压力传感器精度等级计算,怎么选择仪表量程?具体问题如下
-
某传感器的测量范围为-0.1~0.5MP,其允许的Z大误差为±0.006MP.。问此传感器的精度等级为多少?当测量到0.1MP和0.3MP时,其Z大误差分别是多少?怎么样合理悬着仪表的量程?... 某传感器的测量范围为-0.1~0.5MP,其允许的Z大误差为±0.006MP.。问此传感器的精度等级为多少?当测量到0.1MP和0.3MP时,其Z大误差分别是多少?怎么样合理悬着仪表的量程? 展开
全部评论(3条)
-
- caisi219 2013-03-07 00:00:00
- 你这里的参数只能算准确度等级:0。006/0。5=1.2%.器件的Z大误差是确定的,不随测量值的改变而改变,量程要兼顾正常运行范围及故障运行范围。正常值应在1/2-2/3之间,而故障值要在能反映的范围就可以。精度是测量Z小能到什么单位。而准确度是Z大相对误差
-
赞(8)
回复(0)
-
- sg9cl4 2013-03-07 00:00:00
- 精度等级和Z大误差这个仪表说明书上都是有的,仪表量程是可以用打压表就行校对的,因为一般压力传感器都是输出4到20mA的电流信号,这时候就可以通过调传感器上的Z和S进行调节,但是现在好多智能压力传感器可以直接自己转换但是校准就不行了。
-
赞(19)
回复(0)
-
- ·堇· 2017-11-25 00:00:00
- 0.006/0.6=1%精度 精度等级为1级 测量0.1MPa和0.3MPa时,允许Z大误差均为为0.006MPa 仪表量程选择,Z好是测量压力范围处于传感器量程的1/2~2/3之间
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 压力传感器精度等级计算,怎么选择仪表量程?具体问题如下
- 某传感器的测量范围为-0.1~0.5MP,其允许的Z大误差为±0.006MP.。问此传感器的精度等级为多少?当测量到0.1MP和0.3MP时,其Z大误差分别是多少?怎么样合理悬着仪表的量程?... 某传感器的测量范围为-0.1~0.5MP,其允许的Z大误差为±0.006MP.。问此传感器的精度等级为多少?当测量到0.1MP和0.3MP时,其Z大误差分别是多少?怎么样合理悬着仪表的量程? 展开
- 温度传感器,精度等级,Z大误差,选择合理量程
- 某温度传感器的测量范围-50℃~350℃。其允许Z大误差为±3℃,问此传感器的精度等级是多少?当测量到50℃、200℃时的Z大误差是多少?求大神速解,尽量详细一些。... 某温度传感器的测量范围 -50℃~350℃。其允许Z大误差为±3℃,问此传感器的精度等级是多少?当测量到50℃、200℃时的Z大误差是多少? 求大神速解,尽量详细一些。 展开
- “仪表校验标准器”与“被测仪表”精度等级关系?
- 请问:比方说我们单位的“仪表校验标准器”俗话说的仪表校验机,自身的精度等级是0.05级的话,是否可以校验精度等级为0.075级的仪表?标准器的精度等级与被检测仪表的精度等级,两者是... 请问:比方说我们单位的“仪表校验标准器”俗话说的仪表校验机,自身的精度等级是0.05级的话,是否可以校验精度等级为0.075级的仪表? 标准器的精度等级与被检测仪表的精度等级,两者是什么关系? 今天外审老师说两者关系是1/2或者是1/3,Z少要满足是被检测仪表精度等级1/2才可以,也就是说,被检测仪表如果精度等级是0.075级的话,我们的标准器精度应该是0.0375级,或者Z好是0.025级,请问是不是这样的关系?哪位大侠有相关文件更佳。谢谢 必有加分! 哪里能找到 这样的”国家标准“啊?谢谢 很急切啊 有加分 展开
- 应该如何选择标准压力表精度等级
- 游标卡尺精度等级怎么分
- 超级电容器市场,具体问题如下,有该行业专家吗?
- 1200F超级电容器主要应用领域?国内市场需求量? 2000F超级电容器主要应用领域?国内市场需求量? 3000F超级电容器主要应用领域?国内市场需求量?
- 差压变送器怎么计算量程?
- 运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
- 压力传感器类型选择怎么选择?
