全部评论(4条)
-
- tyliyifengzyq 2010-10-02 00:00:00
- 一般人修不了,要找厂家。
-
赞(10)
回复(0)
-
- 权小花ok 2010-10-03 00:00:00
- 你确定是压力变送器指示不正确,那么你肯定在同一个系统里面还有其他压力表或压力变送器作为参考,(1)你可以用手操器查看其量程是否设置正确。(2)如果表头显示的是failed,那这个表就没法自己修了,返厂维修。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 会飞的峰 2010-10-08 00:00:00
- 用排除法分析问题,要实在不会的话你可以找厂家,一般厂家对自己的产品是比较了解的,要是没厂家的话,那就换个新的吧 ,普通的产品也不是很贵!!
-
赞(9)
回复(0)
-
- dicklw31 2010-10-03 00:00:00
- 有以下几种原因: 1)24VDC加减4V, 电源过大或过小都不行; 2)导压管路堵塞。 3)零点或量程漂移。可用标准校验仪校验。 4)现场指示准确,而电脑或二次仪表显示有误,可能是量程设置不对。 5)压力变送器内部损坏,返厂维修或购买新表。 另外,如果你的表测量的物质含有大量的粉尘或颗粒,可将表换个位置从新安装看看效果如何。我这经常遇到这样的情况。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 压力变送器指示不正确
2010-10-01 07:23:04
337
4
- 三线式压力变送器,输出电压不正确
- 我有一个三线式压力变送器,0-30Mpa输出电压12V输出电压1V-3V,可我接完线之后无论压力多大,输出电压都是零点几伏,不明白怎么回事,请问线接反了会烧坏吗?我不懂电,请说的通俗一点... 我有一个三线式压力变送器,0-30Mpa 输出电压12V 输出电压1V-3V,可我接完线之后无论压力多大,输出电压都是零点几伏,不明白怎么回事,请问线接反了会烧坏吗?我不懂电,请说的通俗一点啊,谢谢。 输入电压12V,上面写错了 展开
2013-06-03 00:40:47
293
3
- 隔膜压力变送器指示压力是负数是啥原因
2015-06-11 06:36:33
435
2
- 称重传感器计量不正确是什么原因
2016-01-02 14:09:07
307
1
- Ⅰ下列说法不正确的是____ 。...
- Ⅰ下列说法不正确的是____。A.可以利用某些炼钢废渣来生产磷肥B.具有硬度的水主要用加热的方法来进行软化C.硫酸工业中,在接触室安装热交换器是为了利用S03转化为H2S04时放出的... Ⅰ下列说法不正确的是____ 。 A.可以利用某些炼钢废渣来生产磷肥 B.具有硬度的水主要用加热的方法来进行软化 C.硫酸工业中,在接触室安装热交换器是为了利用S0 3 转化为H 2 S0 4 时放出的热量 D.合成氨工业原料气净化时,常用碳酸钾溶液吸收除去二氧化碳 Ⅱ下图是某工厂对海水资源进行综合利用的示意图。 请回答下列问题:(1)用离子交换膜电解饱和食盐水时,精制的饱和食盐水应该加入到 极室。(2)已知在离子交换膜电解槽中,理论上每小时通过1安培的直流电,每槽可以产生1.492 g的烧碱,某工厂用300个电解槽串联生产8小时,制得32%的烧碱溶液(密度为1.342×10 3 kg/m 3 )113 m 3 ,电解槽的电流强度1.45×l0 4 A,该电解槽的电解效率为 。(3)示意图中制取NaHC0 3 的化学方程式为 。(4)有人提出直接加热Mg(OH) 2 得到Mg0,再电解熔融Mg0得金属Mg,这样可简化流程。请判断该方案是否可行,并说明理由 。 展开
2016-03-01 03:28:50
523
1
- 纳米材料属于胶体 为什么不正确?
2011-10-21 09:17:19
684
4
- 二氧化碳气体变送器温度不正确
2018-12-10 00:17:25
454
0
- 分析磁翻板液位计无指示,指示不准的故障原因
2015-03-10 17:42:42
356
2
- 网络通信中有哪些不正确的做法
2018-11-19 20:03:36
268
0
- 雕刻机变频器指示灯不亮
2009-03-31 07:02:12
360
2
- 6.下列解释实验过程或事实的反应方程式不正确的是 为什么B不正确??
- 6.下列解释实验过程或事实的反应方程式不正确的是A.熔融烧碱时,不能使用普通石英坩埚:SiO2+2NaOHNa2SiO3+H2OB.在海带灰的浸出液(含有I-)中滴加H2O2得到I2:2I-+H2O2+2H+=I2+O2↑... 6.下列解释实验过程或事实的反应方程式不正确的是 A.熔融烧碱时,不能使用普通石英坩埚: SiO2+2NaOHNa2SiO3+H2O B.在海带灰的浸出液(含有I-)中滴加H2O2得到I2: 2I-+H2O2+2H+=I2+O2 ↑+2H2O C.红热的铁丝与水接触,表面形成蓝黑色(或黑色)保护层: 3Fe+4H2O(g) Fe3O4+4H2 D.“84消毒液”(有效成分NaClO)和“洁厕灵"(主要成分盐酸)混合使用放出氯气: ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O 为什么B不正确?? 展开
2013-05-24 14:47:43
423
2
- 压力变送器 压力变送器选型 压力变送器生产厂家?
2011-07-29 15:43:38
411
5
- 监控视频上的时间不正确怎么改?
- 监控视频上的时间不正确怎么改?... 监控视频上的时间不正确怎么改? 展开
2016-01-26 03:34:40
638
4
- PHS-25酸度计测PH不正确怎么办了
2010-10-10 18:03:27
600
2
- 何谓指示电极及参比电极?
2012-11-24 11:07:46
1524
2
- 电接点压力表可以就地指示吗
- 电接点压力表可以就地指示吗
2016-11-27 12:28:57
256
2
- 路由器插上电源指示灯不亮
- 路由器插上电源指示灯不亮,未联网,实验用。
2014-05-27 07:48:13
307
4
- 高压灭菌指示胶带怎么用
- 怎么用比较标准。贴多少长度?有没有位置要求。 突然发现以前我是属于随手乱贴的。。。
2011-08-28 12:19:57
326
4
- 压力变送器厂家 压力变送器生产厂家
- 有好多压力变送器厂家,不知道选择哪一家。大家用的都是哪个厂家生产的压力变送器?... 有好多压力变送器厂家,不知道选择哪一家。大家用的都是哪个厂家生产的压力变送器? 展开
2011-08-07 02:57:08
767
6
- 磁翻板液位计变送器输出的4~20mA信号不正确
- 紧急求助:现场三个二线制磁翻板液位计变送器德国IA公司,通过隔离栅(威得米勒)接入S7300,现发现PLC侧电流为输入侧的一半,该隔离栅接入温度二线制变送器信号正常,此三个磁翻板液位计变送器使用同一直流电源供电,且该三只变送器正负极正接,反接信号输出... 紧急求助:现场三个二线制磁翻板液位计变送器德国IA公司,通过隔离栅(威得米勒)接入S7300,现发现PLC侧电流为输入侧的一半,该隔离栅接入温度二线制变送器信号正常,此三个磁翻板液位计变送器使用同一直流电源供电,且该三只变送器正负极正接,反接信号输出相同。 展开
2009-08-19 05:32:31
367
6
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论