育子之道 2012-03-26 02:52:50 655  浏览
  • 本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是... 本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是叠摞在一起的 一共有70个,ZX孔插在一根直径20mm的圆棒上 当Z上面的这个工件被加工完毕时 会有一个气缸将他 推下来 比如 我的光电开关检测距离是20mm的 当工件上升时 Z顶部的工件进入到 光电开关的设定检测范围了就停(要求精确)当工件加工完毕后 气缸将Z上面的加工完毕的工件推下后下面的工件距离光电开关应该是22mm左右 (因为工件厚度不标准可能有±20微米的误差) 然后在上升2mm的距离 如此循环 直到整落工件全部加工完毕 就是这么个 情况 还望高手给解答一下我该使用哪一类的光电开关 万分感谢 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 天才少年阿拉丁 2012-03-27 00:00:00
    要求精确可以用光纤的. ,,,对射光电也行

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 海军黎明号 2012-03-28 00:00:00
    维利克自动化科技 可以使用质量较好的光纤

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • eye丨shadow 2012-04-07 00:00:00
    用聚光型光电开关。比如日本竹中的DL-S10R.

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 敛姿医县撑稻 2017-11-25 01:07:22
    因为你检测的是黑色 不透明物质,所以普通的漫反射的光电开关是不行了,不能正常反射; 根据你的大概说明,带反射板的也不行 只有用对射的光电开关了

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

光电开关的精度问题
本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是... 本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是叠摞在一起的 一共有70个,ZX孔插在一根直径20mm的圆棒上 当Z上面的这个工件被加工完毕时 会有一个气缸将他 推下来 比如 我的光电开关检测距离是20mm的 当工件上升时 Z顶部的工件进入到 光电开关的设定检测范围了就停(要求精确)当工件加工完毕后 气缸将Z上面的加工完毕的工件推下后下面的工件距离光电开关应该是22mm左右 (因为工件厚度不标准可能有±20微米的误差) 然后在上升2mm的距离 如此循环 直到整落工件全部加工完毕 就是这么个 情况 还望高手给解答一下我该使用哪一类的光电开关 万分感谢 展开
2012-03-26 02:52:50 655 4
推拉力计的精度问题
数显推拉力计量程50kn精度Z高能到多少1级0.5级?还是0.1级有国家权威证明吗... 数显推拉力计 量程50kn 精度Z高能到多少 1级0.5级? 还是0.1级 有国家权威证明吗 展开
2018-04-17 15:30:18 874 1
HC-SR04 超声波传感器的精度问题
如何设置其Z小测量单位,说明书上说Z小精度为3mm,不考虑实际测量的准确度,Z小测量单位可以设置成1mm吗?
2013-05-18 07:51:23 457 1
霍尔电流传感器精度问题?
霍尔电流传感器的精度是个什么概念?可不可这样理解对于额定输入为100A的,精度为0.2%的,其测量误差为200mA? 还有个问题就是对于额定输入为100A的,当电流改变多少,传感器的输出才有变化?即是分辨力是多少?
2008-11-10 04:03:01 809 3
光电编码器精度选取问题?
我们要用在一个车体上安装一个光电编码器,而且我们是自己做车轴,编码器移动部分安装在车轴上,固定部分在车体上,我们要求编码器脉冲必须要达到1000,这样每个脉冲角度就是0.36°,如果发生抖动,会不会产生很大的误差,怎么解决?
2011-11-28 04:58:04 348 3
光电开关传感器的类型
 
