- 上海甲干犬业 2017-12-16 10:16:19
- 不一定。 差压变送器的用途是测量两个压力之差。它工作时需要将两个不同的压力分别引入两个测量室。所以具有两个压力引入接口。 但是实际使用时差压变送器的两个压力之一可以是环境的大气压。对于环境大气压引入时并不需要通过管道引入。这时 差压变送器只需接一根管子。在测量敞口容器液位、负压、微压时差压变送器都只需接一根管子。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 花未开の欲已败 2016-09-23 16:31:05
- 差压变送器的正负压室不是必须都接管子。 差压变送器的用途是测量两个压力之差。它工作时需要将两个不同的压力分别引入两个测量室。所以具有两个压力引入接口。 差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器的正负压室必须都接管子吗?
2014-02-22 20:54:26
445
4
- 差压变送器正负压室怎么区分
2011-07-25 15:33:40
1380
2
- 什么是差压变送器的正负压室
2017-01-15 16:56:33
411
1
- EJA差压变送器正、负压室接反了能正常使用吗?
- 碰到一台EJA差变,H接到了负压侧(高位置),L接到了高压侧(低位置)。液位高度为1M的水,零点时H侧受到10KPa压力,L侧无压力。我把量程设定为10KPa到0KPa,测量也没发现问题。这样行不行?
2012-05-27 19:04:08
933
2
- EJA智能差压变送器两个端口都接负压,是负压大接L端吗?
2016-04-05 07:58:12
1010
1
- 差压变送器的正负压是什么意思,是怎么工作的求解
2018-11-19 14:33:14
411
0
- 锅炉汽包差压差压变送器的安装位置必须高于平衡容器吗
2018-11-18 15:35:55
276
0
- 管道正负压怎么确定,我要安装差压变送器.可不知道
2018-12-03 01:05:18
386
0
- 有测量气体的正负压、差压的仪表吗?
2012-11-04 00:57:43
362
4
- 差压变送器导压管负压室堵塞,变送器输出值偏大还是偏小?
2011-10-25 05:17:07
496
3
- ABB双法兰差压变送器 正负法兰接反不能调换怎样解决?
2011-05-16 23:33:13
423
2
- 交流接触器的控制线分正负吗?怎么接?
2013-08-13 00:03:55
858
2
- 如何判断差压变送器正负迁移故障
2018-03-12 12:40:05
364
1
- 差压变送器上的+和-怎么接,要在表上显示负压
2012-06-15 00:20:55
264
2
- 在实验室布局上核酸电泳室必须与蛋白质电泳室分开吗
2017-01-04 20:11:11
518
1
- 差压变送器负压侧需要灌水吗
2016-10-27 14:52:34
250
1
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
2017-04-14 12:08:34
465
1
- 差压变送器中,不就是测差压的吗,怎么还有表压,负压,绝压
2014-12-03 04:24:22
263
1
- 差压变送器进口压力高低压导压管装反了,从手操器设置能调整正负吗
2015-02-01 00:59:42
342
3
- 差压变送器检测风机进口负压,引压管接高压则还是变送器低压则?
2015-04-25 13:35:26
330
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论