三菱plc输出端晶体管输出能直接控制电磁阀吗

追梦爱车族 2017-03-26 23:05:32 534  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • yanyanhui1995 2017-03-27 00:00:00
    一般的电磁阀没问题,不过注意功率,晶体管的负载能力一般500MA左右

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

三菱plc输出端晶体管输出能直接控制电磁阀吗
 
2017-03-26 23:05:32 534 1
三菱plc外部接线 FX2N-16MR 输出端怎么接?
2013-04-12 22:08:57 452 1
三菱FX1N晶体管输出的PLC可以接哪类光电传感器
 
2012-09-20 15:20:54 356 1
关于三菱PLC,继电器输出
梯形图中Y1和Y001是一个触点吗?或者他有常开常闭触点?
2018-06-25 10:40:04 342 1
PLC的输出:晶体管输出与继电器输出有何区别?
 
2007-08-22 06:19:50 370 3
振动传感器如何与PLC连接,能直接将其输出端与PLC的输入端相连接吗?
 
2016-06-17 11:27:44 478 1
晶体管输出与继电器输出的区别
如题 晶体管输出与继电器输出的区别是什么?
2017-11-28 15:51:52 443 1
三菱PLC输出灯亮,但控制的接触器没反应
 
2012-04-18 04:00:08 286 5
电磁阀输出信号
电磁阀可以输出频率(动作的次数)的信号吗?我要用来接到记数器上,显示次数。 是不是要带感应器?我要实现记数功能,汽缸是不是要用带磁的? Z好能详细说一下我到底要买哪些零件,汽缸、电磁阀、调压阀、消音器、记数器.....??
2009-05-08 00:34:31 420 4
晶体管输出能接多大的继电器
 
2016-11-06 17:09:08 377 2
如何用三菱PLC输出PWM控制直流电机,望高手教一下啊!
我要做个毕业设计关于自动门的,需要用PLC控制直流电机的正反转和速度的快慢,只需要快和慢两个档位就好了~~... 我要做个毕业设计关于自动门的,需要用PLC控制直流电机的正反转和速度的快慢,只需要快和慢两个档位就好了~~ 展开
2017-05-15 19:41:58 794 1
PLC晶闸管输出
 
2010-12-12 15:35:46 425 2
变压器可以直接输出直流电吗
 
2009-02-21 04:22:32 590 6
三菱plc能直接接受温度变送器的输入信号吗?
三菱plc能直接接受温度变送器和压力变送器的输入信号吗?用加模块吗?4~20am... 三菱plc能直接接受温度变送器和压力变送器的输入信号吗?用加模块吗?4~20am 展开
2018-02-02 19:21:15 613 1
PLC可以直接接电磁阀吗?
电磁阀与中间继电器哪个负荷大?线圈功率是一样的吗?PLC继电器输出点可以直接驱动电磁阀吗?
2012-03-26 00:25:16 403 4
三菱plc fx2n使用PLSY指令怎么知道PLC有脉冲输出?
 
2012-11-28 00:19:56 515 2
可不可以把PLC输入端直接接到光电传感器的输出端
我想用光电传感器的输出端直接接PLC的输入端,具体是 PLC输出24V电压-----光电传感器------PLC输入端(X0等),这样做法可以不?如果接多个传感器有没有影响的?PLC的型号是三棱FX1N----40MR的,它的开关输入电流是多少?还有实验台上的接法好像是 24V输出 ... 我想用光电传感器的输出端直接接PLC的输入端,具体是 PLC输出24V电压-----光电传感器------PLC输入端(X0等),这样做法可以不?如果接多个传感器有没有影响的?PLC的型号是三棱FX1N----40MR的,它的开关输入电流是多少?还有实验台上的接法好像是 24V输出 ——开关—— PLC输入(X0等) 这个回路中在开关那是不是加了什么电阻之类的来降压降流了的? 展开
2009-12-21 03:51:45 320 3
plc输出端公共点接地,合上电源,保险管烧坏,原因分析
 
2015-03-29 04:43:08 315 4
数字逻辑电路面包板输出端在哪
 
2017-04-03 22:39:04 426 1
称重传感器输入端与输出端的电阻值是多少?
 
2013-08-05 14:50:05 458 2