班的真相    2012-05-21    电磁阀    浏览 742 次

现本人用两位五通电磁阀控制,要求中位时即刻保持在中位位置(气缸不能动,上下方向、有大概几十公斤的重力)。问应该选用中封式、还是中压式。个人觉得中压式两端保持压力是否会更好,中封式随着时间,平衡会慢慢打破,也就是会慢慢住下掉。 请高手指导。。... 现本人用两位五通电磁阀控制,要求中位时即刻保持在中位位置(气缸不能动,上下方向、有大概几十公斤的重力)。问应该选用中封式、还是中压式。个人觉得中压式两端保持压力是否会更好,中封式随着时间,平衡会慢慢打破,也就是会慢慢住下掉。
请高手指导。。。。中封式、中压式、中泄式各用在什么场合?本人上述问题应该选用哪种好?

精彩问答
llmwylyh 发布日期:2017-11-25
感觉楼主还是有一定技术底子的,起码应该接触过这么一个经典的回路,不然不会想到用中压的阀。下面我详细说一下这个方案,完整的应该是三位中压+可逆流的减压阀+锁紧缸,亚德客的兄弟说了F=P*S没错,可逆流的减压阀就用来调整压力,让两端压力加上重物重量正好保持平衡,使锁紧缸锁头不受力,延长寿命。至于减压阀装哪一端就看你是举升动作还是提拉动作了。这个是Z严格的中间停止回路,当然锁紧缸价格相对高一些。从这个例子上你应该看到中压用在什么地方了吧;
再说一下中泄式的,三位中泄+先导单向阀+气缸组合,亚德客的兄弟应该说的是这个方案,但是“中封式五口二位”不知道啥意思,为什么是中封了,还是两位,两位哪来的中间位置。言归正传,这个方案原理是在你想停止的时候把气都泄掉,关闭先导单向阀,使气缸停止。优点是结构简单,经济;缺点是不能实现您所说的“即刻”停止,它会有一个小小的滞后。如果只是为了安全考虑,防止落下而对停止的位置不是很在意的话可以选用这个方案;
Z后补充一下三位中封式的,一般用于气缸动作不是很频繁,对停止位置和安全没有要求的,可以用中封的。因为中封是有微泄漏的,而且管子快插部分一般也都有微泄漏,所以不建议用在安全回路中。以上,我是SMC的,建议选用国际知名品牌!
全部评论
冯启明baby 发布日期:2012-05-24
中封:在停止状态,需要很大的力才能使其动作,撤去这个力,排除泄露因素,理论上是会回到原位!用在对位置停止要求高的地方。

中压:在停止状态,需要较大的力才能使其动作,撤去这个力,不会回到原位,会保持动作后的状态!用在对位置停止要求较高的地方,较大外力可以使其位置变化!

中泄:在停止状态,只需很小的力即可使其动作,垂直安装时,受重力因素,自然往下动作!

选用,可以根据设备要求和安全方面考虑!你的可以选择中封。
侉写甭5za5 发布日期:2012-05-22
中泄式电磁阀在停气后会使气缸自由活动,如果垂直安装的话则会由于重力下落。中压式电磁阀在听气候,会使气缸运动稍微距离,因为有杆腔和无杆腔的面积是不同的,根据F=PS所以是会有移动的。而中封式电磁阀从理论上来讲是可以的,但由于气体有压缩性,又有十公斤重力,所以效果还是不好,不会达到理想状态。建议中中封式五口三位电磁阀,然后加上空压诱导止回阀,这样的话效果就会很好了,亚德客气动还是不错的,建议使用。