- qiaomenghui 2017-07-31 00:00:00
- 没有图 无法回答
-
赞(13)
回复(0)
-
- 山峰1290167768 2011-01-08 00:00:00
- 你的压力开关应该是放在泵的出口出的吧,大的管启泵、小的停泵。相同的水泵转向变化对压力没影响。
-
赞(14)
回复(0)
-
- tyliyifengzyq 2014-04-27 00:00:00
- 大的控制起泵 向下是压力变小,小的控停泵 向上压力调大
-
赞(16)
回复(0)
-
- 13472270355 2015-10-10 00:00:00
- 我们公司的是:大弹簧调启泵压力!小弹簧调停泵压力!停泵压力要高,启泵压力要低!主要是调整两个压差大小,来控制水泵的启停间隔!具体的多试调几次,到自己需要的压力,工况为止!希望对大家有帮助!
-
赞(5)
回复(0)
-
- 不开心6677 2017-11-23 00:00:00
- 如你的 压力控制器 是 点接点压力表, 下面的针(低点)是起泵, 上面的针(高点)是停泵。 在通水的情况下,黑针指的位置是水压的实际压力。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 水泵压力控制器如何调节?
- 上面有一大一小两个弹簧,请问:哪个弹簧分别管起泵和停泵?顺时针和逆时针旋转时,对起泵和停泵压力有什么影响?谢谢!!!晕。拜托看清楚问题。我说的是压力控制器(开关),不是压... 上面有一大一小两个弹簧,请问:哪个弹簧分别管起泵和停泵?顺时针和逆时针旋转时,对起泵和停泵压力有什么影响? 谢谢!!! 晕。拜托看清楚问题。我说的是压力控制器(开关),不是压力表!!! 展开
2011-01-07 15:51:58
1076
5
- 水泵压力控制器如何调节
2016-10-20 20:37:03
522
1
- 水泵压力控制器怎么调节
- 水泵压力控制器怎么调节... 水泵压力控制器怎么调节 展开
2017-12-15 10:44:15
427
1
- 水泵压力控制器怎么调节
- 水泵压力控制器怎么调节... 水泵压力控制器怎么调节 展开
2017-11-29 00:59:41
556
1
- 水泵压力控制器怎么调节低压起泵?
2011-06-19 18:16:40
733
2
- 水泵压力控制器如何接
2017-11-23 18:13:12
519
1
- 无塔供水压力控制器如何调节
- 无塔供水压力控制器如何调节到0.1MPa启动0.4MPa停止啊是家用无塔供水具体怎么调啊... 无塔供水压力控制器如何调节到0.1MPa启动0.4MPa停止啊 是家用无塔供水 具体怎么调啊 展开
2009-04-12 02:36:58
775
4
- 无塔供水压力控制器如何调节
2018-04-19 06:34:48
414
1
- 水泵压力控制器
- 类似于环力牌水泵压力控制器BSK-2压力开关水泵开关怎样实现启动压0.05mpa断开压0.1mpa是自吸泵上面的压力控制器?... 类似于 环力牌 水泵压力控制器 BSK-2 压力开关 水泵开关 怎样实现启动压0.05mpa断开压0.1mpa 是自吸泵上面的压力控制器? 展开
2009-02-25 08:10:34
434
2
- 如何调节水泵流量
2017-09-06 01:00:41
388
2
- 压力控制器调节
2018-03-22 18:53:06
306
1
- 水泵压力控制器接线图
- 水泵压力控制器接线图... 水泵压力控制器接线图 展开
2017-11-21 12:17:02
678
2
- 水泵压力控制器接线图
- 水泵压力控制器接线图... 水泵压力控制器接线图 展开
2018-12-03 14:03:52
432
0
- 水泵压力控制器的原理是什么?家里的控制器怎样调节?
2017-11-25 00:26:32
764
1
- 水泵压力控制器怎么实现低压启动(0.5---3mpa )压力怎么调节
2011-10-31 15:28:03
292
2
- 水泵压力控制器的原理
- 懂电的人说一下,我家安装了个无塔供水就是那个压力罐,上面有个压力表和(水泵压力控制器)也就是压力开关吧应该是简单的那种里面有弹簧控制的今天装上了接通电源后压力表走没多远就... 懂电的人说一下,我家安装了个无塔供水 就是那个压力罐,上面有个压力表和(水泵压力控制器)也就是压力开关吧 应该是简单的那种里面有弹簧控制的今天装上了 接通电源后压力表走没多远就不走了 (罐里水没抽满) 是不是水泵功率太小了啊 要怎么办啊?还有讲一下那个压力开关的原理吧 怎么就会自动跳闸? 详细一点!! 谢谢啦O(∩_∩)O!!!!! 展开
2014-01-05 11:59:46
964
5
- 水泵压力控制器怎么调
2014-07-25 01:54:28
3156
5
- 水泵压力控制器怎么调
- 水泵压力控制器怎么调... 水泵压力控制器怎么调 展开
2017-11-22 13:51:20
966
1
- 水泵压力控制器怎么样调,
- 我家无塔供水器罐输出的水很小,水龙头根本没多大压力、请问水泵压力控制怎么样调.调多大为好.正常水压是多大... 我家无塔供水器罐输出的水很小,水龙头根本没多大压力、请问水泵压力控制怎么样调.调多大为好.正常水压是多大 展开
2013-05-18 11:58:50
440
2
- 水泵压力控制器故障灯亮了
2017-08-21 17:23:26
784
1
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论