以告知主站要显示的地址数据
2012-12-23 07:13:58 416 1
modbus RTU 寄存器地址怎么设置?
 
2015-07-22 01:03:05 512 1
组态王与MODBUS RTU之间的地址换算
011EH 011FH 0120H 0121H 功能码都是03对应组态王的地址是多少?
2018-05-20 08:25:53 444 1
松下modbus rtu地址是怎么定
 
2015-11-06 05:35:30 478 2
三菱FX系列PLC能做modbus RTU通讯的从机吗?地址怎么对应??
 
2014-04-14 02:25:30 578 2
s7-200 modbus RTU通信可以带多少个从站?
如题:小弟遇到一个工程,本地为1个PLC控制柜,远程是100多个数字量输入模块(Modbus rtu),之前是从本地的控制箱拉线的到每一个现场控制和采集一些开关量,现在想提GX率节约成本,想问问1个PLC主站能带100个从站吗?还有能带的话怎么样编程能节约通信时间... 如题:小弟遇到一个工程,本地为1个PLC控制柜,远程是100多个数字量输入模块(Modbus rtu),之前是从本地的控制箱拉线的到每一个现场控制和采集一些开关量,现在想提GX率节约成本,想问问1个PLC主站能带100个从站吗?还有能带的话怎么样编程能节约通信时间?求大侠指点或者能提供更加合理的方案(在节约成本的前提下) 展开
2017-12-15 08:46:08 437 1
modbus RTU通讯如何通过一帧数据读取多个地址
 
2016-05-10 13:45:53 357 1
如何扫描modbus rtu通讯的设备的某个寄存器地址。
我手上有一个温度控制器,modbus通讯协议的。同时我给这个温度控制器加装了一个直流输入模块(可以测量输入的直流信号)。现在我想知道这个温度控制器的温度信号寄存器地址(实时显示当前测量到的温度)和直流模块信号的寄存器地址(实时显示当前测量到的直流... 我手上有一个温度控制器,modbus通讯协议的。同时我给这个温度控制器加装了一个直流输入模块(可以测量输入的直流信号)。现在我想知道这个温度控制器的温度信号寄存器地址(实时显示当前测量到的温度)和直流模块信号的寄存器地址(实时显示当前测量到的直流电压大小所对应的一个值),我该怎么做。希望大神解答。 展开
2016-11-24 09:28:50 626 1
modbus rtu从站可以给主站命令吗,还是说从站只能被动接受或者响应?
 
2018-11-10 11:59:10 469 0
组态王怎么给RTU发送modbus命令
 
2017-03-31 09:38:02 452 1
DCS远程I/O站与DCS主站通讯用什么协议
 
2012-03-08 02:56:48 530 3

2月突出贡献榜