- asd152535135 2017-11-03 00:00:00
- 1.(1)阀型避雷器工作原理: 系统火花间隙阀片电阻工作母线隔离免由工作电压阀片电阻产电流使阀片电阻烧坏 旦工作母线电压超其击穿电压值火花间隙击穿并引导雷电流通阀片电阻泄入阀片电阻阻值自变降低其两端形残压 雷电流消逝作用阀片电阻电压即工频电压阀片电阻阻值自变限制工频续流促使电弧快速靠熄灭 (2)阀型避雷器由火花间隙阀片电阻串联构 火花间隙极间距离电场近似与均匀电场伏秒特性比较平坦易于实现绝缘配合且间隙使工频续流电弧段短弧相弧言更易于切断提高间隙绝缘强度恢复能力 阀片电阻存避免现绝缘利截波非线性使通雷电流呈现低电阻限制避雷器残压提高保护性能;通工频续流呈现高电阻电压定限制工频续流提高灭弧性能 2.(1)氧化锌避雷器工作原理: 工作电压作用流经ZnO阀片电流远于1mA(主要电容电流)相于绝缘体使阀片烧坏所用串联间隙隔离工作电压 作用ZnO阀片电压超某值(起始作电压U1mA)发导通导通ZnO阀片电阻残压与流电流基本关 作用电压降作电压ZnO阀片导通终止相于绝缘体存工频续流 MOA做间续流原(雷电流即变绝缘体故雷电流通ZnO阀片) 与碳化硅SiC阀片相比ZnO阀片具理想非线性伏安特性 (2)与由SiC阀片串联间隙构传统避雷器相比氧化锌间隙避雷器具述优点: ①结构简单适合规模自化产尺寸重量轻造价低廉 ②保护性能优越由于ZnO阀片具优异伏安特性残压更低;整电压作用期间均能释放能量没火花 所存放电延具陡波响应特性特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统保护 ③耐重复作能力强吸收电压能量需吸收续流能量 ④通流容量ZnO阀片单位面积通流能力SiC阀片4~5倍作内部电压备保护 ⑤耐污性能由于没串联间隙避免瓷套表面均匀污染使串联火花间隙放电电压稳定问题易于制造防污型带电清洗型避雷器(受表面污染影响)
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 旋转电机金属氧化物避雷器和普通避雷器的区别
- 阀型避雷器,管型避雷器和金属氧化物避雷器的区别
- 金属氧化物避雷器的金属氧化物避雷器的结构特性
- 怎么看金属氧化物避雷器有无间隙
- 什么是gis用金属氧化物避雷器
- 金属氧化物避雷器能水平安装吗
- 避雷器shk-bod-d-10/25.6是什么类型避雷器
- 金属氧化物避雷器型号每个字母代表什么意思
- 比如YH5WZ-15/40.5
- 什么是GIS用敞开式金属氧化物避雷器
- GB50060-2008中6.0.4:气体绝缘金属封闭开关设备配电装置,应在气体绝缘金属封闭开关设备套管与架空线路连接处装设避雷器,避雷器宜采用敞开式金属氧化物避雷器。 请问什么是敞开式金属氧化物避雷器?谢谢!
- 为什么金属氧化物避雷器可以做到无间隙
- 金属氧化物避雷器的测量工频参考电压、电阻和持续电流?
- 35KV避雷器的试验标准
- 我们厂有两个变电所,设备是两个厂家的,在对35KV避雷器工频放电试验时,测得一个变电所35KV避雷器工频放电电压为68KV-72KV.而另一个变电所35KV避雷器工频放电电压为81KV-88KV,并且此变电所的电流互感器有两台发生了爆炸事故,请问避雷器起到保护作用了吗?35... 我们厂有两个变电所,设备是两个厂家的,在对35KV避雷器工频放电试验时,测得一个变电所35KV避雷器工频放电电压为68KV-72KV.而另一个变电所35KV避雷器工频放电电压为81KV-88KV,并且此变电所的电流互感器有两台发生了爆炸事故,请问避雷器起到保护作用了吗?35KV避雷器工频放电电压的标准是多少? 展开
- 怎样测量避雷器的接地电阻?
- 交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指什么
- 避雷器绝缘电阻的测量步骤是什么?
- 怎么测量35kv避雷器接地装置的接地电阻
- 调速电机和普通电机的区别
- 避雷器绝缘电阻的测量目的及仪器是什么?
- 氧化锌避雷器密封性能的氦质谱检漏
氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。
氧化锌避雷器,是根据电压高低要求,采用不同截面积、不同厚度和不同数量的氧化锌压敏电阻片,装在瓷套中,充入氮气后密封。如果泄漏造成内外没有压差,外部潮湿气体有可能进入,而破坏氧化锌压敏电阻片的导电特性,造成损坏爆炸。因此氧化锌避雷器的密封检漏工作很重要。根据GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器 标准规定,高压氧化锌避雷器的泄漏指标要求是6.65*10-8Pa*m3/s,这个要求决定了氧化锌避雷器的密封泄漏测试必须采用氦质谱检漏仪来检漏。
通常情况,氧化锌避雷器的氦检漏采用负压喷氦的方法,即使用真空泵对氧化锌避雷器内部腔体抽成一定真空,然后用喷枪对表面疑似有漏的位置喷氦,如果泄漏不合格,氦检仪就会声光报警,提示产品泄漏指标不合格。总的来说,氦质谱检漏的负压方法应用起来操作简单,响应灵敏,而且检测精度Z高,完全能满足氧化锌避雷器的密封泄漏检测需求。
上图即为安徽歌博科技有限公司在东北某氧化锌避雷器测试厂家检测过的产品,通过与传统水检及打气保压的方法检漏对比,歌博品牌的氦质谱检漏仪不仅快速响应,还能jing准检测漏点位置。