变频器恒压供水设备水压不稳
-
变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变... 变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变频器厂家让我安装压力罐,但是加装后扔没效果。请高手给解决。 展开
全部评论(1条)
-
- 双月口王 2017-03-15 00:00:00
- 1 、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管 路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 2 、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的 振荡。 空气本身有一定的伸缩性, 而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化, 水泵直接 出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。 3 、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时 间也就越长。 此项参数用户可多选几个数据进行调试。 比如, 15KW 一般为 10 至 20 秒之间。 4 、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频 器加减速时间。 问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停 ? 答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在系统之中,控制器的参数中第 23 、 24 项参数 “ 小泵压力正、负误差 ” 设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设 定压力与小泵压力负误差之和时, 小泵则起动。 随着系统压力的上升, 使得系统的实际压力 高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时, 小泵则被系统关闭。 所以, 解决问题的方法 是将此项参数调高一定值即可。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 变频器恒压供水设备水压不稳
- 变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变... 变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变频器厂家让我安装压力罐,但是加装后扔没效果。请高手给解决。 展开
- 什么情况下可以使用变频恒压供水设备?变频恒压供水设备的特点是什么?
- 供水设备变频器有哪些品牌
- 水泵怎样用变频器控制水压
- 水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
- CPW200变频恒压供水系统压力不稳,容易震荡,怎么处理?
- 恒压供气系统,如何用压力传感器将变频器和PLC连接起来
- 假设有5台空压机要保持压力在0.8Mpa左右,电机总共有10台,2台备用,当压力小于0.8Mpa时备用泵启动,大于这个压力时停止8台中的任意一台或几台空压机电机。用的是三菱PLC和台达M系类变... 假设有5台空压机要保持压力在0.8Mpa左右,电机总共有10台,2台备用,当压力小于0.8Mpa时备用泵启动,大于这个压力时停止8台中的任意一台或几台空压机电机。用的是三菱PLC和台达M系类变频器,请问这个压力该如何传送,程序怎样设计,PID怎么设置。还请各位帮帮忙,提点一下。 展开
- 变频器控制电机速度不稳,面板显示的频率也跳动
- 怎么用一台abb变频器与一压力传感器够成一个恒压供水系统?
- 变频器里的参数需要更改吗??... 变频器里的参数需要更改吗?? 展开
- 变频稳压供水设备压力如何设定
- 想做一个变频恒压供水系统 但不知道变频器和压力变送器该如何选型呢
- 水压控制问题?
- 电接点压力表控制主回路,2公斤左右的水压,但我水泵工作起来大于2公斤以上而使电接点压力表无法工常工作,也就是没有水压一点都没有,请问我此时应选用什么产品替代?或者就用电接点压力表... 电接点压力表控制主回路,2公斤左右的水压,但我水泵工作起来大于2公斤以上而使电接点压力表无法工常工作,也就是没有水压一点都没有,请问我此时应选用什么产品替代?或者就用电接点压力表能不能解决问题? 现在不是算功率的问题,而是我所用的水泵的抽力大于水压压力而不能正常工作.水压压力是自来水的压力 展开
- 水压爆破试验机多少钱?
