求助:调节阀自动打开

逄知星伏 2013-12-14 07:50:25 647  浏览
  • DCSAO通道加输出式安全栅,配ABBTZID-C智能阀门定位器,控制一台事故开的调节阀。阀门一般控制在55%左右的开度,Z近出现阀门在控制信号未变的情况下开度突然增大的情况,短时间后又正... DCS AO通道加输出式安全栅,配ABB TZID-C智能阀门定位器,控制一台事故开的调节阀。阀门一般控制在55%左右的开度,Z近出现阀门在控制信号未变的情况下开度突然增大的情况,短时间后又正常。 我们查整个控制回路各端子没发现明显问题,定位器及阀门事后测试也正常。这种现象前后在三台阀门上出现过,都是事故开的阀,事故关的都正常。 请教各位高人,是否碰到过同样的问题,恳请支招。 展开

参与评论

全部评论(5条)

  • 暇苯赏贺 2013-12-15 00:00:00
    1;执行机构选小了,2;工艺操作原因导致前后压差大等。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 亚当AdaMy 2013-12-15 00:00:00
    回复内容:对:sunhongming41 关于你好。自调阀是气开还是气关。 内容的回复:事故开的,气关阀

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 菊爆bug队长 2013-12-15 00:00:00
    阀门一般控制在55%左右的开度,Z近出现阀门在控制信号未变的情况下开度突然增大的情况,短时间后又正常。 不知你的调节阀平常是在在55%左右的开度长时间不变还是时刻在调节,如果长时间不动,定位器的输出风压长时间不动,由于风线的泄露或调节阀膜片密封不好还有仪表动力风的波动,及介质的压力波动会造成调节阀杆波动,致使定位器的反馈发生变化,造成定位器输出变化,因此调节阀变化。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • QQ战士love 2013-12-15 00:00:00
    对:jiaoanpeng 关于内容的回复: 这种现象说明,现场的调节阀的盘根比较紧,致使调节阀的阀杆与盘根的摩擦力加大,当控制室的调节器输出信号减小后,即让调节阀开时,但是定位器输出的气源压力的力矩小于盘根对阀杆的摩擦力,造成调节阀不动,因此控制室的输出信号持续变小,当定位器的输出气源大于摩擦力后,调节阀会突然大幅打开,使控制参数快速回到设定值,因此调节阀又关上。 谢谢回复!你分析得有道理。6楼说的节流孔堵也可以造成无输出,但我认为可能性不大,我们用的智能定位器,气源质量也相当好,而且如果堵了就不易自己恢复。我现在怀疑工艺把阀位经常给定在一个固定的区域,定位器的阀位检测电位器动触片长期在一小段范围活动,造成偶尔的接触不良,使反馈丢失,造成定位器无输出,阀门打开。当阀门动作后,动触片位置改变,定位器又有了正常的反馈,其输出又可以跟踪输入了。 我们换下了一台定位器,国庆后我就去给它好好检测下,看能否找到原因。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 中论天下事 2013-12-15 00:00:00
    谢谢各位,找到原因了。智能阀门定位器的阀位反馈即阀位检测是通过一个电位器电阻值的变化来获取的。阀杆活动时通过反馈杆带动电位器动触片滑动,定位器通过电阻值变化确定阀门位置。而阀门长期控制在某个阀位,打自动时长期上下活动,使电位器触点偶尔接触不良,阀位反馈信号丢失,造成智能定位器报错进行重启自检。自检时定位器输出为安全状态,即输出风压Z小,因此事故开的阀打开,事故关的阀关上。这种情况还是元件质量不过关,在其他智能定位器上没碰到过,我是把换下的定位器在故障阀位附近反复模拟才找到原因的。再一次谢谢大家的支招!

    赞(3)

    回复(0)

    评论

热门问答

求助:调节阀自动打开
DCSAO通道加输出式安全栅,配ABBTZID-C智能阀门定位器,控制一台事故开的调节阀。2013-12-14 07:50:25 647 5
自动电位滴定数据处理求助
 
2016-11-13 22:04:54 521 1
焊炬点火时先打开氧气调节阀和先打开乙炔调节阀各有什么优缺点?
 