2018-12-07 01:33:32 253 0
8753ES网络分析仪的校准时精度问题
使用网络分析仪测试一个标准915MHz螺杆外置天线和接收机阻抗,准备用Port1测试,使用流程如下:将Port1连接一根700MM两端有SMA母头的同轴线,将同轴线用胶纸固定于工作台,(由于条件... 使用网络分析仪测试一个标准915MHz螺杆外置天线和接收机阻抗,准备用Port1测试,使用流程如下: 将Port1连接一根700MM两端有SMA母头的同轴线,将同轴线用胶纸固定于工作台,(由于条件限制,工作台为非金属导电木制台)只留约30MM作为活动方便连接。 设置工作频繁率915MHz,SPAN=200MHz,选择S11参数,然后按MARKER 915MHz,进入FORMAT选择史密斯图,再按CAL校准,先选校准件为3.5MM的8033D校准件,再进入校准菜单分别校准OPEN,SHORT,LOAD三个状态,按DONE完成校准,存入后再调出刚才存入的参数。 再次接上OPEN,SHORT,LOAD二次测量,发现除去LOAD是50欧外,OPEN和SHORT并不是在无穷大和等于0(即在史密斯图上的中间水平线的Z右边和Z左边) 然后在校准CAL后进入EXTENSION端口PORT1修正,将其开路调至Z右端,短路调至Z左边。如图: 再进行测试校准件三个状态OPEN,SHORT,LOAD在史密斯图上都很准确。 6. 由于测试天线时不能用SMA的母头直接与母头连接,但天线也是SMA母头,故段要用一个两端为SMA公头的转接头,且校准件是 专用的SMA的母头。故此等于校准时并没有将转接头校准在内。 7. 使用了两种方式测试天线(天线接口为SMA的母头)加入一个两端SMA转接公头;一种用现有校准参数直接测试天线,发现915MHz在史密斯图上为一个大圆,915MHz的阻抗为45-j23。SWR为1.3:1另一种方式为加了两端SMA转接公头后用EXTENSION端口修正参数将开路调至中间水平线上无穷大,测试出来的阻抗为41+j18。SWR为1.6:1(测试天线为标准出厂天线,915MHz时应为50欧,SWR<1.2:1) 细分校准问题:1.使用校准件校准以后是否须要二次加OPEN,SHORT,LOAD进行测试并用EXTENSION修正到三种理想值?2.测试LNA时段须要用同轴线剖开焊线到PCB上,这一小段线是否要进行EXTENSION修正开路到无穷大值?3.如何校准能保证初始值是准确的,可以以此为准来焊接到PCB上调试电路的阻抗? PS:由于个人怀疑校准的初始值不准.故此希望哪些位大神能帮忙指点一下,感谢! 展开
2014-09-12 01:00:23 423 1
PLC s7 200 计时器精度问题
刚学s7 200编程,软件版本v4.0 sp3,计时器指令TON和TOF,精度分为1ms,10ms,100ms。我按照书本上的输入T37,精度是100ms,PT值设定为100,按照书本计算,则计时为100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真软件,我用秒表核对过,计时器的时间始终没对过。请教专家... 刚学s7 200编程,软件版本v4.0 sp3,计时器指令TON和TOF,精度分为1ms,10ms,100ms。我按照书本上的输入T37,精度是100ms,PT值设定为100,按照书本计算,则计时为100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真软件,我用秒表核对过,计时器的时间始终没对过。请教专家,这是怎么回事,是我设置错了,还是PLC计时就是不准。 展开
2013-07-24 10:33:40 525 4
请教NI数据采集卡精度问题
请问用过NI数据采集卡的朋友,PCI-6221在正负5V量程采集误差有多大?比如我采到的电压是3.2656456V,小数点后第几位能够保持稳定不变?请用过的朋友帮忙呀。顺便问下,用破解的Labvie... 请问用过NI数据采集卡的朋友,PCI-6221在正负5V量程采集误差有多大?比如我采到的电压是3.2656456V,小数点后第几位能够保持稳定不变?请用过的朋友帮忙呀。顺便问下,用破解的Labview软件行不行?会不会出问题?NI工程师说不用正版软件出了问题他们不负责的。 展开
2011-11-14 03:40:53 678 6
光电开关电气符号
光电开关的电气符号是什么?
2018-04-20 11:47:48 417 1
光电开关上的l.d什么意思
 
2015-07-26 01:27:30 4947 2
光电开关的接线方法 四线的
 
2014-03-14 21:25:04 648 2
光电开关有几根线
 
2012-06-04 20:19:36 376 1
CDD光电传感器光电开关是什么?
CDD光电传感器光电开关是什么?
2018-03-11 19:53:39 807 1
红外线光电开关故障检测
 
2015-12-28 01:34:58 435 1
透射式光电开关和反射式光电开关各用在什么场合.举例说明
透射式光电开关和反射式光电开关各用在什么场合.举例说明
2017-12-14 16:56:41 611 1
液相色谱的流量精度问题?问0.02min SD的解释?
 
