全部评论(3条)
-
- 六旖旎 2011-11-27 00:00:00
- http://zhidao.baidu.com/question/122092551.html \ 能回答你的问题。
-
赞(11)
回复(0)
-
- LXM501123 2011-11-20 00:00:00
- 如果是4-20MA的,仪表的输出电流=(输入电流-4)/16后开根号再乘以16后+4 仪表的瞬时流量=(输入电流-4)/16后开根号再乘以仪表的量程
-
赞(20)
回复(0)
-
- panbus0y 2017-09-17 03:16:50
- TK-KBL系列孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与 差压变送器 配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门.
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
2011-11-19 19:45:56
618
3
- 差压变送器测流量怎么开方?
- 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31
1946
2
- 差压变送器测界位怎样计算
2018-12-03 04:40:25
606
0
- 差压变送器怎么开方
2017-11-26 01:58:23
394
1
- 差压变送器开方后如何取消开方
- 用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06
490
2
- 孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
2011-03-29 18:06:21
1389
3
- 罗斯蒙特差压变送器是否都开方
2011-07-13 10:36:12
516
3
- 楔形流量计差压变送器是否要开方?
2012-06-02 12:26:44
698
3
- 差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
2012-07-10 03:42:28
415
4
- 阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
2014-04-12 00:25:31
476
3
- 3051差压变送器选择线性与开方的区别
2018-11-11 08:00:21
330
0
- 差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
2015-06-23 01:58:47
598
1
- 请问在变送器怎样开方?
2011-02-21 12:53:24
556
2
- 智能流量积算仪连接差压变送器怎样计算流量系数
2017-07-08 21:35:57
398
1
- 差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
- 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33
1087
2
- 差压变送器怎么计算量程?
- 运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
2017-04-24 18:59:42
2152
1
- 流量仪表的简介
2018-11-15 20:56:48
303
0
- 差压变送器输出电流的计算~
- 用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
2010-01-07 08:55:25
653
3
- 电3型差压变送器测流量,其输出电流信号如何计算?
- 如:0-5的量程,目前流量如果是3.5,那么其输出电流信号是多少? 是不是 3.5的平方/5的平方,再乘以16,再加4。等于11.84MA 请解释,谢谢。。
2009-04-06 00:05:04
494
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状