仪器网/ 仪器社区/ 温度变送器/ 热电偶出来的温度范围变动很大是怎么回事?

热电偶出来的温度范围变动很大是怎么回事?

只是一个向往    2009-09-26    温度变送器    浏览 1404 次

热电偶是在一个比较稳定的环境中使用,温度慢慢升上去,可是热电偶采集出的温度范围变动很大,比如:实际是500度(另一只热电偶测得的)但是问题热电偶会在0度到900度不停地变,采集频... 热电偶是在一个比较稳定的环境中使用,温度慢慢升上去,可是热电偶采集出的温度范围变动很大,比如:实际是500度(另一只热电偶测得的)但是问题热电偶会在0度到900度不停地变,采集频率是1秒,也就是上一秒变到0度,下一秒又成900度),这是怎么回事?帮忙啊
呵呵 谢谢回答者,假期回来刚看到答案,针对回答Z点补充:1.有用补偿导线,连接仔细检查过很多次,没有问题 2.两个热电偶是在同一个数采上读取的,数采采集的是热电偶温变出来的1-5V电压,用万用表测过,这个显示没有问题,并且数采得通道也可以证明没有问题 3.“热电偶穿瓷管后放进保护套管中,如果装配不当,内部两根金属弧光会绞搭在一起,引起不规律的短路”??这个是什么问题?如何得知? 再就是偶然发现一个很奇怪的事:导入数采得两根接线头同时导入数显表时,数采得显示不会波动了,请教是怎么回事?

精彩问答
点控挌 发布日期:2009-09-27
照你说的情况是开路.先量下热电偶设备上出来的两根信号线,看是否mV信号正常,不正常 那就是热点偶的问题. 如果信号正常,你就去检查下你的整个回路,看中间是否加了温度变送器,看温变输出的4-20mA是否正常
(有的热电偶的温度变送器就安装上设备上,看那里是否4-20mA输出正常)
再有就是看什么地方短路啊,线没接好之类,很简单. 一步一步查.
全部评论
TFBOYS柬埔寨 发布日期:2009-09-27
1, 两种不同的导体或半导体的组合被称为热电偶,如果组合不好,时合时断会出现这些情况;
2, 补偿线或引线接触不好,或有短路现象也会出现这情况;
3, 一般热电偶穿瓷管后放进保护套管中,如果装配不当,内部两根金属弧光会绞搭在一起,引起不规律的短路。
後尾铃 发布日期:2009-09-27
热电偶尽量使用补偿线连接,还有就是分度号要一致,检查是否虚接,接线是否正确,温度仪在开路的状态下是显示Z大值的。
小宇么么哒nice 发布日期:2009-09-27
两根是接在同一块表上读取么?
中间有用补偿线么?
或许某个位置有短路,拆开查一下,把补偿线和护套换了。
XIAOKEAI123ABC 发布日期:2015-11-30
