仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

如何消除汽包差压式液位计测量误差

清爽怡人123 2016-11-28 16:08:49 454  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • *站8231E 2016-11-29 00:00:00
    充分认识不同原理的液位计的测量原理。由于汽包属于气液剧烈交换,经常出现虚假液位的设备,所以差压式液位计与直视式液位计、浮子式液位计、电接点液位计之间产生测量结果不一致是常态;同样由于汽包的特征。不同安装位置的液位计测量结果不同是常态;差压式液位计在汽包测量中可能产生误差的主要原因。包括:引压管液柱由于温度和压力与汽包内不一致导致的密度差;安装中两引压管分开敷设;两引压管内温度不一致; 以上问题通常都可以通过采用双室平衡容器消除。