仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

混凝土强度与弹性模量的对应关系

随·变 2012-10-11 04:27:51 599  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • va_fly 2012-10-12 00:00:00
    请查阅GB/T 50082-2009,里面有详细论述!

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • xyh77753 2012-10-12 00:00:00
    正比关系

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 伏莉莉* 2017-09-22 22:14:10
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第四章里边有相应的参考数据: 强度等级:混凝土受压和受拉的弹性模量Ec C15:2.20 C20:2.55 C25:2.80 C30:3.00 C35:3.15 C40:3.25 C45:3.35 C50:3.45 C55:3.55 C60:3.60 C65:3.65 C70:3.70 C75:3.75 C80:3.80

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

混凝土强度与弹性模量的对应关系
 
2012-10-11 04:27:51 599 3
强度与杨氏弹性模量的关系
 
2011-11-24 13:15:14 497 2
弹性模量与硬度,强度有没有关系
做了一下40Mn冷硬料,拉伸试验,热轧原料直接冷轧没有热处理。抗拉强度930,弹性模量4354, 40Mn的弹性模量有这么高吗?
2013-08-04 07:01:35 506 5
弹性模量和强度、刚度有关系吗
 
2017-10-08 17:23:00 463 1
混凝土的弹性模量是什么意思?它对混凝土的强度有何影响?
 
2016-06-26 01:17:42 1720 2
混凝土的弹性模量有几个?不同弹性模量之间的关系是什么?
 
2016-11-30 18:03:53 615 1
tRNA与氨基酸的对应关系
tRNA与氨基酸的对应关系是固定的吗?有没有例外?(就是tRNA对应的氨基酸与已知的不同?)可不可以通过生物技术改变tRNA对应的氨基酸类型?
2013-05-31 12:02:02 878 3
弹性模量与什么有关系
 
2017-11-24 09:46:29 454 1
材料弹性模量计算公式 E对应的是材料的刚度还是强度
 
2012-04-23 01:06:19 454 3
剪切速率与转速的对应关系
我们使用的是DV-2+PRO数字粘度计,我想问一下怎样选择转子和转速来控制剪切速率为100(S-1)... 我们使用的是DV-2+PRO数字粘度计,我想问一下怎样选择转子和转速来控制剪切速率为100(S-1) 展开
2018-11-22 12:05:37 334 0
混凝土碳化与时间的关系
主体完成3个月内,混凝土有无碳化,混凝土完成后,是否时间越长碳化深度越深?混凝土碳化行成德条件!... 主体完成3个月内,混凝土有无碳化,混凝土完成后,是否时间越长碳化深度越深?混凝土碳化行成德条件! 展开
2013-05-12 09:26:52 3110 3
X射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的有什么对应关系
 
2017-04-30 19:12:10 621 1
X射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的有什么对应关系
 
2018-11-24 18:06:26 383 0
X射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的有什么对应关系
 
2010-06-03 17:01:43 531 3
煤气灶灶头与减压阀对应关系
煤气灶灶头有大小,与之配套的减压阀是否也要随灶头大小改变,听说减压阀有不同规格,如果是两个大灶眼,比如都是4.0kw以上,我需买什么规格的减压阀?谢谢。
2011-03-09 01:09:12 1011 6
弹性模量与压力的有关系吗
 
2012-07-28 04:25:38 570 4
金属材料的弹性模量与热处理有无关系?
 
2009-09-24 14:44:58 470 6
同一种材料,弹性模量与硬度的关系?
请教大侠:有的材料比如SUS301,硬度有半硬、全硬之分,那么与之对应的弹性模量有何区别?即同一种材料,弹性模量是一个常数,还是跟硬度之间有什么样的关系,谢谢
2006-09-23 06:55:59 1168 5
钢筋的弹性模量与混凝土的弹性模量的比值表示的什么
Es/Ec=7.1表示什么?
2009-05-18 09:21:19 601 6
混凝土的弹性模量是多少?
我看到的一篇论文上,是30000Mpa,可我查的规范里面,为什么只有不到2000Mpa啊?是不是差错了?另外,弹性模量和抗压模量,是一回事么?
2010-01-17 09:24:42 2427 3

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题