全部评论(1条)
-
- 拿吧我zq 2017-12-16 00:00:00
- 抽真空的六大步骤: 1.先没收安装工人的内六角板手。 2.将连接内外机的管道接好,上紧。 3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。 4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。 5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。 6.摘表,液管/气管阀门全部打开,开空调试机 抽真空diyi步:1.先没收安装工人的内六角板手。 除非你信任,他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装工的内六角板手!我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了... 目的: a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气 b,安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收 c,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作抽真空第二步:2.安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧... 图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒. 抽真空第三步...3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准... 我们先看看未接表前压力表的数值...双头表是这样的...(左蓝色,右红色). 将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。 目的a,排除连接管和室内机内的空气, b,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水 c,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证. 全部连接完毕...建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始...此时检查压力表的数值. 抽真空正式开始... 抽真空第四步...4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升... 目的: a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流 c,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些. 抽真空安装第五步...5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置... 注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀... 内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭... 用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况... 抽真空第六步...终于到了Z后关头了...6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机... 一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显... 目的: a使管路内变成正压力,可用进行检漏; b,使Z后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流 建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...25机Z后统计抽了35分钟...
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 空调抽真空要关闭内机嘛
- 空调抽真空要关闭内机嘛... 空调抽真空要关闭内机嘛 展开
2017-12-15 05:33:56
303
1
- 真空干燥箱抽真空后要关闭真空泵吗
2017-06-19 16:17:53
478
1
- 空调抽真空一般要多久
2017-12-17 22:38:41
608
5
- 空调怎么抽真空
- 空调怎么抽真空
2010-08-13 07:22:25
377
3
- 空调怎么抽真空?
- 接在哪个接口上抽啊,?还有抽的时候,要关上高压阀门,还有低压阀门吗?... 接在哪个接口上抽啊,?还有抽的时候,要关上高压阀门,还有低压阀门吗? 展开
2017-12-15 07:50:22
561
2
- 空调维修换管后要抽真空吗
2018-06-07 08:14:13
639
2
- 大金空调怎样抽真空
2010-09-25 15:43:45
514
2
- 空调抽真空用2pa的真空泵要多久
2016-02-04 08:48:12
490
2
- R22空调内外机连接后的抽真空具体方法是什么?
2011-08-12 06:30:18
845
4
- 定频空调抽真空步骤
- 定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵... 定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵 展开
2018-08-01 17:58:48
867
1
- 扫描电镜为什么要抽真空
2010-07-01 08:31:35
410
4
- 扫描电镜为什么要抽真空?
- 扫描电镜为什么要抽真空?
2019-04-12 14:46:14
1935
1
- 空调抽真空的时候,为什么室内机的阀不用打开,室外机的要打开
2016-05-30 18:54:13
391
2
- 海尔空调除了抽真空还应注意
- 海尔空调除了抽真空还应注意... 海尔空调除了抽真空还应注意 展开
2016-06-12 18:59:48
466
1
- 空调抽真空不用压力表怎么拆
2016-01-19 09:52:22
252
1
- R410A空调如何鉴定是否抽真空
2010-03-23 02:22:30
325
5
- 空调抽真空问题。从气管抽还是液管抽真空呢?还是两管子一起抽?
2016-11-12 07:20:35
941
2
- ZY空调内机有没有单向阀
2015-09-23 02:13:42
264
1
- 空调更换三通阀后没抽真空空调会不会制冷?
2011-06-25 03:40:01
680
5
- 抽r410真空泵能给用r32制冷剂空调抽真空吗?
2016-06-12 03:15:52
697
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状