全部评论(4条)
-
- 慕斯i7 2011-10-09 00:00:00
- 把长闭触点串接在接触器的线圈上
-
赞(9)
回复(0)
-
- 我的小天使狮子 2011-10-09 00:00:00
- 电接点压力表控制接触器,接触器再控制电机。
-
赞(1)
回复(0)
-
- Reahel 2011-10-09 00:00:00
- 电接点压力表————控制中间继电器(或电子开关)————在控制交流接触器————在控制电动机
-
赞(6)
回复(0)
-
- Indiffer喵 2017-12-16 13:45:08
- 电接点压力表触点容量都在1A左右,而且压力表安装的位置基本上都存在振动现象,对触点吸合不利,所以,首先要考虑的是将压力表与被测管道用软管连接,压力表另外固定住,用压力表触点来控制中间继电器线圈,中间继电器的常开触点再去控制交流接触器线圈,交流接触器主触头再带电动机。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表如何控制三相电机
2011-10-08 10:10:59
475
4
- 温度控制仪怎样控制三相电机,注意是三相电机
2014-10-13 17:15:27
474
1
- 怎么才能控制三相电机的转停
2018-11-17 18:27:17
292
0
- 电接点压力表控制水泵接线图。
2018-11-19 03:51:47
611
0
- 关于电接点压力表:怎么控制
- 我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助... 我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助 展开
2012-07-06 02:54:44
370
4
- 电接点压力表怎么接啊?就一接触器,一压力表,三相电机。
2012-11-16 06:12:24
539
4
- 三相电机
- 三相异步电机转子接的是什么电?... 三相异步电机转子接的是什么电? 展开
2011-08-13 01:55:39
360
3
- 三相电机如不用变频器怎样可以控制速度?
2011-09-06 05:44:05
728
5
- 请问一个交流接触器,,一个电接点压力表如何实现控制...
2012-01-13 07:13:03
360
2
- 电接点压力表控制范围怎么调整
2017-11-26 15:39:55
496
2
- 电接点压力表控制空压机怎么接线
- 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要... 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要加什么控制,越详细越好。现在只知道表一个上限一下限中间公共线。具体怎么接到线路中来控制呢? 展开
2011-05-02 02:11:52
313
2
- 电接点压力表控制泵启动故障??
- 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我... 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我们把管内气排空,泵就正常运行,水压升至0.35mpa后压力不在上升,泵一直运转。第二次,泵不启动,管内压力0.1mpa,我们排气后,泵开始启动,压力升至0.35mpa后维持。我们仪表大老师也解释不通怎么回事?? 展开
2017-01-26 04:25:36
463
2
- 三相电机如何接功率表测量有功功率
- Z好给出接线图,还有用怎样的功率表。
2015-09-10 03:20:12
557
1
- 电接点压力表控制星角电机接线图
2018-11-14 04:10:20
283
0
- 电接点压力表自动和手动怎么控制
-
2012-07-08 04:00:18
513
3
- 电接点压力表控制水泵老跳闸怎么回事
2011-10-08 03:30:21
502
4
- 电接点压力表控制水泵接线实图
- 电接点压力表控制水泵接线实图
2018-12-04 10:58:16
237
0
- 需要电接点压力表控制水泵的接线图
2017-12-16 14:21:20
446
1
- 电接点压力表上下限控制,安全性分析
- 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 ... 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 谢谢! 展开
2018-11-09 22:44:29
298
0
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状