仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 锅炉水位差压变送器问题

锅炉水位差压变送器问题

yuanyuan3639    2013-09-05    差压变送器    浏览 820 次

锅炉停炉几小时后水位高报警,水阀处于关闭状态,两个冷凝罐都清洗了也没有,锅炉正常使用时水位又很正常,是不是三组阀坏了?

精彩问答
wjw8526 发布日期:2016-12-01
  正常现象。
  水阀处于关闭状态后,阀后的系统处于降温减压状态下的密闭空间。

  这时双室平衡容器中负压侧的水会蒸发,正压测会发生冷凝。这个情况会导致负迁移的差压变送器输出(指示)上升。
  时间长了差压变送器输出(指示)可以升到。
  和平衡阀组没多大关系。
全部评论
不开心6677 发布日期:2013-09-06
不是三阀组的问题;有一种可能:停炉-水温降低--负压-虚假水位 ;你琢磨一下。