全部评论(1条)
-
- 叶浩961 2016-12-01 00:00:00
- 安装方法:(1)尽可能采用屏蔽电缆(二芯、三芯)作信号线。分体型涡街流量计的传感器与转换器之间应采用低噪声电缆连接,两者之间距离应尽量短,以减小连线的长度和分布电容,接线后应把信号线可靠固定,避免信号线在空中自由摆动,以防止断线或引人干扰。(2)布线时应将信号输出线与电力线分开,如信号线与电力线同在一地沟中铺设,则应将信号线单独用金属管屏蔽保护。(3)屏蔽线的屏蔽层与金属线管都应良好接地。如不接地,不但不能起屏蔽保护作用反而会引人外界干扰。(4)遵循“一点接地”原则,接地电阻应小于10Ω。一体型和分体型都应把接地点选在传感器一侧,转换器外壳接地点应与传感器“同地”,但不要与强电设备同地。(5)涡街流量计的电源负端不能接地,如果电源负端与转换器外壳是隔离的,则可把转换器外壳接地。(6)隔爆型涡街流量计必须在接线进、出口处安装防爆密封接头,信号线和电源线应严格密封。 注意事项:(1)在流量计进行接线与拆线时,切忌带电作业。(2)在防爆现场维修时,不能带电打开转换器前后端盖。(3)对于电源负端不能接地的涡街流量计(例如现场总线型涡街流量计),接线后通电前应检查电源负端与“地”之间的绝缘电阻,且绝缘电阻不小于20M;(4)对于电源负端不能接地的涡街流量计,现场测试时,应采用电池供电的电子仪器,且仪器的负端不能接地。所使用的示波器必须有差分型输人端,且测量时应置于交流藕合档。 合肥科迈捷很高兴为您解答
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 涡街流量计的电气安装方法及注意事项
- 涡街流量计的安装要求及注意事项
- 涡街流量计具体的安装及使用方法?
- 电气安装桥架的注意事项有哪些
- 简述编码器在电气安装时的注意事项
- 简述编码器在电气安装时的注意事项
- 水平仪的读数方法及注意事项
- 移液器吸头的安装、使用方法及注意事项!
移液器吸头的安装、使用方法及注意事项!
一个完整的移液循环,包括吸头安装——容量设定——吸液放液——卸去吸头等步骤。每一个步骤都有需要遵循的操作规范。
1、吸头安装
对于单道移液器,移液器末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;
对于多道移液器,移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可;
不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致移液器的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
2、容量设定
从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可;从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证最佳的精确度。
不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
3、吸液和放液
吸液移液器按钮按至第一档,释放按钮,进行吸液。切记不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
放液 紧贴容器壁,先按到第一档,略作停顿,再按至第二档排除余液。
● 垂直吸液。
● 5ml和10ml的移液器,吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
● 吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部
● 吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
4、移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
5、常见的错误操作
1) 装配吸头时,反复撞击吸头,导致吸头难以脱卸,甚至损坏移液器。
2) 吸液时,移液器倾斜,导致移液不准确,同时液体容易进入移液器套柄。
3) 吸液时拇指迅速放开,这样会迫使液体形成湍流状态,液体会直接冲到移液器内部。
4) 直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
5) 用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。
6) 平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
移液器吸头的安装、使用方法及注意事项!BUNSEN本生 本生(天津)健康科技有限公司供应:移液器吸嘴,ELISA试剂盒,动物血清,全系荧光定量PCR耗材,产品包括:PCR单管、八联管、96孔板、384孔板。
- 氮气发生装置的安装及注意事项讲解
安装氮气发生装置之前需要先加电解液,打开电解池储液筒上盖,从储液筒盖上取下三个胶皮塞并保留好,在搬运时再次塞上胶皮塞,以防止残留的电解液泄漏出来污染机箱表面。取出备件中的氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水900毫升充分搅拌等电解液完全冷却后,倒入储液桶内,使用时要盖上已拔出胶皮塞的电解池上盖。
将装置的空压机输出密封帽旋紧,接通电源线,打开电源。面板上的工作指示灯为绿色,此时空压机正在工作,输出压力缓慢上升,当达到设定值后,工作指示灯变为红色,此时空压机停止向储气罐中输入气体。
