质量流量计的信号输出
-
E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点!... E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点! 展开
全部评论(2条)
-
- skangkeo47 2008-12-23 00:00:00
- 这个主要看你的信号是0-5V电压,还是4-20mA的电流,如果是电压信号输出,那你并联问题不大,注意二次表的输入阻抗。如果是4-20mA的电流,那估计是不行了,电流需要构成回环,并连的话每个都分掉了。 还有要注意电源地和你信号地的问题,连的表越多,引入的干扰越大
-
赞(20)
回复(0)
-
- 拾荒_误伜冕z 2008-12-22 00:00:00
- 首先你要看它是什么信号输出,你选择的是比方 80f50-ad2saaaaaa 之类的吧 不过直接分是不可能的 要加相应的隔离端子 比方 如果是4-20mA 的信号输出 你可以加个1分2的专门的隔离端子 便宜的几百块钱
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 质量流量计的信号输出
- E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点!... E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点! 展开
2008-12-21 00:15:13
344
2
- 科里奥利质量流量计输出什么信号
2015-07-13 16:57:30
447
2
- 质量流量计测得是什么信号
2012-03-07 10:37:00
482
2
- 电磁阀输出信号
- 电磁阀可以输出频率(动作的次数)的信号吗?我要用来接到记数器上,显示次数。 是不是要带感应器?我要实现记数功能,汽缸是不是要用带磁的? Z好能详细说一下我到底要买哪些零件,汽缸、电磁阀、调压阀、消音器、记数器.....??
2009-05-08 00:34:31
420
4
- 温度传感器输出信号
- 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受... 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受这个信号呢,温度变送器很清楚,就是温度传感器有些糊涂了,求解 展开
2012-09-02 03:36:19
638
4
- 请问CCD的输出信号
- CCD输出不是离散值吗?为什么我在示波器上看到的是一个连续的值的?
2009-04-28 06:00:39
546
1
- 编码器输出的是什么信号
2011-10-01 12:59:28
399
4
- 称重传感器输出的是什么信号?
2011-06-11 10:06:20
1084
4
- 称重传感器输出的是什么信号
2017-08-12 10:09:30
455
1
- 涡轮流量计输出信号的详解
- 我用涡轮流量计测流量,此流量计输出是4-20mA的电流信号,但是相关资料并未给出电流所对应的流量值?如LWGB32,只有流量范围1.5-15,我想知道4-20具体对应的流量是多少?而且这4-20的... 我用涡轮流量计测流量,此流量计输出是4-20mA的电流信号,但是相关资料并未给出电流所对应的流量值?如LWGB32,只有流量范围1.5-15,我想知道4-20具体对应的流量是多少?而且这4-20的具体指多少,是4、5、6……20还是有小数点? 资料说可以侧总的流量,那对应的电流又是多少呢? 本人十分不解,还请高手指教! 我的流量计后接的是ADC0804.用的LWGB型号的! 展开
2016-12-05 10:57:41
755
1
- 压力变送器的输出信号是什么
2012-04-17 03:25:06
544
3
- 加速度传感器 输出信号是什么
2011-03-26 23:05:36
448
3
- 声级测量仪输出接口输出什么信号
2015-01-01 21:42:32
295
1
- 科氏力质量流量计的信号特性
2018-11-21 06:49:00
397
0
- CCD传感器输出的是什么信号
- 请问下,我要用CCD传感器来做文字识别,但是对CCD不了解,CCD传感器的使用流程是怎样的~?它输出的是模拟视频信号还是数字信号?输出之后该怎样处理信号?很急,谢谢!回答满意的话送出我所有分!
2010-01-31 04:03:40
804
2
- 红外测温仪放大器输出的什么信号
2015-07-13 11:29:28
421
1
- 电涡流输出的是什么信号?
2013-06-17 07:09:18
495
6
- 科里奥质量流量计(CMF) 的输出求助
2018-03-24 06:20:40
302
1
- 请问信号发生器输出的信号是接地信号还是浮地信号
2012-12-28 13:19:14
518
1
- 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?
- 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?振荡器引入的是正反馈而放大器引入的是负反馈?... 为什么振荡器没有输入信号却有输出信号?振荡器引入的是正反馈而放大器引入的是负反馈? 展开
2012-08-22 00:52:53
639
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论