全部评论(3条)
-
- 豆腐君说别吃我 2011-10-30 00:00:00
- 楼主是强人,我们都不懂。不会接线就用电焊焊接撒!
-
赞(4)
回复(0)
-
- yajun74316 2011-10-30 00:00:00
- 兄弟个人觉得你不适合干这一行了,想干这一行的话可以交流一下,QQ913850210
-
赞(2)
回复(0)
-
- 犬齿虎1981 2016-06-08 20:58:52
- 一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用。接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。 即电源→下限压力表(公共),接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2,→上限压力表(公共),→上限压力表(下限),→交流接触器线圈。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 怎么用 电接点压力表 交流接触器 wan能转换开关 两个按钮开关 控制补水泵
2011-10-29 01:42:14
460
3
- 三个按钮开关怎么控制两个交流接触器的顺逆电机详细图解?
2013-09-05 03:44:47
244
1
- 一个电接点压力表能控制两个水泵吗
2017-05-24 14:06:08
443
1
- 一个交流接触器一个继电器一个电接点压力表怎么控制深水泵启停
2011-05-18 10:20:23
349
2
- 仅用两个接触器(不用按钮开关)能实现互锁吗,怎么实现?
2012-05-28 08:13:16
316
2
- 电接点圧力表控制补水泵,补水泵不工作交流接触器不吸合是什么原因
2017-02-07 01:03:33
507
1
- 电接点压力表加两个延时头控制水泵
2015-10-20 19:07:25
444
1
- 水泵两台泵两个电接点压力表控制原理图
- 两台泵、两个电接点压力表、启动停止开关各两个、两个接触器、一个远程就地开关 求原理图
2018-12-02 03:57:35
343
0
- 一个接触器,两个接触式继电器和一个电接点压力表怎样控制水泵?
2018-04-24 21:51:15
533
1
- 我想要个电接点压力表控制补水泵电路原理图
2018-12-07 07:45:28
277
0
- 两个交流接触器控制电机正反转
- 型号CJX2_1201主接线点会联,可是上面有一个a1和a2下面有个a2。两个接触器上面的a1和a2怎么连接
2013-06-13 07:41:30
284
3
- 交流接触器与电接点压力表怎么接线
- 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20
628
0
- 交流接触器与电接点压力表怎么接线?
2018-11-21 04:17:07
498
0
- 一个电接点压力表两个接触器怎么控制真空泵,Z好有实物图
- 一个电接点压力表两个接触器怎么控制真空泵,Z好有实物图急用,谢谢
2018-03-16 05:20:08
601
3
- 怎样用压力开关控制220v交流接触器及水泵
2017-03-12 22:39:56
515
1
- 用一个接触器一个继电器两个按钮两个指示灯~控制电接点压力表的线路
- 图~跪求各位好人给画个图纸详细点
2018-11-23 19:33:31
267
0
- 地下水源热泵在系统上设置电接点压力表控制补水泵
2018-12-02 20:37:54
352
0
- 能控制自吸泵自动上水带有电接点压力表和交流接触器的线路图
2011-09-05 07:46:13
525
4
- 220v交流接触器和电接点压力表怎么接
2017-08-18 01:45:27
533
3
- 怎么用一个交流接触器和电接点压力表控制电机启停用于自动供水
- 怎么用一个交流接触器和电接点压力表控制电机启停用于自动供水Z好有图详细一点 学徒
2017-12-31 12:43:33
243
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论