  • 变频器控制电机,三相主电路从三相380V引线接一断路器,问断路器和变频器间还需接接触器控制主电路吗?是不是变频器本身就会切断和接通主电路?

参与评论

全部评论(7条)

  • 朱华鲁 2007-01-17 00:00:00
    停机后频率为零,变频器无输出.运行命令又控制了变频器的运行,所以可以不用再安装接触器了.

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • qingxiaosun123 2007-01-16 00:00:00
    完全可以不用接不用接!接了才是多此一举,如果害怕上电后自动启动,可以将变频器里的参数改了就行,一般的变频器默认之就是重新上电后不启动,应该没有问题! 基本上我见过的所有的变频器都没有接接触器的!

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 羊驼53 2007-01-15 00:00:00
    断路器和变频器间不需要接触器控制主电路 楼上老兄说到的问题也就是失压保护的问题 现在变频器制造技术如此先进 还不能解决如此简单的问题吗 我在大型钢铁企业上班 见过的变频器并不少 却没有见过变频器前有接触器的

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • yy1234561212 2007-01-14 00:00:00
    断路器和变频器间如无接触器控制 有可能瞬间停电后变频器控制电机会再次启动 危险程度可想而知 ,再有就是变频器故障状态没有全部断电也很危险,但变频器后面一般不允许再有接触器了.

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 蓝极星蓝极星 2007-01-13 00:00:00
    断路器就可以控制了啊,为什么还要接触器?

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 红*热裳 2017-09-18 20:04:07
    三相电源与变频器间一般不用接触器,除非你有特殊要求。但断路器一定要接,而且要选对容量,在故障时起到很好的保护作用。 变频器的工作是在运行时有电压输出,不运行时(也是待机时)是完全没有电压输出的。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 新航星洗涤设备 2017-09-10 09:57:02
    变频器的输入端一般是不需要接触器的,输入端R、S、T接三相电源。 输出端UVW接三相电动机。 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

变频器前还需接触器吗?
变频器控制电机,三相主电路从三相380V引线接一断路器,问断路器和变频器间还需接接触器控制主电路吗?是不是变频器本身就会切断和接通主电路?
2007-01-12 04:23:12 1126 7
跪求变频器前接交流接触器的具体接法
用变频器控制风机的转速,启动按钮接交流接触器与变频器的详细接法,Z好有图。谢谢了
2015-11-28 15:09:59 686 2
变频器内部有接触器吗
如果有,是直流的还是交流的
2009-12-08 03:22:26 739 5
变频器上端可以加接触器吗?
我公司不少变频器上端是接触器控制的,感觉不合理,可是没有理论支持,求帮助!!!!
2013-05-21 19:36:12 268 2
液相色谱仪色谱柱前已装有过虑头,还需装保护柱吗
 
2015-05-10 12:57:00 404 1
AS2-IPM变频器坏了,该怎样更换?还需要给PLC重新编程吗?
 
2011-09-20 22:58:07 522 3
大师们,离心泵加变频器后,还需要在泵出口加调节阀吗
 
2015-01-16 06:32:35 396 3
西门子s120变频器电源侧接触器起什么作用
 
2015-10-18 12:35:17 307 2
咖啡机已经有滤网了还需要买滤纸吗?
滴漏式的
2008-05-31 09:23:40 744 3
运动控制饮食血糖降为正常,还需吃药吗
 
2018-11-11 11:08:56 279 0
电压表是接在接触器前,断路器后面吗?不是的话应该在哪个位置接线
 
2016-07-11 04:38:32 458 3
喝了完聚乙二醇电解质两小时还需要来回走吗
 
2015-07-06 23:39:44 1242 4
用抗病物的同时,还需要用抗生素吗
 
2018-11-16 07:15:42 406 0
做包皮手术还需要做半导体激光ZL吗
 
2018-11-24 09:51:05 304 0
为什么软起要接旁路接触器而变频器不用呢?
 
2011-11-14 05:56:26 461 4
变频器属于电子产品吗?
 
2007-10-23 20:22:36 380 3
编码器需要变频器吗

编码器需要变频器吗?

在工业自动化和控制系统中,编码器和变频器是两个至关重要的组件。它们分别负责位置、速度、方向等信号的反馈和电动机转速的调节。许多人在使用这些设备时常常会产生疑问:编码器是否需要变频器来共同工作?本文将探讨这个问题,分析编码器与变频器的关系,并帮助读者更好地理解它们在系统中的作用和相互依赖性。

我们需要了解编码器和变频器的基本功能。编码器是用于测量机械设备的运动状态(如位置、速度和方向)的传感器,它能够实时反馈给控制系统,帮助精确控制设备的运动。而变频器,作为调节电动机转速的设备,主要通过改变电源频率来控制电动机的运行状态。虽然这两者在工作中有一定的关联,但它们的功能并不完全重合。

编码器的主要作用是提供反馈信号,这些信号通常被送入控制器,用于实时监控机械运动的状态。变频器则通过调整电动机的电源频率来控制电动机的速度。当需要更精确的速度控制和实时位置反馈时,编码器提供必要的反馈信号,帮助变频器调节电动机的运转,从而实现精确控制。

编码器本身并不“需要”变频器才能工作。它能够独立地测量并反馈运动信息,通常与运动控制系统中的其他设备一起使用,依赖控制器对数据的处理和应用。变频器的作用主要是控制电动机的转速,而不直接依赖于编码器进行操作。只有在需要精确控制速度、位置和方向时,编码器和变频器才会协同工作,以达到更高效、更的控制效果。

总结来说,编码器和变频器虽然在功能上有所不同,但在复杂的自动化控制系统中,它们的协同作用能够带来更加的控制性能。编码器为系统提供必要的反馈,而变频器则利用这些反馈来优化电动机的运行状态。因此,尽管编码器不依赖变频器,但它们在某些应用场景下确实需要一起配合,以实现系统的佳性能。

2025-03-06 13:15:14 195 0
变频器可以自己组装吗,变频器可以自己组装吗知识
 
2017-12-05 02:31:50 378 1
超净工作台工作时打开新风系统还需要点酒精灯吗

超净工作台工作时打开新风系统还需要点酒精灯吗

2023-10-13 15:12:22 246 0
染色体无异常还需要做染色体微芯片检查吗
 
2016-05-14 10:54:51 357 2

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题