仪器网/ 仪器社区/ DCS/ DCS与西门子连接的DP线有5V左右电压正常吗

DCS与西门子连接的DP线有5V左右电压正常吗

户松糖驾    2014-11-25    DCS    浏览 433 次

我单位使用的西门子S7200的PLC,后挂的EM277的通讯模块,与和利时的DCS系统通讯经DP线上传设备运行报表,但是经常出现DP ERROR及CPU FAUIL 灯亮红灯报警,影响报表上传。有时断电复位后就能好几天才报警。与DCS连接线大约有100米左右。(30台设备)请问是什么... 我单位使用的西门子S7200的PLC,后挂的EM277的通讯模块,与和利时的DCS系统通讯经DP线上传设备运行报表,但是经常出现DP ERROR及CPU FAUIL 灯亮红灯报警,影响报表上传。有时断电复位后就能好几天才报警。与DCS连接线大约有100米左右。(30台设备)请问是什么原因照成的,DCS问题,还是PLC问题。

精彩问答
z文兜咪儿 发布日期:2014-11-26
主要还是干扰造成 这个你需要示波器看看 信号干扰来自哪
全部评论
疯子Kf41 发布日期:2014-11-26
改善数据传输能力看看