仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

差压变送器如何校验,是负量程的!谢谢

vwxyngx88895 2012-06-06 02:42:57 444  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 花未开の欲已败 2012-06-07 00:00:00
    效验只有送到当地计量院等地进行校验。 你差压应该是双法兰,如果测量不准,可能是你的负迁移没有做。 或者迁移不准确,应该在空罐没有介质的情况下做负迁移。 就是空罐没有介质时显示的负压设置为下量程。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • timef296 2012-06-07 00:00:00
    不知道你的差压变送器负量程的范围是多少,如果是水柱的,你在负室加水柱,输出加显示表,电流表(气动的加压力表),改变水柱压力,输出就改变,水柱范围可测量的。自己就能标定校验。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

差压变送器如何校验,是负量程的!谢谢
 
2012-06-06 02:42:57 444 2
如何校验差压变送器的零点的迁移
 
2017-07-15 04:04:35 495 1
如何校正校验压力变送器和差压变送器
 
2018-11-30 16:57:04 366 0
请问罗斯蒙特差压变送器铭牌上的“校验量程”是什么意思?
 
2008-04-20 21:45:26 514 1
差压变送器的校验步骤
要求从头到尾的校验方法,假如量程为-30KPa~50KPa,需要用到标准电流表和U型管,以及注意事项!3051型或者是1151型的变送器
2009-07-07 23:47:03 452 2
怎样校验差压变送器
 
2017-09-12 06:01:24 420 1
请教 差压变送器的量程
小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41 1374 4
差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
 
2011-12-21 19:05:01 577 3
差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
 
2017-01-03 20:05:54 575 1
差压变送器更改量程
差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20 922 1
双法兰3051C差压变送器如何负迁移
 
2018-11-24 03:03:28 291 0
电器式压力表选择电容式差压变送器如何校验
 
2014-12-18 10:46:21 377 2
关于差压变送器量程的问题
如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?
2012-05-30 04:36:08 440 4
差压变送器怎么计算量程?
运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
2017-04-24 18:59:42 2096 1
微差压变送器量程选择
测量气体差压,这气体的差压大概在0.05KPa~0.5KPa.在选择差压变送器时,量程应设为多少? 精度不超过2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合适
2012-06-26 05:07:55 360 2
单法兰差压变送器怎么校验
 
2013-02-17 04:08:26 296 2
求怎样校验压力变送器,差压变送器
 
2017-05-11 15:47:09 276 1
差压变送器量程为什么会是35000PA 而不是3500pa 量程是怎么算的
计算下图液位差压变送器的量程、测量范围及迁移量。 已知:H=0~10m h=1.2m ρ=35kg/m3 g ≈10m/s2 答:ΔP=P+-P-=Hρg+hρg=3500H+4200 Pa 差压变送器:量程=35000 (Pa)测量范围=4200~39200 (Pa) 迁移量=4200 (Pa)
2013-12-29 06:01:47 912 2
用微差压变送器测量炉膛负压,如何选用炉膛负压变送器
 
2018-06-18 16:17:41 575 1