仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

气动薄膜调节阀常见故障有哪些?(一)

逄知星伏 2016-08-30 10:47:14 515  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 吉武养冠 2016-08-31 00:00:00
    本文先就气源系统故障、电源系统故障、电气转换器故障予以分析。 一、 气动薄膜调节阀气源系统故障 1、 仪表风线堵塞。由于球阀在仪表分支风线末端有节流作用,风线中赃物在此处易堆积堵塞。致使仪表风压过低,调节阀不能全开全关,甚至调节阀不动作。 2、 空气过滤减压阀故障。空气过滤减压阀长时间使用赃物太多,减压阀漏风,减压阀设定输出压力过底,使输出的仪表风压小于规定的压力。致使调节阀动作迟缓,不能全开全关甚至不动作。 3、 铜管连接故障。铜管老化漏风,接头连接处松动或赃物堵死铜管使仪表信号风压低致使调节阀不动作,不能全开全关,手动状态阀位不稳定产生调节振荡。 4、 仪表风系统故障。空压站异常,装置净化风罐异常,切水不及时使风线结冰,仪表风线漏风或被赃物堵死,造成装置仪表风压过低甚至无风。 5、 仪表风支线阀门未开,造成调节阀不动作。 常发生于装置大修,改造后开车期间。 二、 气动薄膜调节阀电源系统故障 1、 电源线接线端子处松动,短路,脱落,极性接反故障。由于现场振动,接线不牢造成接线松动或灰尘太多造成接触不良使控制室到达现场的信号时有时无,致使调节阀动作混乱产生调节振荡。由于接线失误,设备进水或受潮等原因使电源线接线处短路从而使气动薄膜调节阀接受到的信号比调节器的信号便低,造成调节阀不能全开全关。脱落及极性接反调节阀不动作。极性接反常发生于安装新表,从新接线,装置大修等情况。 2、 电源线中间接头或中间受伤处故障。电源线受环境的振动、外力的拉扯,绝缘胶带失效绝缘性能下降及接头进水高温烘烤等原因使电源线接头松动或似断非断,电源线之间短路或对地短路,接线头或电源线断裂。致使调节阀动作不连续,不能全开全关,不动作。在维修过程中电源线中间接头接反,造成调节阀不动作。 3、 调节阀不受调节器控制故障。在装置大修,改造后开车过程中电源线接错或控制室内组态有错误造成调节阀不受调节器控制。 三、 气动薄膜调节阀电气转换器故障 1、零点、量程不准。由于安装调试不准或现场振动、温度变化等原因使转换器输出信号的零点、量程不准。致使调节阀不能全开全关,泄露量大,限量等现象。在对转换器现场调校中首先应保证转换器信号小表指示准确。平常应对信号小表进行维护。 2、节流孔堵塞。仪表风赃物堵塞节流小孔。致使调节阀不动作。 3、输出不线性。由于转换器中的线圈、部件老化或受现场振动、环境温度的影响,使转换器的输出不线性,致使在对其进行零点、量程调节过程中不能达到要求值,调节阀动作不线性,不能全开全关。 浙江成瑞阀门有限公司专业生产自力式调节阀、气动调节阀、电动调节阀、气动切断阀等调节阀产品,主打产品有自力式调节阀、气动薄膜调节阀等。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

气动薄膜调节阀常见故障有哪些?(一)
 
2016-08-30 10:47:14 515 1
气动薄膜调节阀原理
简述气动薄膜调节阀工作原理及其构成... 简述气动薄膜调节阀工作原理及其构成 展开
2010-01-12 23:34:25 465 2
气动薄膜调节阀的类别
 
2018-11-24 00:22:13 346 0
气动薄膜调节阀工作原理
 
2013-08-26 07:24:04 518 3
气动薄膜调节阀套什么定额
气动薄膜调节阀套什么定额,什么情况下套电信号气动长行程执行机构... 气动薄膜调节阀套什么定额,什么情况下套电信号气动长行程执行机构 展开
2014-04-25 19:07:27 508 2
气动薄膜调节阀的工作原理图?
 
2011-12-09 05:50:53 535 3
气动薄膜调节阀出现问题,将如何进行故障排查
 
2015-08-30 03:39:53 474 1
变频器常见故障有哪些?
 
2018-11-16 22:31:51 420 0
差压变送器常见故障有哪些
 
2016-07-17 17:08:37 377 1
孔板流量计常见故障有哪些
 
2017-01-18 02:14:40 517 1
气动系统常见故障有哪些
 
2018-12-04 13:24:42 434 0
跌落试验机常见故障有哪些
 
2018-11-17 19:57:51 567 0
恒温恒湿箱常见故障有哪些
 
2018-11-27 11:18:27 432 0
挤出机常见故障有哪些
 
2018-11-23 18:43:23 440 0
硬度计常见故障有哪些?
 
2018-12-08 10:32:29 409 0
黄金检测仪常见故障有哪些
 
2016-12-13 13:00:41 501 1
冲击试验机常见故障有哪些
 
2018-04-11 08:00:17 397 1
涂层测厚仪常见故障有哪些

       涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体上非磁性涂层的厚度及非磁性金属基体上非导电覆层的厚度,具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,广泛应用于化工生产、金属制造等领域。但凡仪器或多或少的都会在日常操作中出现各种各样的故障,涂层测厚仪的常见故障有哪些呢?

1.示值不稳定

涂层测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自待测物本身的材料和结构的特殊性,比如本身是否为导磁性材料,如果是导磁性材料我们就要选择磁性涂层测厚仪,如果为导电体,我们就得选择涡流涂层测厚仪。另外,被测物的表面粗糙度和附着物也是引起测厚仪示值不稳定的重要因素,测厚仪的测头对那些妨碍与覆盖层表面紧密接触的附着物质极其敏感。必须保证探头与覆盖层表面直接接触。所以,测量前清除被测物接触面的灰尘等附着物,但不要除去任何覆盖层物质。

2.测得的结果误差较大

可能原因有基体金属磁化、基体金属厚度过小、边缘效应、工件曲率过小、表面粗糙度过大、磁场干扰探头的放置方法等。

3.屏幕不显示数值

先排除是否电池电量不足,再检查测头等线路是否断开或接触不良。




(内容来源于网络)

2019-10-30 17:45:13 626 0
网络分析仪常见故障有哪些?

网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。

它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。近期,客户的网络分析仪“生病”的还不少,安泰测试维修工程师大致总结了一下,主要是有以下五大故障:

1、电源故障;

2、显示故障;

3、本振故障;

4、信号通路故障;

5、处理器故障等故障均可快速修复。

那么以上故障的表现是什么样的呢?怎么判断呢?

1、电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。

2、显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。

3、本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。

4、信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。

5、处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。

以上便是安泰网络分析仪维修工程师整理的关于网络分析仪经常出现的五种故障得分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。


2021-06-01 11:19:34 565 0
光电编码器有哪些常见故障
1:光电编码器有哪些常见故障2:数控机床故障排除的思路和原则3:数控机床故障的诊断与排除的基本方法有哪些
2013-08-17 06:16:50 473 1