水压爆破试验机是一种用于检测容器或管道等产品在高压水流作用下的安全性能和承压极限的设备,广泛应用于液压、航空航天、汽车、管道等领域。随着工业生产对质量和安全标准要求的提升,水压爆破试验机的需求逐渐增长,但其价格却因多种因素而有所不同。本篇文章将详细探讨影响水压爆破试验机价格的主要因素,帮助企业和消费者在选购时做出更合理的决策。
一、设备类型和规格
水压爆破试验机的价格差异首先受到其设备类型和规格的影响。不同的试验机根据工作压力、试验容量以及控制系统等配置的不同,价格区间也会有显著变化。例如,一些高端型号配备了自动化控制系统、精密传感器和数据记录功能,价格自然较为昂贵。而基础型的手动控制水压爆破试验机则较为经济适用。一般而言,工作压力较高、试验容量较大的设备价格会更贵。二、品牌和质量 在选择水压爆破试验机时,品牌和质量同样会影响价格。知名品牌通常在产品的稳定性、耐用性和售后服务等方面提供更为可靠的保障,因此其设备价格相对较高。而一些小品牌或新兴厂商的试验机,虽然价格较为优惠,但可能在设备质量和售后服务方面略有差距。因此,选购时需要权衡品牌影响力与预算需求,找到性价比高的方案。
三、自动化程度和技术支持
现代水压爆破试验机趋向自动化与智能化,具备更多的控制模式、数据记录、远程监控等功能,这样的设备通常价格较高。自动化程度越高的设备,操作更加简便,同时可以减少人工干预,提升工作效率,也因此在价格上有所体现。需要注意的是,具备高度技术支持和售后服务的试验机,虽增加了初期成本,但从长期使用的角度来看,能够减少维护和操作上的麻烦,具有更高的性价比。四、原材料与制造工艺
水压爆破试验机的制造工艺和使用的原材料直接决定了其产品的稳定性和寿命。高质量的材料和精密的制造工艺虽然会使得生产成本增加,但同时也能确保设备在长期使用过程中的可靠性。因此,使用高品质原材料和先进制造工艺的设备,其价格通常偏高。五、市场需求与供求关系
水压爆破试验机的市场价格还会受到市场需求与供求关系的影响。随着行业对质量检测的需求不断增大,相关设备的价格可能会出现波动。供不应求的情况下,价格可能会上涨,反之,则可能有所下降。
- 水压不够怎么办?用压力控制器可不可以把水压提上来?
- 铭动的压力控制器能实现全自动控制吗?... 铭动的压力控制器能实现全自动控制吗? 展开
- 电化学工作站如何做恒压电源
- 需要一个能输出恒定电压的直流电源,现有一台CHI电化学工作站,怎么用呢?请详细说明一下,谢谢!
- 电泳仪怎么调成恒压
电泳仪怎么调成恒压
在电泳实验中,电泳仪的调节是确保实验成功的关键因素之一。许多实验中要求保持恒定的电压,以保证电泳过程中样品的分离效果和实验的重复性。如何将电泳仪调节为恒压模式?本文将为您详细介绍电泳仪调节恒压的步骤与注意事项,并解析恒压模式在电泳实验中的重要性。
我们需要了解电泳仪的工作原理。电泳是利用电场对带电粒子进行分离的过程,电压大小直接影响粒子的迁移速度。在实际操作中,恒压模式能够有效地控制电场强度,使样品在电泳过程中以稳定的速度迁移,从而获得精确的分离结果。因此,调节电泳仪为恒压模式是确保电泳过程稳定性的重要一步。
如何将电泳仪调节为恒压模式
-
启动电泳仪 开启电泳仪后,进入仪器的操作界面。大多数电泳仪配备数字显示屏,用户可以通过屏幕来选择不同的电泳模式。
-
选择恒压模式 在操作界面中,找到电压调节选项,选择恒压模式。此时,仪器会自动设定电压输出为固定值,不受电泳电池电量变化或其他外部因素的影响。不同的电泳仪具有不同的界面和操作流程,具体的步骤可以参照电泳仪的使用说明书。
-
设置电压值 在选择恒压模式后,设置所需的电压值。电压的选择通常依据实验需求,常见的电压范围在50V至300V之间。过高的电压可能导致样品迁移过快,而过低的电压则可能导致迁移速度过慢,影响分离效果。
-