2011-06-13 16:40:20 512 1
根据温度控制调节阀开度求助
 
2015-06-19 22:54:10 288 1
压力调节阀打自动是什么意思
压力调节阀打自动是什么意思... 压力调节阀打自动是什么意思 展开
2016-03-30 23:30:38 404 1
柱塞泵调节阀为什么会自动增加
 
2015-11-25 05:57:09 379 2
为什么IPC$总是自动被打开?
这两人天看见电脑中毒,然后用360杀了好几次。都查到有木马病毒。 我也懂一点电脑。我用 net chare 命令看共享服务的时候发现 IPC$被打开,然后我用 net chare ipc$ /delete 把IPC$删除了 ,再查看已经没有了。 单是今天我开机之后再次查看结果IPC$又被自... 这两人天看见电脑中毒,然后用360杀了好几次。都查到有木马病毒。 我也懂一点电脑。我用 net chare 命令看共享服务的时候发现 IPC$被打开,然后我用 net chare ipc$ /delete 把IPC$删除了 ,再查看已经没有了。 单是今天我开机之后再次查看结果IPC$又被自动打开了?请问这怎么回事啊? IPC$被打开不是会被连接么?我不想留着这样的东西啊。 因为前两天我的电脑莫名其妙的自动打开程序,而且是我不认识的程序。 因为我用的是WIN7 32B 每次打开程序都会询问是否打开 所以我才发现的。感觉我电脑被入侵了。 该怎么解决IPC$的问题啊? 我用不用担心这样的东西关不掉而被入侵? 展开
2015-08-20 02:25:58 512 1
求助 医用酒精的瓶盖怎么打开?
今天买了瓶酒精,玻璃瓶的呐种... 但是看到瓶盖我就郁闷了, 请问各位,怎么才能打开啊?
2013-04-07 02:15:44 1722 3
zzyp-16c蒸汽自动调节阀怎样调节压力
 
2016-06-10 05:38:46 417 1
标致新308手套箱总是自动打开
标致新308手套箱总是自动打开... 标致新308手套箱总是自动打开 展开
2017-05-23 02:03:32 458 1
Simulink仿真 能否让示波器自动打开显示?
如题:搭建了一个Simulink仿真系统,显示波形和频谱图分别用Scope和SpectrumScope显示。运行后SpectrumScope可以自动弹出来显示,但是Scope就只能通过点击打开它才显示波形。能否通过... 如题:搭建了一个Simulink仿真系统,显示波形和频谱图分别用Scope和Spectrum Scope显示。运行后Spectrum Scope可以自动弹出来显示,但是Scope就只能通过点击打开它才显示波形。能否通过设置,使系统开始仿真的时候,Scope就自动打开显示? 展开
2012-12-27 21:18:55 572 1
电动对开多叶调节阀 平时消防打开是什么意思
 
2017-12-15 13:20:03 289 1
求助,PET瓶及瓶盖自动检测设备
 
2018-11-30 11:41:48 454 0
自动封口机打开电封口膜就开始转不停
 
2017-12-01 05:10:44 344 1
行车记录仪夜视功能不能自动打开是怎么回事
 
2015-06-02 03:03:59 544 5
求助调节阀在4-20ma之间自由调节开度接线
压力传感器+智能控制仪+气动调节阀(电气阀门定位器4-20ma)怎么接线?控制目的让调节阀在4-20ma之间自由调节开度。谁能给一个接线范例,谢谢!主要是定位器怎么接到仪表的线路。定位... 压力传感器+智能控制仪+气动调节阀(电气阀门定位器4-20ma) 怎么接线?控制目的让调节阀在4-20ma之间自由调节开度。谁能给一个接线范例,谢谢!主要是定位器怎么接到仪表的线路。定位器2线 邮箱:yf1319@qq.com 展开
2011-11-23 17:57:29 654 3
哪台试验机的引伸计可以自动装卡并且在实验结束后自动打开
 
2015-09-18 17:52:34 1816 2
室内空气监控仪检测到燃气泄漏能自动打开窗户么
 
2017-05-17 16:13:49 374 1
为什么有时手机一打开软件,软件就有时会自动退出???
 
2014-12-03 03:01:32 618 3
气动调节阀会根据管道压力的变化能自动调节吗
 
2016-03-16 17:08:41 252 1

1月突出贡献榜