ansonhkdllm 发布日期:2018-04-16
需要你找到流量范围,例如,在压力、温度恒定的情况下,差压0-100KPa 对应 0-100m³/H

现在的差压是25KPa 对应0-100KPa 的量程是25%,就是0.25,对0.25开平方,是0.5,就是50%,计算出来的流量就是0.5*100=50m³/H
被采纳
vicky_mysky 发布日期:2015-07-26
基本上PLC都带有开平方运算
你只需要将4-20mA对应好0-100的量程。
以西门子为例比如你将换算好的数据放到MD0中
那么利用开方指令将MD0再放到MD4中即可。