柱混凝土蜂窝严重!有何重检测方法能检测柱芯混凝土情况?

散场缘 2015-05-08 16:29:26 521  浏览
  • 我公司一个项目框剪结构,转换层下一根框支柱900*900的,属于重要构件,拆模后发现柱子与转换层梁底节点位置严重蜂窝,人工凿除后从侧面灌高两级的膨胀混凝土。因为钢筋太密,不确定后面灌进的柱中间混凝土是否密实充盈,有没有什么检测方可以检测?如不密实,... 我公司一个项目框剪结构,转换层下一根框支柱900*900的,属于重要构件,拆模后发现柱子与转换层梁底节点位置严重蜂窝,人工凿除后从侧面灌高两级的膨胀混凝土。因为钢筋太密,不确定后面灌进的柱中间混凝土是否密实充盈,有没有什么检测方可以检测?如不密实,又有何种方法可以加固处理?现在这根有缺陷的柱子上住宅的主体已经施工了六层了。 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • *猫综合症 2015-05-09 00:00:00
    用8-6的钻就行.不密的话钻是空的

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • ybingguang 2016-04-27 02:13:45
    地质雷达扫描就可以,这样又不伤到钢筋,因为你说你钢筋密,用那个扫一下就可以了,如果有缺陷可以打孔后进行注浆处理。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

柱混凝土蜂窝严重!有何重检测方法能检测柱芯混凝土情况?
我公司一个项目框剪结构,转换层下一根框支柱900*900的,属于重要构件,拆模后发现柱子与转换层梁底节点位置严重蜂窝,人工凿除后从侧面灌高两级的膨胀混凝土。因为钢筋太密,不确定后面灌进的柱中间混凝土是否密实充盈,有没有什么检测方可以检测?如不密实,... 我公司一个项目框剪结构,转换层下一根框支柱900*900的,属于重要构件,拆模后发现柱子与转换层梁底节点位置严重蜂窝,人工凿除后从侧面灌高两级的膨胀混凝土。因为钢筋太密,不确定后面灌进的柱中间混凝土是否密实充盈,有没有什么检测方可以检测?如不密实,又有何种方法可以加固处理?现在这根有缺陷的柱子上住宅的主体已经施工了六层了。 展开
2015-05-08 16:29:26 521 2
混凝土裂缝抽芯检测报告
 
2018-12-16 08:57:29 312 0
什么是混凝土护柱?以及护柱的作用?
 
2009-06-06 09:00:12 272 3
混凝土检测
混凝土检测有谁知道混凝土像成分强度一类的检测要花多少钱啊?去什么机构检测啊。希望知道的告知一下,谢谢。。比较急... 混凝土检测有谁知道混凝土像成分强度一类的检测要花多少钱啊?去什么机构检测啊。希望知道的告知一下,谢谢。。比较急 展开
2018-12-06 09:45:45 344 0
混凝土的原材料检测方法
 
2010-12-23 22:37:57 1021 2
混凝土柱错台5公分怎么处理
混凝土柱错台5公分怎么处理... 混凝土柱错台5公分怎么处理 展开
2018-11-16 08:40:18 1543 0
预应力混凝土管桩混凝土强度可否用钻芯法检测?
 
2014-01-21 07:18:30 364 2
什么是钢筋混凝土芯柱,芯柱截面尺寸和混泥土强度等级有何要求
 
2016-06-26 09:59:48 715 2
混凝土耐久性的混凝土耐久性检测
 
2018-12-08 06:41:38 370 0
混凝土氯离子检测
根据网上搜到的结果,说用络酸钾指示剂硝酸银滴定法。但是不清楚具体操作步骤,敢问那位大侠可以给份详细的操作过程!小弟万分感谢。还有,想请问,澳门现执行的混凝土标准是那个,他们用的是那种方法~ 感谢感谢感谢~~~~!坐等答案。
2018-12-07 18:50:22 361 0
回弹法检测混凝土抗压强度每种构件的回弹检测数量是多少 梁板柱墙
 
2017-09-05 00:56:39 1473 2
混凝土浅裂缝的检测方法有哪些
 
2017-01-15 06:29:32 364 1
关于框架柱混凝土保护层厚度的问题
我在一本教材中看到这样一句话“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。这句话对吗?可是据我查阅相关资料,如“纵向受力钢筋的混凝土保护层Z小厚度”表(附图)可以看出柱的保护层厚度和抗震等级和混凝土的强度都有关系,而不是前... 我在一本教材中看到这样一句话“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。这句话对吗?可是据我查阅相关资料,如“纵向受力钢筋的混凝土保护层Z小厚度”表(附图)可以看出柱的保护层厚度和抗震等级和混凝土的强度都有关系,而不是前面说的“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。 请同行给予建议,(不好意思,我的财富值没了),谢谢 展开
2012-11-26 03:12:43 764 4
混凝土外加剂匀质性检测方法
 
2013-08-04 08:57:48 375 2
沥青混凝土纹理深度的检测方法
 
2014-01-15 17:43:29 418 1
混凝土压力试验机除了检测混凝土还可以检测其他的吗?
 
2017-09-05 18:37:57 545 1
框架柱与芯柱是以什么关系存在的?
 
2016-07-12 16:56:30 591 1
色谱柱柱效如何检测?
 
2017-09-30 13:19:18 518 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题