仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

台达伺服电机在位置模式时怎样设定速度

lixinxin713 2012-12-22 11:11:00 820  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • lsw诺诺 2012-12-23 00:00:00
    速度是由上位机控制的,改变伺服电子齿轮会降低定位精度

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 199063000 2017-09-10 00:00:00
    速度不是由伺服设定的吧,伺服是受控的,改速度要改控制它的东西,比如PLC,控制器,控制卡,非要通过设置伺服来,就改电子齿轮比吧,不过会损失精度

    赞(12)

    回复(0)

    评论

热门问答

台达伺服电机在位置模式时怎样设定速度
 
2012-12-22 11:11:00 820 2
伺服电机速度控制模式,位置控制模式与转矩控制模式的区别
 
2012-05-28 08:48:11 673 3
怎样监控台达伺服电机的运动状态
 
2014-07-07 18:56:02 452 1
伺服在速度模式不使用内部速度设定时,怎样通过PLC控制伺服电机速度
 
2012-05-28 02:31:34 493 3
台达PLC通讯RTU模式
PLC(SS2)自带485通讯口(com2)在进行RTU通讯时,无校验时WPL软件课正常侦测到PLC,但是偶校验时无法侦测到,提示对话框“PLC忙碌中,暂停通讯服务”,如果用其他串口调试软件通讯可以正常通讯,这是怎么回事?
2013-09-08 21:16:36 704 2
伺服电机的速度模式是怎么回事?
 
2017-09-05 20:08:55 960 2
台达ASD-A2伺服PT模式控制电路接线
 
2017-12-15 08:39:21 927 1
台达伺服电机说明书哪里有免费下载
 
2014-03-31 22:02:47 371 2
如何能让伺服电机运动后回到设定位置
如何能让伺服电机运动后回到设定位置或者断电重启后电机能准确回到开始设定的原点?而且不外加原点开关什么的!是三菱PLC还请大侠讲详细点,Z好给我程序和接线,谢谢!... 如何能让伺服电机运动后回到设定位置或者断电重启后电机能准确回到开始设定的原点?而且不外加原点开关什么的!是三菱 PLC还请大侠讲详细点,Z好给我程序和接线,谢谢! 展开
2012-08-15 08:37:31 383 3
伺服电机怎样跟踪变频电机速度
有一大滚用变频电机控制,伺服电机配合贴标,现要求伺服电机的线速度跟随大滚的线速度改变而改变,曾试过在大滚上装旋转编码器到PLC处理,再控制伺服电机,结果大滚提速或在运动时改变... 有一大滚用变频电机控制,伺服电机配合贴标,现要求伺服电机的线速度跟随大滚的线速度改变而改变,曾试过在大滚上装旋转编码器到PLC处理,再控制伺服电机,结果大滚提速或在运动时改变速度的时标签都贴不准,请问高手,要用怎样的方案才能做到呢,另问,伺服控制器能否外接编码器? 展开
2012-05-23 03:35:43 649 2
台达伺服怎样设置运动控制
 
2015-04-01 21:10:32 298 1
台达DVP20EX2的MODBUS RTU模式数据传输程序
这段程序是我参照手册编写的一段台达PLCDVP20EX2的485通讯程序 输出端口为COM3 我的疑问是图中的X0。我能不能直接将SET M1316直接连接到M1002 还有这段程序有没有错误的地方,因为我只有PLC,没有485通讯的接收端。 求高手指点啊。diyi次做!
2018-12-03 10:20:46 325 0
请问台达、东元的伺服电机各有哪些优缺点?
 
2011-03-23 16:29:15 633 5
台达A2系列伺服电机紧停后伺服电机变成自由状态
请问台达A2系列伺服电机的CN1中的30号紧停一通,面板显示AL013,伺服电机的轴处于自由状态,就像SERVOOFF一样,轴能轻松转动,紧停断开后伺服轴又恢复正常,参数P2-17我设为21,请问何... 请问台达A2系列伺服电机的CN1中的30号紧停一通,面板显示AL013,伺服电机的轴处于自由状态,就像SERVO OFF一样,轴能轻松转动,紧停断开后伺服轴又恢复正常,参数P2-17我设为21,请问何故,谢谢 展开
2016-12-01 14:39:47 466 1
伺服电机位置控制速度与频率的关系
 
2018-03-06 15:53:28 387 1
在伺服电机的速度控制模式下-如何控制行进的距离?运动控制
伺服电机在位置控制模式下时,脉冲的频率决定了了电机的转速,脉冲的个数决定了行进的距离;在速度控制模式下时,如何实现呢?diyi次接触电机,问题幼稚,见谅!... 伺服电机在位置控制模式下时,脉冲的频率决定了了电机的转速,脉冲的个数决定了行进的距离;在速度控制模式下时,如何实现呢?diyi次接触电机,问题幼稚,见谅! 展开
2013-08-14 04:37:29 303 2
台达PLC计时器怎样显示在台达触摸屏上
 
2011-12-20 01:36:48 220 1
伺服电机正转正常反转过速度保护报警,速度模式,松下伺服
 
2015-06-23 12:23:21 619 1
台达变频器VFD-M怎样接电接点压力表
台达变频器VFD-M怎样接电接点压力表
2018-11-21 12:38:46 291 0
伺服电机位置模式 限位开关激活 怎么让它减速停止
 
2012-12-13 12:13:51 700 3