- 压力传感器精度
- 压力传感器精度问题,传感器精度都是0.5%,用量程0-1MPa和0-0.3MPa采集管道压力为0.2MPa的数据,哪个更准确,0-1MPa的和0-0.3MPa的误差有多大?... 压力传感器精度问题,传感器精度都是0.5%,用量程0-1MPa和0-0.3MPa采集管道压力为0.2MPa的数据,哪个更准确,0-1MPa的和0-0.3MPa的误差有多大? 展开
- 频率计精度怎么计算
- 精度的单位用LSB表示,谁能帮忙举个例子介绍一个具体怎么算精度呢?
- 如何选择标准压力表的量程和精度
- 天平精度等级
- 千分之一天平是几级啊?百万分之一的是几级啊?... 千分之一天平是几级啊 ?百万分之一的是几级啊? 展开
- 电流电压表 精度等级
- 我想问一下电压电流功率电阻等电表的精度等级是如何分类的?
- 怎么查显微镜的精度等级
- 显微镜型号为:XSP-C
- 称重传感器的精度怎么计算?
- 比如 一个传感器的主要参数如下: 输出灵敏度:1.8±10%mV/V 非线性:0.02% 滞后:0.02% 蠕变:0.02% 重复性:0.02% 零点输出:±1% 温度灵敏度漂移:0.002%℃ 温度零点漂移:0.005%℃ 输入阻抗:405±15Ω 输出阻抗:350±15Ω 绝缘阻抗:≥2000Ω... 比如 一个传感器的主要参数如下: 输出灵敏度:1.8±10%mV/V 非线性:0.02% 滞后:0.02% 蠕变:0.02% 重复性:0.02% 零点输出:±1% 温度灵敏度漂移:0.002%℃ 温度零点漂移:0.005%℃ 输入阻抗:405±15Ω 输出阻抗:350±15Ω 绝缘阻抗:≥2000Ω 激励电压:10V 温度补偿范围:-10~+50℃ 工作温度范围:-20~+60℃ 超载能力:150% 弹性体材料:LY-12 它能达到的精度是多少? 展开
- 距离测量相对精度怎么计算
- 热膨胀仪测量精度怎么计算
热膨胀仪测量精度怎么计算
热膨胀仪广泛应用于测量材料在不同温度下的线性膨胀系数,是材料科学、工程学和制造业中不可或缺的重要工具。在进行热膨胀测试时,精度计算是确保实验数据可靠性与实验结果有效性的关键。本文将详细探讨热膨胀仪测量精度的计算方法,帮助读者全面理解影响测量精度的因素,并掌握如何在实际应用中提高测量的准确性。
热膨胀仪的测量精度通常由多个因素共同决定,其中包括仪器本身的设计、传感器的灵敏度、温度控制的精确度以及实验过程中的操作方法。精度的计算通常依据测量误差进行评估,误差来源包括仪器误差、操作误差以及环境因素等。测量误差可以通过比较实验数据与已知标准值之间的差异来进行量化。例如,若使用标准样品进行测量,实际测量值与理论值的差异可以作为精度的一个指标。
热膨胀仪的测量精度还与温度的变化范围和样品的物理特性密切相关。温度变化过程中,样品的膨胀行为可能会受到温度梯度、材料的不均匀性等因素的影响,因此精度计算必须考虑这些变量。在计算时,一般使用热膨胀系数与温度变化的关系式,通过数学模型来评估测量误差。
为了提高热膨胀仪的测量精度,通常需要对仪器进行校准,定期检查传感器的灵敏度,并确保实验环境稳定,避免外界环境对实验结果产生不良影响。合理的实验设计与数据处理方法也能有效降低误差,提高终的测量精度。
总结来说,热膨胀仪测量精度的计算是一个涉及多个因素的综合过程,既需要理论的支持,也要依赖于实验中的实际操作。通过对精度影响因素的深入分析,可以为实际应用提供更为准确的测量结果和数据支持,确保实验数据的可靠性与科学性。
- 怎么选择电磁流量计的量程
- 压力传感器的精度?
- 我打算去投标,一个项目是压力传感器。不知道一般会问我什么问题啊。... 我打算去投标,一个项目是压力传感器。不知道一般会问我什么问题啊。 展开
- 光栅的精度等级
- 光栅的精度等级是什么意思??
2月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂


参与评论
登录后参与评论