将螺帽旋松,使系统中的部分气体排出,当压力下降后观察工作指示灯是否变为绿色,即当压力下降后,仪器会自动启动空压机以保证储气罐中的压力保持在正常范围内。
完成上述操作后,关机并将输出口螺帽取下,用管路接通用气设备或气体净化装置。
接下来需要进行自检,将空气源出气口与氮气发生器进气口的密封螺母取下,请将其保存好,以便今后自检仪器用,用一根Φ3的气路管把它们连接起来,不能漏气。
启动发生器的空气源,这时空气源的压力指示上升,当空气压力达到0.4Mpa,再打开氮气发生器电源开关,将氮气发生器氮气输出密封帽旋紧。此时氮气发生器两个流量显示表均显示为500ml/min左右;输出压力在十五分钟左右缓慢上升,当达到设定值后,流量下降,显示为“000”,说明仪器自检合格,若显示数字大于0,请用皂液检查输出口,看螺帽是否旋紧。
使用氮气发生装置时应注意流量显示是否与气相色谱仪的用气量一致,如流量显示超出气相色谱仪的实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用,除此之外还应注意以下事项。
注意事项:
1.工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。
2.因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。
3.从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。
4.为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。
5.进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。
6.由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克。
7.为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。
- 树脂砂轮的清洗方法及安装
- 涡街流量计的安装要求
- 导热油炉煮油方法。及注意事项?
- 使用万用表测量电阻方法及注意事项
- 电泳仪使用注意事项及故障排除方法
水平和垂直电泳仪作为电泳仪市场当中的使用Z为广泛的电泳仪,其优势是十分明显的,选择嘉鹏牌电泳仪,对于实验室各种实验的开展而言十分有意义。
一、电泳仪的使用方法:
1、首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
2、电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到Z小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
3、接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
4、工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
二、 电泳仪的注意事项:
1. 电泳仪通电后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西。如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
2. 仪器通电后,不要随时增加或拨掉输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
3. 由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其电泳动速度及电泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
4. 在总电流不超过仪器额定电流时(*大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
5. 某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
6. 使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
电泳仪作为实验室的必备实验设备之一,是一种十分精密的仪器,因而在操作的过程当中也要严格遵守操作规程,避免相关故障的发展。但是在电泳仪的使用过程当中,发生相关的故障是必不可少的,此时就需要对这些故障及时的进行处理。
三、电泳仪可能出现的四大故障及解决方法:
1. 电泳仪的输出达不到设定值
如果电泳仪的输出电压达不到预置值,应首先观察电流或功率是否已经恒定,或者已经达到电泳仪所规定的Z大电流或功率(电泳仪均有明确指示灯标志)。如果尚未达到极限值,将已经恒定电流或功率的设置调大(有必要的话至极限值),才能够提高电压输出。
(1)如果电泳仪的电流达不到预置值,可调整电压或功率。
(2)如果电泳仪的功率达不到预置值,可调整电压或电流。
2. 电脑控制电泳仪过压报警
(1)检查是否空载使用。
(2)是否电泳槽未加缓冲液。
(3)是否电泳槽铂金丝断。
3. 过流保护
(1)是否存在电泳槽短路现象。
(2)缓冲液是否选错。
4. 漏电保护
(1)是否有液体溅入仪器内部或输出接口上。
(2)是否有很多灰尘落入仪器内部。
(来源:上海嘉鹏科技有限公司)
- 如何安装横河DY涡街流量计及故障排除
- 电气安装规萢
- 正确种植红枫的方法及日常养护注意事项
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论