全部评论(6条)
-
- 升爱你 2013-08-13 00:00:00
- 50电缆
-
赞(10)
回复(0)
-
- xiaofei198191 2013-08-13 00:00:00
- 35平方铜电缆,50平方铝电缆
-
赞(12)
回复(0)
-
- lwixwsomp 2013-08-13 00:00:00
- 星角启动50铝缆2根,自耦降压和变频启动70铝缆1根。铜线降一级。
-
赞(7)
回复(0)
-
- csp陈圣普 2013-08-13 00:00:00
- 75KW电机额定电流150A左右,35mm??【额定载流量180A】铜线或50mm??【额定载流量17】铝线就可以
-
赞(8)
回复(0)
-
- 飞翔修车 2013-08-13 00:00:00
- 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--3 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--6。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
-
赞(18)
回复(0)
-
- 玖贤人参 2013-08-12 00:00:00
- 以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜电缆要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆就行。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 75KW电动机该配多大的电缆
2013-08-11 17:29:31
328
6
- 断路器配该配多大?
- 一台立式格力空调不知道多大,铭牌是标着制冷量7300W,制热量8000W!!不知道看哪个,外加电饭煲2300W再加风扇60W*5台,配多大空开,或者断路器,线配几平方的??先按夏季算,谢谢
2015-08-01 17:00:20
467
2
- 110kw的电动机需要多大的电缆
2008-06-18 08:07:24
688
3
- 55kw电动机需要配多大电线
- 铜芯线
2017-10-09 17:00:32
486
2
- 185kw电动机配多大交流接触器好呢
2012-04-23 13:00:31
839
4
- 3千瓦电动机配多大交流接触器
2014-03-25 15:39:21
494
4
- 多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
- 如题请各位师父告诉我一下。
2012-09-30 02:13:23
444
5
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
2014-10-08 10:54:25
675
3
- 280KW的总功率,该配多大的容
- 楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆. 如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9) 哪个计算的对啊... 楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆. 如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9) 哪个计算的对啊 ,如都不对,该怎么计算。谢谢。 展开
2013-03-05 05:15:37
447
3
- 电动机该如何保养???
2017-10-14 18:42:37
345
1
- 90KW电机用多大电缆?
2018-06-22 18:11:28
591
3
- 75千瓦配多大的电表
- 我有一个朋友家里需要75千瓦功率,请问需要多大直流电表,不装互感器,
2008-12-14 03:20:23
1043
5
- 3KW电机配多大的热继电器
- 3KW电机配多大的热继电器,电机电流多大?有没有计算公式的啊? 谢谢
2010-06-12 02:47:05
2047
6
- 100ml锥形瓶配多大的橡胶塞
2018-11-22 11:00:04
407
0
- 压力变送器需配多大的开关电源
2012-05-20 03:23:38
273
2
- 5000L反应釜配多大的冷凝器
- 5000L的反应釜,用来蒸馏甲醇,丙酮,异丙醇之类的溶剂,一般配多大换热面积的冷凝器,如果配的话,选片式,还是列管式,还是螺旋式比较好?根据大家的经验来
2018-12-07 00:16:54
1044
0
- 一台90kw电机,需用多大电缆?
- 距离大概300米左右,考虑线损在内,铜材质和铝材质都要
2011-08-18 04:10:33
414
5
- 315kva变压器配多大断路器
2007-07-27 13:27:49
518
4
- 15Kavr电容器配接触器多大?
2017-03-20 06:17:29
314
1
- 700a的断路器配多大的互感器
2014-09-12 03:57:30
202
3