fiy500 发布日期:2017-09-25
1,温度变送器供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。
2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有)
3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后看PLC的测量值。
全部评论
君子钟意白苏 发布日期:2011-03-06
楼上解答争取,温度变送器,以及PT1OO采集模块我有的,咱可以谈谈
475531072 发布日期:2011-03-06
温度变送器的输出是 4-20mA 或者 1-5V 订货时可选,有些可设置,但大多数(默认)是 4-20mA,如果变送器只能输出 4-20mA 而你又需要 1-5V 则可以通过并接一个 250Ω 的电阻将其转换成 1-5V 。
如果是电流输出,其电压随负载电阻变化而变化,例如负载是 250Ω 时电压在 1-5V 之间变化。
如果是电压输出,所能够对应的电流是很小的,(理论上没有电流)随意不宜并接多个负载,除非负载输入电阻很高。
顺便说一句,有数字输出的温度变送器的。

温度变送器有克服线路干扰的作用,(导线电阻随温度变化而变化)如果不用温变至少要搭建一个恒流源,两个电压表才能准确测量,而且很难调准。

热电阻测温系统的联调,需要在现场用一个可调标准电阻箱替换传感器,打入阻值看输出。
也可以通过测量温变输出是否与现场温度对应来先检查温变系统好坏,然后用信号发生器模拟温变输出,给PLC加信号看指示是否对应。的办法来分段检查、调试。