我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 孔板 差压变送器 流量计 的配套使用?怎么解决,谢谢

孔板 差压变送器 流量计 的配套使用?怎么解决,谢谢

麦满歌开石大成    2011-09-21    差压变送器    浏览 419 次

如何配套使用 孔板 差压变送器 流量计的量程设定 ,使得测量准确

精彩问答
会飞的峰 发布日期:2011-09-22
孔板流量计对流量的计量都是采取的一个公式:
Q m = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)*ρ1)
其中:C 流出系数;
ε 可膨胀系数
Α 节流件开孔截面积,M^2
ΔP 节流装置输出的差压,Pa;
β 直径比
ρ1 被测流体在I-I处的密度 ,kg/m3;
Qm 质量流量,kg/h
可以看出,差压流量计的量程必须由孔板的开孔尺寸决定,你只要提出你的管径,提出你的流量范围,厂家会根据你的实际情况来决定开孔尺寸大小的,同时也就确定了差压变送器的量程。
全部评论
劳累哈哈哈 发布日期:2011-09-22
将你的管道流体参数(温度、压力、流量范围、介质、管道直径、壁厚)交给厂家厂家会给你计算书所有参数都有。
皇土咅4U廖 发布日期:2011-09-22
其实现在孔板在实际使用当中被选用的概率很少的,孔板流量计的精度本来就不是很高,孔板的整体精度一般 在5%FS,你要是测量液体可以选用帆扬的EMF5000系列的电磁流量计,EMF5000系列电磁流量计的精度可以达到0.5%FS.测量气体可以选用帆扬的LUGB系列涡街流量计,LUGB系列涡街流量计的精度可以达到1.0%FS.
衷钠炔臣涛押 发布日期:2011-09-22
1、如有可能可优先选用EJA/罗斯蒙特/西门子的变送器,精度高、耐用。国产变送器稳定性较差。
2、孔板Z大差压应为变送器的80%左右量程上限,这样测量精度高(变送器为满量程精度)又不会超上限运行。
3、如果所用孔板需要选用微差压变送器(一般不会)要注意变送器静压要求,以免超压损坏变送器。
4、适当增加阻尼常数会使显示比较稳定,便于观察。
5、需要时应设置小流量切出,防止无流量通过时却有流量显示(主要是零点漂移或零点有正偏差)。