仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

什么是变压器循环电流

mqtsh 2017-09-08 06:09:35 453  浏览
  • 什么是变压器循环电流... 什么是变压器循环电流 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 小布阿TvT 2017-09-09 00:00:00
    (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示diyi台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)] 式中:UZKI--表示diyi台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。 又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5% (二)阻抗电压不等时变压器并列运行: 因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算: SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI) SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII) 即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI) 根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。 (三)接线组别不同的变压器并列运行: 变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic: Ic=△E/(ZdI+ZdII) 如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示: Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2] 如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为 Ic=100sin(á/2)/UZK 式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。 假设两台变压器变比相等,阻抗电压相等,而其接线组别分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。 由以上分析可知,如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。 根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

什么是变压器循环电流
什么是变压器循环电流... 什么是变压器循环电流 展开
2017-09-08 06:09:35 453 1
什么是变压器循环电流?
 
2018-02-01 19:34:59 454 1
什么是氮循环
diyi啦,麻烦大家解释一下,什么是氮.然后再回答一下我的问题.如果,你能告诉我,你的资料来源,或介绍我到某某网站就更好了.谢谢大家帮忙了.... diyi啦,麻烦大家解释一下,什么是氮.然后再回答一下我的问题.如果,你能告诉我,你的资料来源,或介绍我到某某网站就更好了.谢谢大家帮忙了. 展开
2005-11-07 06:45:11 397 2
什么是循环盐雾腐蚀?
 
2017-08-20 16:48:58 231 2
什么是变压器,电感,滤波器
 
2011-12-06 17:20:09 358 5
锂离子电池循环伏安曲线中电流大小与什么有关
 
2016-09-01 18:36:13 386 1
什么是表头电流
 
2009-03-11 17:47:11 319 2
什么是电导电流?
 
2018-11-20 13:01:45 260 0
请问 什么是开式循环冷却水系统,什么是闭式循环冷却水系统?
 
2012-10-14 21:05:28 355 3
直流电阻仪对于不同变压器是对于测试电流的选择
 
2011-07-05 23:01:35 323 3
怎样用钳形电流表测试变压器铁芯接地电流的
 
2015-09-26 09:10:34 474 1
电流shunt是指什么?
有这么一句话: 某板卡上有备用空间可满足将来作为信号调理电路(低通滤波器、电压衰减器和电流shunt)的要求。 这其中的“电流shunt”是什么意思? 谢谢!
2009-06-15 06:39:23 852 3
什么是电流电压控制器件??
什么是电流控制器件?什么是电压控制器件?详细点
2014-03-08 09:52:14 665 4
v3菱悦内外循环切换电流响
 
2014-09-13 22:18:01 248 1
端子电流循环寿命试验装置由哪些组成

系统组成:

1)直流发生装置:采用内部整流实现最大800A直流输出,且电流大小可以自由设置,设置方式直接在电脑上输入所需电流值,设备自动加载到定电流。

2)电流大小控制:直流电源采用可编程电源,通过上位机与直流电源通讯,进行控制直流电源的输出电流大小,可变电流时间控制精度±0.5S

3)保护电流:保护电流用保护设备在运行过程中因意外造成设备内部电路中电流过大致使设备内部部件损坏。保护电流互感器将采集到的电路中的强电流信号转换成掉电压信号传送给PLC

4)加温装置:采用加热管来给整个设备加热,并用循环风扇来保证设备内部整个空间的温度均匀。

5)温度采集:采用PT100温度传感器与PLC温度采集模块来实现温度仪的精确测量,

6)温度控制:通过采集到的温度信号并由PID控制加热管的加热输出功率实现温度的精确控制,控温为两种方式:第一种通过线表层温度传感器来控制箱体内温度,第二种为通过箱体内温度传感器来控制温度。两个带有控温的试验箱分别有两个温度传感器。两层温度箱温度可单独控制并检测温度。

7)控制部分:整个设备的控制部分为西门子PLC,PLC与直流电源以及控温模块通讯并进行信号处理并发送命令来控制整个设备的运行。

       8)显示部分:采用一套嵌入式工业电脑。

       9)温度巡检仪与直流电源均固定在主机上,且方便取出单独使用

       10)整机设备的试验控制系统与温度巡检仪通讯,实时采集温度巡检仪的温度值,并可以实时绘制温度时间曲线,设备具有试验工作状态存储功能,实时记录试验电流、温度等工作状态。


2021-11-29 16:38:18 243 0
端子电流循环寿命试验机功能作用及主要参数

本仪器主要用于线缆端子在的电流循环寿命测试,其主要工作原理是在线温始终保持在恒定的高温环境下,通过循环加载和断开额定工作电流,使其完整一定的循环周期,完成试验。

应用领域:

适用于民用、航空航天、电缆端子寿命测试评价

产品优势:

1、 配备4台进口直流电源,最大电流800A

2、 每台直流电源独立测试通断,不影响其它测试

3、 加热室温度范围:室温250°C

4、 可以在室温下测试,也可以在高温下测试

5、 支持长期运行,不受时间限制

6、 试验温度可以自由设置

7、 每路通断时间可以自由设置

8、 实时显示温度和电流曲线

技术参数:

1、 电源4通道,单路最大电流800A

2、 加热室数量2个

3、 加热室温度:室温--+250°C,控温精度±2°C

4、 加热功率:3KW

5、 加热控制:PID自动调节

6、 试过程实时显示温度曲线,并记录每个时间点对应各个测试的电流以及温度并能保存测试数据

7、 软件可以设置每路测试的接通时间与断开时间以及循环次数

8、 控温方式:线缆表面温度传感器和试验箱内部温度控温(可以选择);

9、 温度传感器:PT100,带温控箱的两路,每路两个温度传感器,传感器为点式。A传感器采集箱内温度,B传感器采集试验件温度。接线长度需满足将B传感器布置在箱体内任何位置;

10、 温控箱上下两层分布,每层箱体内部尺寸:左右长960毫米上下高400毫米,前后深度400毫米。

11、 额定功率:32KW

12、 电压:380V/50HZ

13、 设备尺寸:长1500mm*宽900mm*高1700mm

14、 设备重量:约400KG


2021-12-07 16:16:16 353 0
什么是生态系统中的氮循环
 
2011-04-22 19:43:25 405 1
请问下什么是空调外循环?
 
2017-09-08 16:59:34 285 1
降压变压器反过来接变成升压变压器 但是为什么输出有高压无电流?
 
2018-08-04 12:24:25 619 2
汽车内循环灯亮是内循环还是外循环
 
2015-05-22 04:37:55 418 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题