  • 蚂蚁小腿 2013-06-07 00:00:00
    变压器绝缘电阻和吸收比的测试是检查变压器整体绝缘良好是否的重要标志,是验证变压总装配后干燥处理是否良f(_r,愉查绝缘受潮和局部缺陷,juj线圈短路、引线接地、断线、瓷件破裂等故障,确定变压器的绝缘性能是否良好,决定变压器能否进行高压试验和决定是否继续运行的

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • qxxheart 2016-12-02 02:40:02
    一般条件下可这样测试: 摇表以标准(120转/分)的速度摇动,计下15秒的读数R1, 继续转动,再计录60秒的读数R2,则 吸收比=R2/R1。皮值应大于或等于1.3

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

变压器的绝缘电阻及吸收比的测试
 
2013-06-06 01:47:58 457 2
如何测量变压器的绝缘电阻吸收比
 
2015-08-02 03:04:16 530 2
变压器绝缘电阻测试的操作步骤?
快要进行高压实操考试了,从来没有接触过这类东西,学着还真吃力。理论是通过了,现在实操还真有点担心。今天老师说了变压器绝缘电阻测试是一定要考的。所以想要个操作步骤。请帮帮我,谢谢!
2012-09-11 08:00:53 528 3
10kv干式电力变压器需要测量绝缘电阻吸收比吗?
 
2012-12-23 03:42:45 627 3
怎样正确使用ut512绝缘电阻测试仪测试变压器的绝缘电阻
 
2017-11-09 05:09:50 791 1
变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
如果电压等级为110KV,对应的绝缘电阻值不能小于多少?
2012-10-15 21:49:41 388 4
model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
 
2015-01-22 18:47:13 507 2
变压器绝缘电阻检测方法
是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
2014-01-02 02:50:32 421 3
可测吸收比和极化指数绝缘电阻测试仪的技术参数是多少?
 
2012-12-19 06:58:11 465 1
如何测量变压器的绝缘电阻和接地电阻?
 
2008-09-26 12:58:05 503 2
变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
 
2016-08-29 07:02:28 977 3
弱电绝缘电阻及接地电阻怎么测试?及表格怎么填写?
2013-03-18 18:47:46 450 2
电机问题电机的吸收比是什么含义,如何测试
 
2017-11-22 20:36:02 918 1
什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
 
2017-09-07 16:33:26 388 1
摇测变压器的绝缘电阻有哪些注意事项?
 
2012-03-20 06:17:09 348 1
绝缘电阻测试的工作原理
 
2018-11-20 23:31:19 331 0
护套的绝缘电阻测试方法:
我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连... 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连接就可以。不用一端接黑线导体,另一端接红线导体并放入水槽吗。 2:测得的结果是10兆欧。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆欧*千米 3:如果我想测护套的绝缘电阻,怎么测。如果是单芯的话。我直接导体对水测护套。但是多芯时,芯线绝缘间的绝缘电阻我也会测,但是护套的绝缘电阻怎么测,没屏蔽,没铠装。 4:如果测出来结果,是不是要转换成体积电阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),体积电阻和体积电阻率一个概念吗:护套的体积电阻是什么 我对这个公式也有疑问。假如测得绝缘电阻式10M欧。 体积电阻率的单位是厘米*欧姆,是不是要把10M欧,转换成10*10(6次方)代进去。L换成10*10(2次方)代进去。这样R的值非常大。几乎在10(18次方以上) 展开
2018-12-04 22:30:34 521 0
什么是带吸收比功能的兆欧表简介及概述?
 
2016-03-10 01:50:45 400 1