2014-02-17 04:40:10 591 2
五线的光电开关的工作原理是什么?
四柱式压力机下限用的..电压是220V,五线有 棕 蓝 白 灰 黑
2011-07-12 04:40:39 585 2
卡尔费休水分测定仪保证精度需要注意哪些问题?

除了测定样品的性质,测定的方法,标定物质的选用,取样方法和进样量的大小影响测定精度外,还必须注意以下几个问题才能保证测定精度。

  1.由于卡尔费休滴定试剂很容易吸收水分,因此要求滴定剂发送系统的滴定管和滴定池(测量池)等采取较好的密封系统。否则由于吸湿现象造成终点长时间的不稳定和严重的误差。
  2.卡尔费休试剂的滴定度的大小,根据试液含水量的多少来决定。
  3.卡尔费休滴定法测定水的终点判别方有:
  (1)依靠人的视觉观察溶液颜色突变的目视法;
  (2)依靠观察电流表偏转突变至一定值并稳定一段时间如60秒作为滴定终点的永停终点法(硬件滴定);
  (3)以永停终点法又称为死停终点法(dead stop end-point method)为基础,微机自动控制的软件滴定三种法。
  4.滴定试剂的发送头的结构与位置也是滴定误差的一个非常重要的因素。
  5.在滴定时搅拌要均充分且均匀。
  6.在进样时,要防止注射器头受外界的污染而影响测定结果,同时要防止进样时样品的损失。
  7.卡尔费休试剂瓶进气口要安装干燥器,以防止试剂吸收空气中的水分而使试剂的滴定度下降造成严重的测定误差。
  8.在进行卡尔费休滴定过程中,有时会出现借终点现象,也就是提前到达终点,造成测定结果偏低。特别在测定低浓度含水量的样品时影响更大,甚至无法进行测定。这主要是空气中的氧将滴定池中的碘离子氧化为碘,从而减少了试剂的耗用量。太阳光也会明显地促进氧与碘离子的氧化反应,对试剂要采取避光措施。另外试剂的组成和操作环境对这个反应的速度有一定的影响。
  9.卡尔费休法测水反应中会生成硫*酸,当它的浓度高于0.05%时可能发生逆反应,影响测定结果。因此在测定过程中要注意到试剂和滴定底液中是否有足够的吡啶和甲醇量。
  10.在用卡尔费休法测定试样含水量时,要注意被测定的试样中是否有能与卡尔费休试剂生成水的物质。
  11.能被碘还原者,如硫醇和硫化氢等能被碘还原使水分析结果偏高。可以用烯烃进行加成反应除去。
  12.能将碘化物氧化为碘者,本身被还原为氢醌。如无机化合物的过氧化物、铬酸盐、二价铜和三价铁盐等能产生这样的反应,使测定产生误差。
  13.一些弱的含氧酸盐、如碳酸盐、硼酸盐主要与HI反应生成水干扰测定。而无机酸和酸性氧化物不干扰测定。氨利用卡尔费休试剂直接滴定时会形成碘化氮,可以在滴定前加过量的醋酸以消除这种扰。
  14.氯化铁和试剂中包含的活性氯,如二氯异氰酸盐可以被卡尔费休试剂中的HI所还原,这种干扰可用吡啶和二氧化硫及甲醇溶液预处理试样加于消除。
  15.硅烷醇和卡尔费休试剂也有定量反应,这种干扰可通过使用高分子醇和吡啶稀释来防止。