确认并启动电泳实验 确认电压设置无误后,按下启动按钮,电泳仪将以设定的恒定电压运行,进行电泳过程。此时,仪器会自动调节电流强度,以维持恒定电压,确保电泳的稳定进行。
恒压模式的重要性
恒压模式对于电泳实验至关重要,特别是在长时间或高分辨率分离实验中。通过保持电压恒定,恒压模式避免了因电压波动带来的样品迁移速度的不稳定,进而保证了实验结果的可靠性和可重复性。在进行蛋白质、DNA等大分子的分离时,恒压模式能够更好地控制分离过程中的温度升高,避免热效应对样品的影响。
调节电泳仪为恒压模式是保证电泳实验顺利进行的关键步骤。通过合理设置电压并维持恒定的电压输出,实验者能够更精确地控制样品的迁移速度,确保实验结果的准确性。
-
- 电泳仪怎么调恒压
电泳仪在分子生物学和临床诊断中的应用日益广泛,其中调节恒压是确保实验成功与数据准确的关键步骤。本文将详细介绍电泳仪如何调节恒压,帮助用户理解操作流程,掌握技术要点,从而提升实验的稳定性与重复性。科学的调压方法不仅关系到电泳效果,还影响着样品的分离效率和实验的整体精度。通过系统的步骤指导和注意事项,本文致力于为从业人员提供一份实用的操作指南,确保每一次电泳操作都能在理想的参数下顺利进行。
调节电泳仪的恒压过程,首先需要明确仪器的基本构造和控制原理。大部分现代电泳仪都配备数字显示屏和多段操作按钮,用户可以根据需求设定电压或电流值。恒压控制其实是通过调整电源输出,保证电压在设定范围内的稳定供应。当电压波动,可能会导致样品扩散不均,影响结果的精确性。因此,正确的调节方法成为每个实验室都必须掌握的技能。
具体操作步骤如下:步,确保电泳仪的连接正确。检查电极是否插紧、导线完好无损,避免由于接触不良引起的电压不稳定。第二步,设置电压值。根据实验需求预先设定所需的电压值,如100V或150V等,确保符合样品和凝胶的特性。第三步,将控制模式切换到“恒压”状态。现代电泳仪多采用自动调节系统,只需按下相应的按钮或选择菜单中的恒压选项。第四步,启动电源后,监控显示屏上的电压数值。出现偏差时,可手动微调,确保其稳定在设定值范围内。有些设备支持自动调节功能,可以根据仪器内部的反馈机制自动调节输出。
在调节过程中,需要注意一些细节。比如,样品的浓度与凝胶厚度会影响电阻值,从而影响电压的稳定性。实际操作中,若发现电压持续波动,应检查电源的电缆连接及电源设备的性能,确保其稳定性。温度也对电泳过程中的电压控制有一定影响。温度升高会引起溶液的电阻降低,导致电压变化,因此,有条件的话可以配备冷却系统或在恒温室内操作。
除了硬件调节,软件参数设置也是确保恒压的关键因素。有些电泳仪支持远程控制和参数保存,用户可以提前设定好每次运行的参数,减少人为误差。建议在每次操作前进行仪器校准,确认显示的电压与实际输出一致。这不仅保证了实验的标准化,还为后续数据分析提供更可靠的基础。
极端情况下,若出现无法通过调节实现稳定恒压的情况,可能需要考虑设备的维修或升级。这包括更换老化的电子元件、清洁电极系统或调校控制电路。对于大型科研或临床实验室,建立一套详细的维护与校准流程,是保证连续性和结果可靠性的基础。
调节电泳仪的恒压操作虽然看似简单,但涉及到多方面因素的综合考虑。掌握正确的操作步骤、了解设备的工作原理、关注实验环境的变化,才能确保电泳过程平稳进行,终获得高质量的实验数据。作为一名专业的科研工作者或技术人员,不断优化调节技巧,熟悉设备内部机制,将为提升实验效率和数据准确性提供坚实的支持。经过科学的方法指导,电泳仪的恒压调节将变得更加得心应手,助力你的科研或诊断工作达到新的水平。
- 恒压漏斗 恒压滴液漏斗 恒压分液漏斗 是同一种装置吗?
- 我这有变频器说明书谁能帮我编一个恒压供水系统。做个模型!高金重赏
- 水压保护开关叫什么
- 设备上,水压保护的开关,行业里专业名词叫什么 就是水通过,水压使触点常开或常闭的那个开关
- 水泵流量与水压
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状