犬齿虎1981 发布日期:2011-04-04
实际上只有eja110差压变送器是不能测量蒸汽的流量的,它必须与孔板、阿牛巴等差压式的节流元件配套使用才可以测量流量。
不同的节流元件对应的计算书是不一样的,但是都有一个共性,那就是流过节流元件的体积方与节流元件两侧的差压值的平方根成比例关系。
但是测量蒸汽时,我们经常需要的是质量速度,也就是T/H或者Kg/H,但是对于过热蒸汽来说不同的温度压力的蒸汽比重是不一样的,饱和蒸汽的比重也与压力(或者温度)有一定的关系。因此为了获得准确的比重就必须增加温度压力补偿(饱和蒸汽需要压力或者温度其中之一),这样就需要一台流量积算仪,将体积、压力、温度信号输入给积算仪,由积算仪计算输出质量流量。
如果只是使用的话,不需要知道具体的计算公式,直接设置积算仪参数即可。