电流表是200A,互感器也是200的 但是电流表显示的是50 实际应该是140 左右 万用表测的是140左右,请问 为什么电流表会出现 偏低的显现,在此之前已经更换过新的互感器,但是在更换之后 ,电流表数值为0,但是万用表测的还是140左右,请高手解答这是什么原因
全部评论(5条)
-
- 冲绳8188 2010-11-09 00:00:00
- 你的电流表型号? 也许你的量程选择有问题问题,也许你的表内设计没有选择相应量程换算, 也许你的电流表坏了。 像你说的电流表更换电流互感器后, 电流测试为0了, 你可以看看是否你的电流互感器开路了。
-
赞(16)
回复(0)
-
- 翱翔C是我 2010-11-09 00:00:00
- 电流表坏了
-
赞(1)
回复(0)
-
- wd王2008 2010-11-16 00:00:00
- 应该是你的互感器有问题,建议买成品钳形表来测量,或者调节你的互感器参数,比如线径和匝数。。。
-
赞(1)
回复(0)
-
- *儿园滴小* 2010-11-09 00:00:00
- 用调压器输出端串电炉丝得0~的电流检验电流表(同时卡钳表),如果时电流表满度,可证明电流表正常,否则电流表损坏 电流正常可接入电路,在互感器二次侧卡上钳表,钳表的读数乘以互感器的倍率,既是电流表显示的一次电流,不符则互感器损坏 注意,电流互感器二次侧严禁开路,否则会感应出高压,轻则损坏互感器,重则电击造人身伤害!!!互感器二次侧无仪表设备时应短路! 又,你的互感器二次侧是否还串了其他仪表?这些串入的仪表如果开路也会造成互感器损坏
-
赞(3)
回复(0)
-
- 1044821 2017-08-20 19:24:34
- 电流表显示的电流值通常是比较准确的,而钳形万用表测的电流值的准确率一般都有差异的,因为钳形铁芯的闭合口若出现差异(缝隙大小差异),测的电流值就有误差。 所述两种表显示的电流值差异很大,其原因有下面几种可能: 1》电流表的变比与互感器变比不匹配。 2》互感器二次线截面过小或引线过长。 3》互感器二次线除接电流表外还并接了其它仪器。
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 电流表显示的电流值与钳形万用表测的电流不一致
- 电流表是200A,互感器也是200的 但是电流表显示的是50 实际应该是140 左右 万用表测的是140左右,请问 为什么电流表会出现 偏低的显现,在此之前已经更换过新的互感器,但是在更换之后 ,电流表数值为0,但是万用表测的还是140左右,请高手解答这是什么原因
2010-11-08 08:02:23
2373
5
- 钳形万用表怎样检测空调的电流
2014-10-07 01:07:43
502
3
- 钳形万用表如何测低压柜得电压电流
2016-12-01 04:04:10
260
2
- 钳形万用表dt3266e测Z大电流是多大
2017-06-12 11:17:29
419
1
- 钳行万用表怎么测电流?
2014-01-07 00:08:07
389
4
- 钳型电流表能否测高频电流
2017-01-03 21:14:18
332
1
- 怎么样用钳型电流表测电流
- 一台电机A B C三相上都接三根电缆,如果用钳型电流表测量A相电流,A相上三根线是一根一根的卡再把三根线电流加起来,还是可以一次卡两根再加另外一根电流,或者一次卡三根,可不可以?为什么?
2010-10-26 07:50:08
306
3
- 数字钳型电流表测抽油机电流
2018-11-21 16:36:03
187
0
- 万用表测量的电流与电流表指示的电流相差一倍。
- 钳形万用表测量的电流与电流表指示的电流相差一倍,电流表是600/5,互感器也是600/5
2009-03-24 19:40:36
356
3
- 怎么用钳型万用表测电流?
2014-11-05 19:41:10
452
3
- 钳形wan能表怎么测电流
2017-10-29 12:04:16
447
2
- 钳形万用表怎么测小电流图解,怎么缠绕,求图解
- 钳形万用表怎么测小电流图解,怎么缠绕,求图解
2017-09-15 08:08:07
641
1
- 钳型电流表测电流有反正吗?
2016-06-19 08:30:29
404
1
- 钳型电流表测电流是额定电流吗
- 钳型电流表测电流是额定电流吗
2018-01-04 11:59:44
431
2
- 电流表的电流读数为什么与钳表不一样
2016-09-04 10:37:22
422
2
- 胜利钳形交直电流表40a至1000a能不能测40a以下的电流
2018-12-03 18:38:36
292
0
- 关于钳型电流表测电流,估算电动机的功率。
2010-09-27 02:06:31
456
3
- 怎样用钳型电流表测地埋电缆的短路电流
- 怎样用钳型电流表测地埋电缆的短路电流
2016-07-30 08:22:18
419
1
- 钳型电流表能钳方波电流吗
2018-12-13 00:09:47
341
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论